Colocado por: pedrocipriTambém posso dar algum feedback inicial dos sistemas descentralizados, mais tarde farei uma review aqui no forum uma vez que só tenho isto a funcionar ha uns dias.
Instalei 4 VENTO EXPERT A50-1 S10 W V.2 e um VENTO Expert DUO A30-1 S10 W V.2 na casa de banho:
* Na velocidade maxima o ruido e bastante perceptivel.
* Na velocidade mínima não se ouve, só mesmo quando se está a dormir.
* Com a tampa aberta ouvem-se ruídos do exterior (especialmente se estiver vento), infelizmente a parede onde instalei tem pouca largura por isso o material de absorção de ruído fica muito curto (nao sei se faria diferença se fosse mais largo).
* Com a tampa fechada nao se ouve praticamente nada portanto e como se não tivesse o buraco na parede.
* A humidade tem estado muito mais baixa desde que instalei o sistema, e isto com chuva constante nos últimos dias.
Portanto a instalar em quartos teria de ser sempre no sítio mais afastado da cama possivel para se poder usar a noite, senão tem de ser com a tampa fechada.
Colocado por: rigsy
Excelente relato. No entanto fiquei com uma dúvida. Para que serve essa tampa? Pode funcionar com a tampa fechada?
Colocado por: ****
Têm problemas de humidades ? A vmc não faz milagres , mas ajuda .
O que pretende ?
Colocado por: ****3 /4 renovações hora0.4 renovações hora
Colocado por: ****literatura....https://www.ordemengenheiros.pt/fotos/dossier_artigo/20111013_mpinto_2452870434ea695527b737.pdf
Colocado por: pedrocipriIsso é uma proposta para o futuro
Colocado por: ****658 x 0.3 = 197
658 x 0.4 = 263
Chega muito bem menor que 400 m3
Colocado por: RicardoPortoNão.
Considera os 2.50m como se fosse estanque
Colocado por: ****
Está a confundir tudo , mas adiante .
Colocado por: lmrpereira
Dúvido que a térmica e qualidade do ar assuma isso, parece não ir ao de encontro com a regras de certificação
https://www.sce.pt/p20-como-se-tratam-os-tetos-falsos-no-ambito-do-reh-e-recs-incluem-se-no-pe-direito-total-de-cada-espaco-incluem-se-no-u-da-laje-qualquer-que-seja-a-sua-altura/