Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 21

    Colocado por: Nuno Nunes(não aconselho frio diretamente pelo piso radiante)
    Concordam com este comentário: r.v
      16.jpg
  2.  # 22

    Colocado por: Sergio Rodrigues
      16.jpg

    É assim:
    Aquecimento - O ar quente tem tendência a subir, logo o pavimento aquece e o ar quente sobe aquecendo toda a massa de ar (funciona bem).

    Arrefecimento - O ar frio desce, logo no piso radiante o ar frio mantêm-se junto ao pavimento. Para arrefecer todo os espaço o pavimento necessita de um diferencial de temperatura maior do que para aquecer. Ao se diminuir mais a temperatura do pavimento vamos ter nos 50cm de altura desde o pavimento uma massa de ar com um grande diferencial de temperatura. Estudos revelam que esta diferença de temperatura faz mal à circulação sanguínea das pernas / pés (varizes, etc..), tanto que existem em alguns países limites máximos legais para esta diferença de temperatura. Logo nestes países o piso não se utiliza normalmente para arrefecer (mas claro que eles possuem dinheiro para meter pavimento e teto radiante, ex: Alemanha)
  3.  # 23

    Colocado por: Nuno NunesÉ assim:
    Aquecimento - O ar quente tem tendência a subir, logo o pavimento aquece e o ar quente sobe aquecendo toda a massa de ar (funciona bem).

    Arrefecimento - O ar frio desce, logo no piso radiante o ar frio mantêm-se junto ao pavimento. Para arrefecer todo os espaço o pavimento necessita de um diferencial de temperatura maior do que para aquecer. Ao se diminuir mais a temperatura do pavimento vamos ter nos 50cm de altura desde o pavimento uma massa de ar com um grande diferencial de temperatura. Estudos revelam que esta diferença de temperatura faz mal à circulação sanguínea das pernas / pés (varizes, etc..), tanto que existem em alguns países limites máximos legais para esta diferença de temperatura. Logo nestes países o piso não se utiliza normalmente para arrefecer (mas claro que eles possuem dinheiro para meter pavimento e teto radiante, ex: Alemanha)
      17.jpg
    • eu
    • 20 outubro 2015

     # 24

    Colocado por: Nuno NunesÉ assim:
    Aquecimento - O ar quente tem tendência a subir, logo o pavimento aquece e o ar quente sobe aquecendo toda a massa de ar (funciona bem).

    Arrefecimento - O ar frio desce

    O piso radiante não funciona através da convecção do ar.
  4.  # 25

    Colocado por: euO piso radiante não funciona através da convecção do ar.
      18.jpg
  5.  # 26

    Colocado por: eu
    O piso radiante não funciona através da convecção do ar.

    Não só mas também.
    Não esquecer que a massa de ar fica quente ou fria, logo sobe ou desce
  6.  # 27

    Colocado por: Nuno NunesNão só mas também.
      19.jpg
  7.  # 28

    Eu quero é apenas um ambiente agradável (mais quentinho) no inverno porque no outono, primavera e verão as temperaturas dentro da minha casa atual são amenas sem necessidade de aquecer ou arrefecer. O mesmo se irá passar nesta pois a disposição solar é muito idêntica.
  8.  # 29

    Colocado por: Sergio Rodrigues
      19.jpg

    Esse "quase nada" corresponde a entre 45% a 55% da transmissão de calor. Não esquecer que o ambiente possui ar e não vácuo. Aí sim teríamos "nada ou quase nada".
    Se não houvesse convecção e eu me metesse em cima de um tapete ficava com frio (um quase exagero está bem)
    O que não existe é convecção perceptível (o que não é o mesmo que dizer que não existe nenhuma)
  9.  # 30

    Colocado por: Nuno NunesNão esquecer que o ambiente possui ar e não vácuo


    Como é que o Sol aquece a Terra?

    O principio físico do PR é semelhante.
    Concordam com este comentário: eu, jorgealves
  10.  # 31

    Colocado por: André BarrosComo é que o Sol aquece a Terra?

    O principio físico do PR é semelhante
      110.jpg
  11.  # 32

    Colocado por: André Barros

    Como é que o Sol aquece a Terra?

    O principio físico do PR é semelhante.

    É mesmo por isso que existe também convecção no piso radiante "EXISTE AR". Com o sol->terra não existe ar é só radiação.
  12.  # 33

    Um sistema de aquecimento radiante é normalmente uma superfície plana que se define como uma superfície a partir da qual a transferência de energia é de cerca 50% na forma de radiação. A restante energia na superfície do painel é transferida por convecção (Kreith e Bohn, 2003).
    Quem quiser estudar melhor a matéria
  13.  # 34

    Se é o banco que empresta o dinheiro, 10 mil euros para frente ou para trás na fazem moça na carteira.
    Agora pagar 300 euros de luz em vez de 30, já pode fazer moça nos meses de algumas famílias.
    Se calhar faz mais sentido investir no prh e poupar em alguns mimos ou luxos que por PRE e colocar uma tijoleira super cara.
  14.  # 35

    Colocado por: Nuno NunesUm sistema de aquecimento radiante é normalmente uma superfície plana que se define como uma superfície a partir da qual a transferência de energia é de cerca 50% na forma de radiação. A restante energia na superfície do painel é transferida por convecção (Kreith e Bohn, 2003).
    Quem quiser estudar melhor a matéria

    http://www.sanitop.pt/ins_contents.aspx?mc1=290&mc2=11621
  15.  # 36

    Aqui esse link não dá nada na página da sanitop
  16.  # 37

    Este tipo de sistemas por aquecimento/arrefecimento radiante têm a grande vantagem de não aquecer/arrefecer o ar mas sim os objectos e as pessoas presentes no espaço. Não aquece/arrefece o ambiente mas sim os tudo o que lá está.
  17.  # 38

    No link vejo:

    "Transmissão por convecção; Piso radiante = Transmissão uniforme"

    Não vejo que não exista transmissão por convecção, diz apenas que é uniforme... é isto ???

    Mas vamos ver, um site de um comerciante dificilmente é um site cientifico.
  18.  # 39

    Colocado por: André BarrosEste tipo de sistemas por aquecimento/arrefecimento radiante têm a grande vantagem de não aquecer/arrefecer o ar mas sim os objectos e as pessoas presentes no espaço. Não aquece/arrefece o ambiente mas sim os tudo o que lá está.

    Mais uma vez. Era verdade se não existisse ar.
    Todas as superfícies em contacto com o ar (em especial o pavimento) aquecem o ar por contacto, o ar ao mudar de temperatura desloca-se logo existe convecção (é a física)
  19.  # 40

    Colocado por: Nuno NunesMais uma vez. Era verdade se não existisse ar.
    Todas as superfícies em contacto com o ar (em especial o pavimento) aquecem o ar por contacto, o ar ao mudar de temperatura desloca-se logo existe convecção (é a física)


    Mas está a partir do principio que o ar não aquece todo da mesma forma. O que é errado, porque o ar vai aquecer todo de forma uniforme, e, como tal, não existem deslocações de massa fria/quente.
 