  1.  # 41

    Colocado por: VarejoteNão invente, circuito monofásico a 4mm e disjuntor 20A chega e sobra.

    7000w é só em teoria, na prática ninguém trabalha com 4 zonas ao mesmo tempo.
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,Pereira_89


    Pior: 4 zonas em Boost em simultâneo.
  2.  # 42

    Colocado por: ClioII

    Pior: 4 zonas em Boost em simultâneo.


    Tenho a placa de indução, circuito 4mm 20A, em 3 anos, com uso normal sem restrições, nunca foi abaixo.

    Creio que nunca se utilizou a cozinhar 3 zonas ao mesmo tempo, quanto mais 4.
  3.  # 43

    Já é difícil centrar os recipientes em dois focos... Quanto mais em 3 ou 4.

    Nunca usei 4 focos em simultâneo. Em 15 anos. Em 3, é raro.
    Concordam com este comentário: eu
  4.  # 44

    Colocado por: Pedro BarradasJá é difícil centrar os recipientes em dois focos... Quanto mais em 3 ou 4.

    Nunca usei 4 focos em simultâneo. Em 15 anos. Em 3, é raro.


    Muito esporadicamente 3, 4 nem cabem se forem frigideiras, tachos largos.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas
    • eu
    • 19 outubro 2025

     # 45

    Nunca usei os 4 ao mesmo tempo, mas 3 é frequente, mas o terceiro é um pequeno recipiente.
  5.  # 46

    Eu já usei 4 ao mesmo tempo, mas a minha placa é de 5 focos. Penso que o circuito é de 6mm. O disjuntor é de 20A. Nada foi abaixo até hoje
  6.  # 47

    Colocado por: Varejote

    Tenho a placa de indução, circuito 4mm 20A, em 3 anos, com uso normal sem restrições, nunca foi abaixo.

    Creio que nunca se utilizou a cozinhar 3 zonas ao mesmo tempo, quanto mais 4.


    Sim, exatamente o que eu queria dizer!

    Essa potência máxima de 7200W (mais coisa menos coisa) só é atingida com 4 zonas à potência máxima em boost, coisa que na prática NUNCA acontece!
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas
  7.  # 48

    E pode-se usar condutor multifilar nestes circuitos de 4mm2 para placas de indução ou deve-se usar condutor rígido?
    Pergunto pq deve ser mais fácil meter 3x4mm2 flexíveis num tubo onde agora estão agora a passar 3x2.5mm2 rígidos…
  8.  # 49

    Pode usar fio flexível perfeitamente
  9.  # 50

    Colocado por: eudesde que exista um diferencial


    O que faz o diferencial?
    O que eu aprendi na escola, é que o diferencial "compara" a corrente de entrada com a corrente de saída. Se não fôr igual ele dispara, como por exemplo numa fuga à terra.
    Usando um cabo de 1,5mm2 o diferencial não vai fazer nada. Quem tem a função de disparar para o cabo não arder é o disjuntor.
  10.  # 51

    Colocado por: barreira

    O que faz o diferencial?
    O que eu aprendi na escola, é que o diferencial "compara" a corrente de entrada com a corrente de saída. Se não fôr igual ele dispara, como por exemplo numa fuga à terra.
    Usando um cabo de 1,5mm2 o diferencial não vai fazer nada. Quem tem a função de disparar para o cabo não arder é o disjuntor.


    Existem disjuntores diferenciais, que acumulam a vertente térmica, magnética e diferencial.

    Um interruptor diferencial tem apenas a componente diferencial.
    • eu
    • 21 outubro 2025

     # 52

    Colocado por: barreiraUsando um cabo de 1,5mm2 o diferencial não vai fazer nada.

    Vamos supor que o diferencial é de 300 mA (o mais comum).

    Se existir uma corrente de fuga para a terra, e se essa corrente de fuga for superior a 300 mA, o diferencial dispara.

    Ora, um condutor de 1,5 mm2 de secção lida perfeitamente com uma corrente de 300 mA.

    Mas como disse, não é uma boa prática.
  11.  # 53

    Vocês andam a misturar alhos com bugalhos, uma coisa são sobreintensidades outra correntes de fuga, um fala sobre sobreintensidade, o outro responde com corrente de fuga.
    • eu
    • 21 outubro 2025 editado

     # 54

    Se houver sobreintensidade no condutor de terra, isso só acontece por via de uma corrente de fuga (da fase ou do neutro). De onde acham que vem a corrente elétrica para o condutor de terra (proteção) ?

    Parece-me óbvio, mas pelos vistos não é.
  12.  # 55

    Colocado por: euSe houver sobreintensidade no condutor de terra, isso só acontece por via de uma corrente de fuga. De onde acham que vem a corrente elétrica para o condutor de terra (proteção) ?

    Parece-me óbvio, mas pelos vistos não é.


    Ele está a dizer que o diferencial não protege contra sobreintensidade, pode é não ter sido muito explícito.
    • eu
    • 21 outubro 2025 editado

     # 56

    Colocado por: VarejoteEle está a dizer que o diferencial não protege contra sobreintensidade, pode é não ter sido muito explícito.

    Por acaso, neste cenário até protege o condutor de proteção: basta a corrente no condutor de proteção ser superior a 300 mA e ele "dispara".

    Mas repito: por segurança, o condutor de proteção deve ter a mesma secção de fase e neutro.
  13.  # 57

    Nas alimentações trifasicas, por exemplo colunas montantes, acima de 16mm, neutro e proteção podem ser com a medida abaixo(mediante algumas condições), condutores fase 25mm, neutro e proteção 16mm.
 