Colocado por: Hugo_epBoa tarde,
Estou a ponderar optar por minimizar a diferença (colocando 2,5 cm na zona mais favorável e colocar 4,5cm na zona mais desfavorável) assim minimizo as perdas que teria em desmontar todo o sistema.
A situação mais favorável fica com (2,5 cm de argamassa + 1,5 com para cola e pavimento cerâmico) - Total = 4cm.
A situação mais desfavorável fica com (4,5 cm de argamassa + 1,5 com para cola e pavimento cerâmico) - Total 6cm.
O que acham desta solução?
Colocado por: Hugo_epQual é a sua opiniãoelectrão?
Colocado por: electraoPosso até estar muito enganado, mas o que me assusta mesmo é só deixar 2,5cm de betonilhaate me deu um calafrio, é melhor perguntar a marca se assume a garantia nessa situação,
Colocado por: Hugo_epSr. Jorge ainda não avancei com essa parte da pavimento pelo que ainda não tenho fotografias.as juntas de dilatação e fracionamento teem de ser feitas na placa onde se encaixam os tubos, ou seja já teem que estar feitas, não podem ser feitas depois.
Pode ajudar no aconselhamento das fibras e/ou rede que devo aplicar (marca/referência) independentemente do preço.
Obrigado
Colocado por: jorgealvesPonha umas fotos do que tem aplicadoEstas pessoas agradeceram este comentário:Hugo_ep
Colocado por: jorgealvesIsso está mal feito e vai dar asneira da grossa, tenho de ir procurar o manual de aplicação do monopex,
Sérgio por acaso não tens?
Colocado por: Hugo_epPode ajudar no aconselhamento das fibras e/ou rede que devo aplicar (marca/referência) independentemente do preço.
Colocado por: jorgealvesMas placas estam contínuas, Sem qualquer junta de transição????
Vai partir.