Colocado por: jorgealvesNo.
Colocado por: jorgealvesPor todas essas razoes e mais algumas.
Colocado por: jorgealvesPor todas essas razoes e mais algumas.
Colocado por: jorgealvesna VMC as tubagens só devem ser isoladas se passarem em espaços não climatizados ou pelo exterior,
quando são isolados o mais económico são os isolamentos de polietileno expandido, a lã de vidro é muito dificil de trabalhar nestes tubos muito pequenos resultando num custo elevado e de resultado duvidoso.
Colocado por: ptugaTanto a conduta de admissão à máquina como a de exaustão para exterior não tem de ser isoladas?depende, mas a da entrada deve sempre ser isolada para evitar permuta desnecessária e condensação, a de exaustão só depende do seu percurso e da eficiência da permuta, sendo que não existe risco de condensação, portanto no meu ponto de vista pode ser dispensável este custo extra na exaustão, no interior é completamente dispensável, pois todo o ambiente estará supostamente a uma temperatura controlada..
Colocado por: Tha_kingMesmo sendo uma instalação 3 ou 4x mais cara e dar 3x mais trabalho de executar?não consigo perceber como é uma conduta flexivél é mais barata que uma rigida,
Colocado por: jorgealvesnão consigo perceber como é uma conduta flexivél é mais barata que uma rigida,
uma conduta spiro de 100 custa 5€\m, uma conduta flexivél isolada com o mesmo diametro que tem menos de 50% da capacidade custa 8€\mt, ficando um trabalho anti-foto, a mim é mais dificil de instalar uma conduta flexível com 12 metros que uma conduta rigida com 30 metros.
Colocado por: jorgealvesUm tubo spiro de 100 permite um caudal até 90m3, um tubo flexível de 100, permite um caudal de 35 m3 a 5 metros e 10 m3 a 15 mt, portanto não são comparáveis.
Se reparar em França usam tubo 125 ou 150 para 60m3.
Colocado por: MNeoO tubo de .Pvc garante o mesmo caudal que o Spiro, para o mesmo diâmetro?nao,
Colocado por: santosvieiraEu vou instalar um VMC de duplo fluxo em que serà utilizado tubo spiro isolado.
Apenas as ligações à maquina e a ligação aos difusores/extractores serão em tubagem flexivel isolada.
Colocado por: Tha_kingA ligação aos difusores/extractores em tubo flexível?
Qual a vantagem Santos Vieira?
Colocado por: santosvieira
Todas as transições entre diferentes elementos estáticos/rigidos podem levar à transmissão de vibrações de um elemento para outro.
Sendo a tubagem spiro e os tectos falsos (ou outros elementos onde estejam aplicadas os difusores/extractores, por exemplo paredes) elementos rigidos, optou-se por colocar nestas ligações tubagem flexíveis, de modo a evitar os fenómenos acima referidos.
No meu caso, todas as transições máquina/tubagem spiro e tubagem spiro/grelhas serão executadas em tubagem flexivel.
Colocado por: Tha_kingNa ligação máquina /tubagem spiro faz sentido utilizar uma secção em tubagem flexivel, agora na ligação da tubagem à grelha..