    O ideal seria informar-se com a empresa que lhe vai fazer o serviço.
  2.  # 122

    Boa noite Highos

    Segundo a nova DIT-C14-100/N - de Julho de 2024 - 8ª edição não é permitido a ligação direta do tubo hidronil à caixa P100 sem passar pelo chão.

    https://drive.google.com/file/d/1o1kmxe5D5W91WsqzxT-XJRQ3xZxKZogu/view?usp=sharing

    todas as descida de apoios/postes devem ir ao chão...se o comprimento do cabo no chão for superior a 1 mt, deverá utilizar cabo LSVAV4x16, se for inferior pode utilizar LXS. a emenda do tubo hidronil deve ser efetuada na parte superior do apoio.
    espero ter sido esclarecedor.
    • PR10
    • 11 março 2026 editado

     # 123

    Aproveito este tópico para pedir informação.

    Hoje telefonei para a E-redes e expliquei que queria pedir baixada definitiva para 10.35 KVA ( na especialidade a ficha técnica tem max 10.35 KVA) mas o empreiteiro diz que precisa de trifásico (20.7 KVA) para grua e máquina de projecção, etc.

    Na E-redes dizem que tenho que pedir uma baixada temporária para Obras e depois após acabar a obra ou quando quiser tenho que pedir a definitiva.

    Tenho que pagar duas baixadas, dois cabos, etc (A potência necessária para a obra não pode ser superior à potência requisitada para a instalação definitiva.) dizem eles.

    Como tem feito nas vossas contruções de moradias até max 10.35 KVA? tiveram que pedir e pagar dois ramais?

    Ou conseguiram tratar logo o temporário para obras e o definitivo só de uma vez?

    Não vou precisar mais de 10.35 kva na casa e acima disso obriga a projeto electrico > 10.35......e 10.35 só precisa da ficha electrotécnica que tenho.
  3.  # 124

    Só paga uma vez, depois da obra muda para mono e definitiva. Segundo quem me tratou de tudo pediu as duas coisas ao mesmo tempo para sair mais barato no final.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PR10
  4.  # 125

    Colocado por: PR10Tenho que pagar duas baixadas, dois cabos, etc (A potência necessária para a obra não pode ser superior à potência requisitada para a instalação definitiva.) dizem eles.

    Pois, isso é o esquema deles para roubar (porque esta é a única palavra que define esta situação) ainda mais os clientes. Argumentos que não fazem qualquer sentido uma vez que o ramal é só um. Mesmo que pedisse menos potência em monofásico à partida, o cabo passado é sempre dimensionado para potências mais elevadas e em trifásico, caso pretenda modificar aquilo que tem no futuro.

    Colocado por: PR10Como tem feito nas vossas contruções de moradias até max 10.35 KVA? tiveram que pedir e pagar dois ramais?

    Eu ainda estou em construção e tenho exatamente as mesmas potências em cima da mesa: 20,7 trifásico em obra, e pretendo os 10.35 monofásico definitivo. O meu eletricista inicialmente recomendou-me fazer o projeto para os 20,7 porque ficaria sempre mais barato do que pagar esse segundo ramal fictício, e ao menos ficava com a casa preparada para outras situações. E depois de tudo pronto, pedia a mudança para monofásico a 10,35 (mudanças no quadro é pouca coisa).
    No meu caso, ao longo da obra o eletricista disse-me que íamos tentar ultrapassar essa situação, porque ainda conhece algumas pessoas com quem pode falar, mas só no fim saberei.

    Se não tiver perspetivas de resolver essa questão sem ter de pagar, acho que seria melhor investir no projeto. Ao menos o dinheiro servia para alguma coisa que pode vir a ser útil, e não jogado à rua.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PR10
    • PR10
    • 11 março 2026

     # 126

    Colocado por: powerPTSó paga uma vez, depois da obra muda para mono e definitiva. Segundo quem me tratou de tudo pediu as duas coisas ao mesmo tempo para sair mais barato no final.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PR10


    Qual as potencias que pediu para obras e a para definitivo?
  5.  # 127

    Obras: 17,25 kVA trifásica
    Definitivo: 10,35 kVA monofásica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PR10
  6.  # 128

    Ah e uma coisa, o meu para a grua disse que precisava de 30A que é o que o seu pede por esses 20,7kVA. Depois de investigar a real necessidade afinal os 17,25 chegaram e bem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PR10
    • PR10
    • 11 março 2026 editado

     # 129

    Colocado por: powerPTObras: 17,25 kVA trifásica
    Definitivo: 10,35 kVA monofásica
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PR10


    O problema é que a E-redes não aceita o pedido de potencias diferentes ( só se a potencia definitiva for maior que a de para obras ao contrario não aceitam ( exemplo: Obras 20.7 e definitivo 10.35). Não sei como conseguiu.
    • PR10
    • 11 março 2026 editado

     # 130

    Update: Isto só dá para rir....que é para não chorar.

    Acabo de telefonar novamente para a E-Redes e uma senhora atendeu-me e expliquei a situação e das informações que o seu colega me deu hoje.

    Disse-me que é para ignorar o que o colega disse porque ele deu informações erradas!!

    Explicou-me qual os passos a dar no balcão digital do site da E-redes.

    Ir a Balcão Digital > Ligação á rede > Obras > Ramal definitivo

    Deixo o print screen da pagina da E-Redes e podem ler no fim a letras bold o que está escrito.."Solicite uma ligação à rede para efetuar um único pedido para ter eletricidade para realizar uma obra que posteriormente dará origem a uma instalação definitiva (vivenda unifamiliar, local comercial, entre outros). A potência da instalação definitiva não pode ser superior à potência necessária para a ligação de obras e o número de fases do ramal deve ser o mesmo" O contrário do que o tipo me disse antes. Fonix....

    Mas a E-redes não dá formação aos seus funcionarios?? Uma vergonha.
      E-Redes ligação definitiva.png
  7.  # 131

    Obras: 20,7kVA (T)
    Viabilizada: 34,5kVA (T) (inicialmente tinha 20,7kVA)
    Contratada: 4,6kVA (M)
    • PR10
    • 17 março 2026

     # 132

    Colocado por: BigmouseObras: 20,7kVA (T)
    Viabilizada: 34,5kVA (T) (inicialmente tinha 20,7kVA)
    Contratada: 4,6kVA (M)


    Pode explicar melhor a viabilizada e a contratada? só 4,6 kva ?

    Sinceramente não percebi.
  8.  # 133

    A potência viabilizada é a potência para a qual a instalação se encontra certificada (encontra-se indicada no certificado de exploração), ou seja, a potência máxima que podemos contratar sem qualquer necessidade de novas vistorias.

    A potência contratada é a potência máxima que a instalação pode absorver (conforme a curva de limitação de potência regulada) para o contrato em vigor, a qual não pode ser superior a potência viabilizada.

    Relativamente a minha potência contratada ser só 4,6kVA, tudo depende da gestão/simultaneidade dos equipamentos ligados e a potência dos mesmos.
    Em casa temos tudo elétrico, mas não temos aquecimento (quer com bomba de calor para PRH, nem AC).
    Concordam com este comentário: ALCLCF
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PR10
  9.  # 134

    Para contemplar deixo resumo dos equipamentos elétricos que tenho em casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dias12
      Captura de ecrã 2026-03-21 214437.png
  10.  # 135

    Colocado por: BigmousePara contemplar deixo resumo dos equipamentos elétricos que tenho em casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dias12
      Captura de ecrã 2026-03-21 214437.png


    No entretanto 4600w, tem chegado e sobrado. 😏
    • PR10
    • 24 março 2026

     # 136

    Hoje no balcão digital da E-redes para fazer a baixada de obras ( 20.7 Kva) e definitiva (10.35 Kva) e não deixam. Dizem que tenho que fazer 2 pedidos separados um para obras em que pago o ramal e depois no fim retiram e depois no definitivo metem outro e paga e não bucha dois ramais, pago a dobrar. Vou deixar os printscreens para verem o que estes tipos da E-Redes andam a gozar com o povo.

    Dizem eles que para solicitar este tipo de pedido deverá ter em atenção que a potência necessária para a realização da obra não poderá ser superior à potência pretendida para a instalação definitiva, assim como a tipologia do ramal (aérea/subterrânea) deverá ser igual..

    Então qual a logica de se pedir potencia para obras se a definitiva deve ser igual ou superior a de obras? qual a Lógica???
    • PR10
    • 24 março 2026 editado

     # 137

    Exemplo aqui peço para obras 20.7 trifasico e definitivo 10.35 KVA trifasico e bate na trave.

    Pondo 10.35 Kva mono é igual bate na trave.

    O AVISO: Uma vez que a potência necessária para a ligação provisória é superior à potência da ligação definitiva, deverá abrir 2 pedidos de ligação à rede: um pedido do tipo Obras Provisório e outro pedido de acordo com a finalidade pretendida (Casa, Prédio Coletivo, Outros)
      20.7 e 10.35 Trifasico.jpg
    • PR10
    • 24 março 2026 editado

     # 138

    Pondo 20.7 Kva para obras e 20.7 kva definitivo tudo bem. Posso avançar.
      20.7 e 20.7.jpg
    • PR10
    • 24 março 2026 editado

     # 139

    Esta também bate na trave...6.90 kva definitiva e 13.80 kva para obras....recusado!! lol

    Desde que a definitiva seja de potencia superior ou igual á de obras tudo bem. ?????
      6.90 def e 13.80 provisoria.png
    • PR10
    • 25 março 2026 editado

     # 140

    Indo para o pedido do ramal provisório eles dizem. "Nesta opção, o ramal é removido no fim da obra".

    O que querem? é pagarmos 2 vezes ramais e taxas de processos. Tudo a dobrar. Nem tenho mais palavras para revolta que sinto. País de...
      Ramal provisorio.png
 
0.0184 seg. NEW