Colocado por: VarejoteEm fugas pelo neutro, se forem unipolares, tem de se levantar os neutros desse barramento, para descobrir em que circuito está o defeito.
Colocado por: HFSF
A separação está feita no quadro de KNX com disjuntores bipolares
Colocado por: HFSF
Se reparar disse isto:

Colocado por: TjdaSim, 500 metros em linha reta
Colocado por: TjdaEstá-me a dar resultados identicos à pinça amperimetrica
Colocado por: TjdaComo já disse tenho uma das pinças do Shelly
Colocado por: BelaMaoBom dia, a sua questão deixou-me com esta curiosidade.
Ja testou usar o inversor sem a bateria?
Consegue despistar se o diferencial dispara quando o inversor esta com grandes correntes de carga na bateria?
Obrigado
Colocado por: hangas
Mas que shelly é esse?
Pelo menos o Shelly EM, mesmo com a pinça de 50A(mais resolução) só tem uma resolução de 20mA (fora a precisão de +/-1%).
Colocado por: Tjda
A bateria tem estava em modo backup, so quando ligo o modo de backup é que ele funciona. E mesmo com o inversor desligado os problemas ocorrem.
Colocado por: TjdaÉ o Shelly Pro 3EM, mas a precisão é relevante para uma fuga deste tamanho, deitar um diferencial de 300mA abaixo?
Colocado por: euJá mediu o isolamento entre neutro e terra?
Eu começava por aí.