  1. Colocado por: hangas

    Do que viu, quais são os principais motivos para as reviews negativas.
    Pergunto, porque tenho uma, e se calhar tive sorte, mas não tenho razões de queixa... pelo menos até agora. :)


    Capacidade por vezes significativamente inferior ao anunciado e a tal questão das células não serem grade A ou até usadas. Mas não tenho factos para afirmar, são coisas que li.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
  2. Acredito mais nas BMS...principalmente se com o sol e ao forçar os 100%, se nota ao longo dos dias melhorias no balanceamento.

    Além do mais o pessoal anda com baterias já com uma dimensão bem jeitosa, que não vêm a luz dos 100% meses a fio.
  3. Pergunta ingénua: estes sistemas com bateria (como o que pretendo montar) não permitem, em dias sem sol, carregar a bateria em horas de vazio (noite) para gastar de dia quando é mais caro? Isso resolvia problemas como esse de não balancearem corretamente...

    Acabei de receber um orçamento para 6 painéis de 610 W, inversor híbrido Fox de 4,6 kWh, 2x baterias Fox de 5 kWh + estruturas, cabos, miudezas e mão de obra a passar dos 8.400€. Estou a pensar gastar metade disso nos materiais todos e depois aos poucos vou montando. O único "problema", como já posso ter referido, pode ser meter os painéis no telhado; ainda não me debrucei sobre isso, mas nem que tenha que tirar completamente fora uma janela de sótão, moldura e tudo. Os de 550 W que lá estão têm a mesma largura e mais 10 cm de comprimento, fingers crossed. Aliás, ando com vontade de lhes dar uma lavagem de cara (lixar e envernizar) e pode ser oportunidade.
  4. Colocado por: pcspinheiroPergunta ingénua: estes sistemas com bateria (como o que pretendo montar) não permitem, em dias sem sol, carregar a bateria em horas de vazio (noite) para gastar de dia quando é mais caro? Isso resolvia problemas como esse de não balancearem corretamente...


    Sim, permitem, e fiz isso algumas vezes (alias, fez o DESS da victron).
    Mas ele apenas carrega na medida das necessidades previstas, por isso raramente chega aos 100% e fica lá durante umas horas.

    Além disso, lembrei-me que uso modo "without battery life", o que favorece descargas até ao limite em vez de favorecer cargas aos 100%.
      Screenshot 2026-04-07 at 17.14.50.png
  5. Os SoCs do meus BMS são de rir, sem um shunt estava completamente perdido.
    Neste momento tenho uma bateria a reportar 0%, outra 82 e outra 98.

    Estou agora a fazer o top balance da yixiang que comprei. Vamos ver como se comporta o JK 19.

    Hangas tem ideia de qual é a % que falta da bateria quando essa celula faz o pico?
  6. Colocado por: pcspinheiroO único "problema", como já posso ter referido, pode ser meter os painéis no telhado; ainda não me debrucei sobre isso, mas nem que tenha que tirar completamente fora uma janela de sótão, moldura e tudo.


    Não é melhor pedir a um camião grua de uma empresa da zona para pegar na palete e os meter lá em cima?
  7. Colocado por: pcspinheiroPergunta ingénua: estes sistemas com bateria (como o que pretendo montar) não permitem, em dias sem sol, carregar a bateria em horas de vazio (noite) para gastar de dia quando é mais caro? Isso resolvia problemas como esse de não balancearem corretamente...


    Sim até pode fazer isso mas se no dia seguinte acaba por ter um pouco mais de sol do que estimou acaba por perder produção e pagar a eletricidade.
    Normalmente não carrego mais do que 80% e o balanceamento raramente acontece antes dos 95%
  8. Colocado por: HFSF

    Não é melhor pedir a um camião grua de uma empresa da zona para pegar na palete e os meter lá em cima?


    Se for preciso, sim, claro. Mas se passarem pelas janelas, vão logo para as estruturas e pronto.
  9. Estes novos inversores, Victron Multiplus II 48V - 6K5VA - 100A, basicamente é o mesmo que os anteriores, 5000, 8000, mudando as potências de entrada e saída , certo ?
  10. Colocado por: HFSFOs SoCs do meus BMS são de rir, sem um shunt estava completamente perdido.
    Neste momento tenho uma bateria a reportar 0%, outra 82 e outra 98.

    Estou agora a fazer o top balance da yixiang que comprei. Vamos ver como se comporta o JK 19.

    Hangas tem ideia de qual é a % que falta da bateria quando essa celula faz o pico?

    Deixei de preocupar com isso. Se hoje uma está a 95 e a outra 80%, amanhã ou depois andam a par , por isso já nem ligo.

    No entanto convém estar atento, pois algum tempo atrás, durante semanas andava tudo descontrolado, afinal era um cabo de bateria que estava meio partido.
  11. Aqui por casa tenho a funcionar há cerca de um mês um Multiplus 6k5 + Felicity FLA48300 (15kwh) e estou bastante contente.

    Em dias de sol, tenho tido cerca de 30kwh de produção que me dá para o consumo instantâneo + carregar a bateria (tudo via AC-Coupling). Além disso, como estou desligado da rede, deixo de ter os constantes shutdowns dos inversores porque a tensão da rede está muito alta. Para o meu uso, o frequency-shift do Multiplus tem dado para gerir a coisa.

    Em termos de expansão, irei aumentar a capacidade de bateria (para poder estar mais tempo off-grid) e talvez passar alguns PVs para DC-coupling (e consequentemente, acrescentar mais).

    Tenho as cargas todas atrás do Victron e a rede a entrar através do mesmo. Não é ideal mas ainda não terminei a instalação como deve ser. Alguém recomenda uma boa loja para comprar cabos de 50mm^2 que não custem os olhos da cara?
  12. Colocado por: tgferreiraTenho as cargas todas atrás do Victron e a rede a entrar através do mesmo. Não é ideal mas ainda não terminei a instalação como deve ser.


    Também tenho assim. Porque diz que não é ideal. Esta a referir-se a separar algumas cargas mais pesadas e menos criticas para o AC Out2?

    Colocado por: tgferreiraAlguém recomenda uma boa loja para comprar cabos de 50mm^2 que não custem os olhos da cara?


    Eu comprei os cabos de 70mm2 cravados à medida aqui (https://coelectrix.com/producto/cables-de-bateria-personalizados) por sugestão do user "box" aqui neste tópico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
  13. Colocado por: HFSFHangas tem ideia de qual é a % que falta da bateria quando essa celula faz o pico?


    Não deve ser muito. Da ultima vez que controlei deve ter ficado uns 300-400Wh abaixo do máximo teórico.
    As specs da bateria dão como máximo 56.70V (3.60 por célula) que deve corresponder aos 100%.
    Mas a celula #14 estava a cortar nos 3.65 com as outras na casa dos 3.50v.

    Hoje deve estar sol para encher novamente, vou ver como ficam os deltas.
    Mas sem um shunt a controlar exatamente quantos Wh entram e saiem, é sempre teorico.
  14. Colocado por: hangas

    Também tenho assim. Porque diz que não é ideal. Esta a referir-se a separar algumas cargas mais pesadas e menos criticas para o AC Out2?



    Eu comprei os cabos de 70mm2 cravados à medida aqui (https://coelectrix.com/producto/cables-de-bateria-personalizados) por sugestão do user "box" aqui neste tópico.


    Obrigado!

    Não é ideal porque se o Victron tiver algum problema, tenho de re-ligar tudo manualmente para poder ter luz em casa (mudar a entrada dos cabos da rede para o quadro).

    O ideal (creio) seria ter um disjuntor que alimentasse apenas um circuito (Victron) ou outro (quadro) mas nunca os dois em simultâneo.

    Ainda tenho várias coisas por acabar, nomeadamente a instalação do SmartShunt que já cá vive em casa, um cutoff switch como deve ser para a bateria, etc :)
  15. Colocado por: tgferreiraO ideal (creio) seria ter um disjuntor que alimentasse apenas um circuito (Victron) ou outro (quadro) mas nunca os dois em simultâneo.


    Julgo que percebi; tem então uma ligação Grid Parallel?

    E o que pretende é uma solução com backup automatico, é isso?
      Sistema-grid-parallel-Victron.jpg
      Sin-contador-todo-consumo-critico-Victron-1.jpg
  16. Colocado por: hangasJulgo que percebi; tem então uma ligação Grid Parallel?


    Acho que só não tem uma chave de tranferencia (como eu).
    Se o MP avariar por completo vai ficar sem eletricidade em casa e tem de ir manualmente fazer o bypass
  17. Colocado por: HFSFSe o MP avariar por completo vai ficar sem eletricidade em casa e tem de ir manualmente fazer o bypass


    Nem é só o avariar. Já me aconteceu updates de firmware indicarem que o inversor iria ficar offline (e ficou).
    Pelo sim pelo não faço sempre o bypass antes dessas operações (ou reconfiguração) e para isso a chave de transferencia dá jeito.
  18. Andei a ver baterias e para a minha situação 16 kWh numa única unidade é um no-go... Impossível levá-las até ao local onde tem que ficar sem desmontar tudo, e isso invalida garantias. Além de que o copilot diz-me que em muitos casos estão ligadas por busbars soldadas. Assim, ando a sondar 2 ou 3x 5 kWh. A pesqueia tem-me afastado das Felicity a aproximado ou das Deye (mesma marca que o inversor, deverá ser plug and play) ou Dyness, que parecem ter boas reviews e bom apoio ao cliente. A NKON tem as Dyness 5 kWh por 750€ cada + portes.
  19. Sim sim claramente é algo que me faz falta, só não tinha no momento da instalação e depois nunca foi urgente :)

    Agora tenho de refazer o quadro da garagem e vou tratar de o adicionar
    • zed
    • 8 abril 2026 editado
    Colocado por: hangasPelo sim pelo não faço sempre o bypass antes dessas operações (ou reconfiguração) e para isso a chave de transferencia dá jeito.

    Há necessidade de actualizar o firmware? Eu sou mais da escola de se está bem não se mexe, estarei a perder algo?
 