Colocado por: j cardosoConcordo com o zedasilva excepto num ponto: gosto que coloquembetão de limpeza assente sobre brita.
Colocado por: zé carloshoje coloquei a quetão do betão de limpeza ao arquiteto e ao empreiteiro, os mesmo disseram que não tinha qualquer problema, visto que o betão de limpeza ser betão "podre" e que visto o terreno ser limpo e que a gravilha faz uma drenagem.
Colocado por: zedasilvaj cardoso
Qual a espessura da camada de brita de aconselha?
Colocado por: Picareta
Para mim o problema não é o facto de ter ou não o betão de limpeza. O mais grave é que foi enganado pelo empreiteiro, comprou betão e ele aplicou brita. FOI ROUBADO. Imagine que eu lhe tinha dado preço para a obra, e considerei o custo do betão de limpeza, e agora passava lá e verificava que o aldrabão que ganhou a obra andava a aplicar brita em vez de betão de limpeza, sentia-me enganado, sendo assim eu também podia ter feito a obra mais barata, e estamos nas fundações, se deixar que seja o empreiteiro a definir os materiais que aplica na SUA obra, vai ser enganado muitas mais vezes.
Se está previsto betão de limpeza e o empreiteiro pretendia aplicar brita, devia ter pedido autorização, e se após consulta ao fiscal ou projectista verificasse que não havia problemas, aceitava a troca, mas com menos valias, pois o custo desse trabalho seria mais barato, que poderiam ser compensadas com possíveis trabalhos a mais.
betão "podre": Está visto que esse empreiteiro foi recomendado pelo arquitecto. Nos projectos que me passam pelas mãos o betão de limpeza previsto é C12/15, e gostava de ver esse empreiteiro a partir esse betão "podre" à cabeçada.Concordam com este comentário:zedasilva
j cardoso
Qual a espessura da camada de brita de aconselha?
Colocado por: zé carlosapesar do arquiteto e o engenheiro estarem a par da situação e antes de betonar disseram que não havia problema
Colocado por: zé carlospor outro lado acho que deve ser mais caro para o empreiteiro colocar nas fundações ferro de 12 em vez de 10
Colocado por: zé carlose nos pilares 8 em vez de 6 tal como projetado,
Colocado por: zé carloscoloco uma questão se colocar os distanciadores a uma distancia maior e em vez de colocar betão c12/15 colocar c20/25 não estaria melhor servido??
Colocado por: j cardoso
As minhas desculpas, li mal e julguei que perguntavam a espessura do betão de limpeza. A camada de brita para mim deve ter pelo menos 15 cm.
coloco uma questão se colocar os distanciadores a uma distancia maior e em vez de colocar betão c12/15 colocar c20/25 não estaria melhor servido??
Colocado por: kugu_eluestes distanciadores não são os distanciadores de que estou a pensar?
Colocado por: zé carlosenchimento da sapatas e fundações antes de colocar o ferro