Iniciar sessão ou registar-se
    • Tjda
    • 23 outubro 2025

     # 1

    Olá, desde que coloquei a "segunda ronda" de painéis solares e bateria em casa, o meu quadro elétrico não tem funcionado muito bem. A luz vai abaixo sem nenhum disjuntor disparar, apenas o diferencial.

    Inicialmente quando estes problemas apareceram, a empresa dos painéis colocou um disjuntor diferencial de 300mA. Tinha de 30mA. E meio que solucionou, mas em dias com maiores variações de temperatura, o problema ocorria na mesma.

    De setembro até agora, tem sido quase diário e com horário preferencial, entre as 6h da manhã e 14h da tarde. Os instaladores disseram que era de neutros misturados, da terra ... mas isto antes não acontecia, e a casa até já tinha painéis fotovoltaicos. Não há nada específico a iniciar nesses horários.

    E se só tenho um diferencial (tirando os dos painéis), existe mesmo o problema dos neutros misturados?

    O quadro em si está lotado, "vou" dividí-lo em 3, mas queria perceber primeiro o que poderá estar na origem disto. Já chamei 2 eletricistas aqui e nenhum resolveu, apertam ali e aqulá e dizem que está tudo bem.

    99% das vezes, quando vou rearmar o diferencial, ele rearma sem problema. Só em algumas é que tenho de esperar alguns segundos para o conseguir rearmar.

    O Chatgpt disse-me para trocar o diferencial para um com class A-S, isto faz sentido?

    O diferencial que tenho é 2P 40A 300mA Tipo AC Soflight. A casa é toda elétrica. AQS, Cozinha, Limpeza, Tem muita domótica, e está ocupada o dia todo ...
  1.  # 2

    Colocado por: TjdaE se só tenho um diferencial (tirando os dos painéis), existe mesmo o problema dos neutros misturados?


    Isso pode acontecer quando há quadros parciais e os paineis são colocados a injectar num quadro parcial ligados ao neutro de outro (já vi acontecer). Passar de 30mA para 300mA pode reduzir os disparos mas é um paliativo, não é a solução.

    Tem algum equipamento que susceptivel de criar condensações internas quando a variação de temperatura é grande?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tjda
  2.  # 3

    Presumo que seja uma vivenda

    não acontece a mais ng na sua zona? o problema pode estar a vir de fora

    Comecaria por instalar um monitor de frquencia/tensao/corrente tipo shelly EM ou outro parecido

    Trocaria o diferencial por um super imunizado

    existe ai um tópico com muita informação em que o Op chegou a conclusão que era problema da Eredes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tjda
  3.  # 4

    Perguntei porque já vi um problema exactamente igual num circuito de iluminação exterior, o diferencial geral disparava devido a condensação dentro dos candeeiros em dias de muita amplitude térmica (e a condensação ocorria porque o fabricante dos condeeiros reduziu ligeiramente o diametro dos mesmos e as lampadas ficavam mais justas).

    Ás vezes o problema parece vir de um lado (paineis novos) e pode estar a ser causado por outra coisa na instalação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zemvpferreira, Tjda
    • Tjda
    • 23 outubro 2025 editado

     # 5

    Colocado por: AlexRibeiro

    Isso pode acontecer quando há quadros parciais e os paineis são colocados a injectar num quadro parcial ligados ao neutro de outro (já vi acontecer). Passar de 30mA para 300mA pode reduzir os disparos mas é um paliativo, não é a solução.

    Tem algum equipamento que susceptivel de criar condensações internas quando a variação de temperatura é grande?


    Está a ir tudo ao quadro principal.


    Colocado por: larkhePresumo que seja uma vivenda

    não acontece a mais ng na sua zona? o problema pode estar a vir de fora

    Comecaria por instalar um monitor de frquencia/tensao/corrente tipo shelly EM ou outro parecido

    Trocaria o diferencial por um super imunizado

    existe ai um tópico com muita informação em que o Op chegou a conclusão que era problema da Eredes


    É uma moradia, só está a acontecer comigo.

    Eu tenho um Shelly Pro 3EM, e um dos aneis está a abraçar a fase e neutro, mas entre a rede e o Disjuntor diferencial. Não consegui amarrar os cabos depois do diferencial. Está-me sempre a dar valores entre 40/60 mA, com picos de 90 mA de quando em vez (não sei se isto diz algo sobre a rede exterior). Os picos não estão associados às falhas, ocorrem em momentos aleatórios.

    Então a sugestão do ChatGPT em mudar a classe do diferencial é correta? Segundo o mesmo, a Solax recomenda do tipo A-S ou B.

    Desligar o disjuntor das luzes e tomadas exteriores serve de teste para a questão das condensações? Ou tenho de desligar os cabos mesmo?
  4.  # 6

    Colocado por: TjdaDesligar o disjuntor das luzes e tomadas exteriores serve de teste para a questão das condensações? Ou tenho de desligar os cabos mesmo?


    Deveria desligar os fios, neutro e fase, no quadro.
    O disjuntor só corta a fase.
    Mas se houver passagem entre neutro e terra o diferencial também dispara, a menos que o neutro esteja "perfeito" (o que nunca acontece).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tjda
  5.  # 7

    desliga os disjuntores de todos os circuitos que vão até ao exterior e depois verifica o efeito nos próximos dias se continua a disparar o diferencial. É quando chove a sério que se vê a qualidade das instalações elétricas, iluminação exterior é sempre um poço de problemas se a malta não fizer as coisas direitas (meter gel nas caixas de derivação).

    E ter uma moradia com os circuitos todos ligados a um só interruptor diferencial também não há milagres. Mas a nossa legislação assim o permite...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tjda
    • eu
    • 23 outubro 2025 editado

     # 8

    Colocado por: EspalhaBrasasdesliga os disjuntores de todos os circuitos que vão até ao exterior e depois verifica o efeito nos próximos dias se continua a disparar o diferencial.


    Não é bem assim...

    Leia:

    Colocado por: ClioIIDeveria desligar os fios, neutro e fase, no quadro.
    O disjuntor só corta a fase.
    Mas se houver passagem entre neutro e terra o diferencial também dispara, a menos que o neutro esteja "perfeito" (o que nunca acontece).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tjda
  6.  # 9

    Colocado por: Tjda

    Desligar o disjuntor das luzes e tomadas exteriores serve de teste para a questão das condensações? Ou tenho de desligar os cabos mesmo?


    Depende do tipo de disjuntores que tem se forem unipolares ( ie so cortam a fase ) sim tem de desligar os fios mesmo, contudo se tiver disjuntores bipolares ie cortam fase e neutro basta desligar os disjuntores respectivos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tjda
  7.  # 10

    Colocado por: TjdaEntão a sugestão do ChatGPT em mudar a classe do diferencial é correta? Segundo o mesmo, a Solax recomenda do tipo A-S ou B.


    Pode resolver, a Classe A significa que vai detectar também situações de correntes DC pulsantes (aqui não ganha nada, o AC que tem já está a disparar, o A vai disparar também), o facto de ser superimunizado (S) significa que vai ser mais tolerante a disparos intempestivos, o que pode resolver o seu problema (mas é uma solução em que acaba por não saber exactamente o que está a causar o problema).

    Também pode não resolver e aí gastou dinheiro desnecessariamente.
    Concordam com este comentário: eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tjda
    • eu
    • 24 outubro 2025

     # 11

    Colocado por: larkhese tiver disjuntores bipolares

    Quase ninguém tem, mas devia ser obrigatório.
  8.  # 12

    Colocado por: eu
    Quase ninguém tem, mas devia ser obrigatório.


    obrigatório deveria ser não ter mais que 6 disjuntores ligados a um interruptor diferencial isso sim resolvia imensos problemas que só dão lucro aos eletricistas vão de escada nas manutenções recorrentes.
    Concordam com este comentário: AlexRibeiro
  9.  # 13

    Colocado por: eu
    Quase ninguém tem, mas devia ser obrigatório.


    Ja existem por ai muitos quadros com eles, se este é o caso ou não .....
    • HFSF
    • 24 outubro 2025

     # 14

    Tive o mesmo problema quando instalei um inversor e tinha toda a casa pendurada num unico inversor efapel ac 30ma.
    O meu eletricista só falava em trocar para 300ma mas não queria arriscar.

    Para resolver o problema e se é recorrente provavelmente vai ter de fazer a divisão das cargas para vários diferenciais.

    Agora tenho:

    - 1 diferencial para as tomadas
    - 1 diferencial para os WCs
    - 1 diferencial para a iluminação
    - 1 diferencial para a BC
    - 1 diferencial para o exterior

    Nunca mais tive problemas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tjda
  10.  # 15

    Colocado por: HFSFTive o mesmo problema quando instalei um inversor e tinha toda a casa pendurada num unico inversor efapel ac 30ma.
    O meu eletricista só falava em trocar para 300ma mas não queria arriscar.

    Para resolver o problema e se é recorrente provavelmente vai ter de fazer a divisão das cargas para vários diferenciais.

    Agora tenho:

    - 1 diferencial para as tomadas
    - 1 diferencial para os WCs
    - 1 diferencial para a iluminação
    - 1 diferencial para a BC
    - 1 diferencial para o exterior

    Nunca mais tive problemas


    Espero que não tenha diferenciais em cascata.

    Já que quer fazer bem, colocava 2 diferenciais na iluminação, assim caso exista um defeito, não fica com a casa às escuras, a outra zona continua a funcionar.
    • HFSF
    • 24 outubro 2025

     # 16

    Colocado por: VarejoteEspero que não tenha diferenciais em cascata.

    Já que quer fazer bem, colocava 2 diferenciais na iluminação, assim caso exista um defeito, não fica com a casa às escuras, a outra zona continua a funcionar.


    Nenhum em cascata

    Colocado por: VarejoteJá que quer fazer bem, colocava 2 diferenciais na iluminação, assim caso exista um defeito, não fica com a casa às escuras, a outra zona continua a funcionar.


    A separação está feita no quadro de KNX com disjuntores bipolares
  11.  # 17

    Colocado por: HFSF

    Nenhum em cascata



    A separação está feita no quadro de KNX com disjuntores bipolares


    Se a toda iluminação estiver no mesmo diferencial, fica às escuras, em diferenciais separados, só fica parcialmente.
  12.  # 18

    Colocado por: HFSFTive o mesmo problema quando instalei um inversor e tinha toda a casa pendurada num unico inversor efapel ac 30ma.
    O meu eletricista só falava em trocar para 300ma mas não queria arriscar.

    Para resolver o problema e se é recorrente provavelmente vai ter de fazer a divisão das cargas para vários diferenciais.

    Agora tenho:

    - 1 diferencial para as tomadas
    - 1 diferencial para os WCs
    - 1 diferencial para a iluminação
    - 1 diferencial para a BC
    - 1 diferencial para o exterior

    Nunca mais tive problemas


    Tirando a questão da iluminação, o que fez é a melhor solução.
    • HFSF
    • 24 outubro 2025

     # 19

    Colocado por: VarejoteSe a toda iluminação estiver no mesmo diferencial, fica às escuras, em diferenciais separados, só fica parcialmente.


    Quando desarma sim mas caso tenha um problema posso via disjuntor garantir que fico com algumas luzes a funcionar.
  13.  # 20

    Colocado por: HFSF

    Quando desarma sim mas caso tenha um problema posso via disjuntor garantir que fico com algumas luzes a funcionar.


    Eu só para ficar melhor em caso de disparo, disjuntores bipolares, são bons para despiste de avaria mais rapidamente.

    Em fugas pelo neutro, se forem unipolares, tem de se levantar os neutros desse barramento, para descobrir em que circuito está o defeito.
 