Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 901

    Colocado por: DMPresumo que nas vigas VE7(3.7; 4.1; 5.2) e VE8(3.7; 4.2; 4.1) os valores entre parentesis correspondam aos vão das vigas não?

    Pode poupar dinheiro no aço não fazendo armaduras corridas ao longo de 5.2m, pode fazer dispensa de armaduras.
    E vigas de 3.7m com a mesma armadura que a de 5.2m, têm resistências superiores às 5.2m, mesmo com lajes de 6m de vão parece-me exagerado, acho que o projecto poderia ser mais eficiente...


    Como li algures um dia aqui no fórum é a margem de caganço dos engenheiros :)
    • DM
    • 29 fevereiro 2016

     # 902

    Aqui não é caganço...muita dessa armadura não faz lá nada!!

    3 varões de 20 na face superior a meio vão?!?!?!
  2.  # 903

    Colocado por: DMAqui não é caganço...muita dessa armadura não faz lá nada!!

    3 varões de 20 na face superior a meio vão?!?!?!


    LOL, DM ja viste o trabalhão estar a desenhar vigas com pormenores longitudinais com dispensas, se o projeto for todo desenhado como nos fazemos.

    Não vale a pena ires por ai porque so vendo os pormenores do projeto vesse de caras....mete no programa, deu isto, é isto que vai. 5 ferros de 20.....
    • DM
    • 29 fevereiro 2016

     # 904

    Claro!
    Eu dou-me ao trabalho, basta fazer o alçado da viga e o cype também o faz...basta cortar no desenho...

    Mas ou é engenharia ou é ferro com batatas...ora!

    Por isso se fazem projectos a esse preço e tens razão a poupar no projecto perde-se muito mais em fase de obra...
  3.  # 905

    as vigas vão ser estas
      vigas2.jpg
    • DM
    • 29 fevereiro 2016

     # 906

    Afinal há alçados e dispensa de armaduras...
  4.  # 907

    como já disse fui a 5 gabinetes 4 deles os preços variavam pouco, e outro era mais do dobro do mais caro
    como não tinha feedback de ninguem não tive essa ajuda
    optei pela empresa aqui que estava à mais anos no mercado e que se via casas "feitas" por eles e foi o que me aconteceu
    já admiti que não foi uma boa escolha mas também não sei como trabalham os outros
    não foi o mais barato por tinha orçamento de 2mil para tudo para licenciamento e paguei mais de 4mil
  5.  # 908

    mesmo assim ainda tenho muitas vigas rasas penso eu e como o pé direito deve ficar nos 255 ou 2,5 se calhar já não se justifica estas vigas
  6.  # 909

    Esses pormenores são chouriçooooooo... 2 ferros de 12 nas pontas e um de 16. ahahah , com pormenores desses a malta em obra vai colocar os 2 ferros de 20 a meio da viga, que é o sitio onde não fazem falta nenhuma...pormenores de programas dá nisto. depois mete na viga de 5m 3 ferros de 12 + 2 de 20???? epa é a mesma coisa que ter um fiat punto com rodas jante 18 e pneu 255. por favor, nelson voce devia era pedir uma revisão desse projeto. ainda poupava uns 5 mil paus!!
  7.  # 910

    Colocado por: DMdispensa de armaduras...


    Aquilo não são dispensas, são reforços e mal feitos
  8.  # 911

    não me diga que também lhe meterem um betão C30/37??? ja acredito em tudo
  9.  # 912

    o betão é todo c20/25 para toda a estrutura
  10.  # 913

    boa:) nisso acertaram, não fique chateado comigo, parece que so sei dizer mal, mas estas coisas revoltam-me!!
    • DM
    • 29 fevereiro 2016

     # 914

    dispensa ou reforços, depende do ponto de vista...não será por aí!
    sim, levanta dúvidas em obra...

    Por acaso quanto ao C30/37 se formos pela ENV206 como te safas dele?
    Não acharia muito estranho o uso desse betão...
  11.  # 915

    todo o betão utilizado nos pilares e moro e sapatas foi o c20/25 da betão liz pois estive lá e vi as guias
    para os moretes e algumas sapatas foram 21m3
    para o moro de betão mais pilares foram 17m3
    no das sapatas dizia adjuv. pastic perguntei o que era e disseram que deveria ver algum aditivo
  12.  # 916

    em que termos? qual o sentido de utilizar o C30/37 nesta obra?
    • DM
    • 29 fevereiro 2016

     # 917

    não em termos de resistência, em termos de durabilidade...pela 206 dificilmente te safas...regulamentação, deviamos cumprir, não estou a dizer que vai comprometer alguma coisa...
  13.  # 918

    Colocado por: riscosem que termos? qual o sentido de utilizar o C30/37 nesta obra?


    Vem do quadro da norma mencionada atrás. Para algumas classes de exposição, é a classe de betão mínima recomendada.
    Concordam com este comentário: DM
  14.  # 919

    Colocado por: SkinkxPara algumas classes de exposição


    Exatamente o que não se aplica aqui.
    • DM
    • 29 fevereiro 2016

     # 920

    então? qual a classe?
    isto já vai muito off topic...
 
0.0290 seg. NEW