Colocado por: joedualmarBoas, o vaso de expansão pode ser colocado no tubo da entrada da água fria, no deposito solar termossifão? Poder ser 1 ou 2 metros antes do deposito ou tem que ser mesmo perto? obrigado a todos
Colocado por: Costa53
Pode ser não! Tem que ser instalado no tubo de ãgua fria Tem que ter em atenção sempre depois de uma válvula anti retorno normalmente os instaladores colocam uma válvula de retenção na alimentação da fria e o vaso de expansão deve estar depois não pode haver impedimentos de acesso ao vaso de expansão.
Colocado por: joedualmarboas, o grupo segurança do solar rebentou e provisoriamente coloquei uma outra (não igual), mas a água aquece só até aos 40 graus, será por isso?
Colocado por: joedualmarserá por isso?não
Colocado por: jorgealvesnão
Colocado por: joedualmara meio da tarde, como disse fiz a mudança a valvula segurança e enchi o depósito, a esta hora a água em cima está a 35 graus, deveria estar mais? Amanhã não havendo consumos, a que temperatura acha que devia estar? Obrigado e desculpe por tudodeveria estar à temperatura em situações identicas antes de substituir o glicol, ou seja se o rendimento baixou alguma coisa se passa, ou uma fuga ou glicol mal colocado ou obstrução da circulação ou outra coisa qualquer
Colocado por: SrRdeveria estar à temperatura em situações identicas antes de substituir o glicol, ou seja se o rendimento baixou alguma coisa se passa, ou uma fuga ou glicol mal colocado ou obstrução da circulação ou outra coisa qualquer
Colocado por: SrRAberto é como está na foto