Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 61

    Boa noite. Li assim de repente os comentários dos users depois das fotos que meteu. Antes de mais, garanta que não está a injetar nas divisões fumo que deveria estar a ser encaminhado pela chaminé. Outra coisa que não aconselho é colocar um ventilador a sugar ar do recuperador, porque se a instalação da conduta de fumos não estiver estanque, de certeza absoluta que sugará esse fumo... aconselho a colocar esse ventilador a sugar ar fresco, se do exterior melhor e encaminhar esse ar a passar pelo cárter do recuperador, só assim consegue garantir que não irá fumo para as divisões que está a encaminhar esse ar. Muito importante é isolar e bem essas condutas, uma vez que como é fácil de perceber, o calor dissipa-se antes de chegar ao seu destino.
    Por favor tenha muita atenção à injeção de dióxido de carbono nessas divisões... Isso é muito perigoso...
    Concordam com este comentário: Icarvalho
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sheila, Icarvalho
  2.  # 62

    Boa tarde,

    Após algum de tempo de pesquisa consegui encontrar o fabricante e as características do meu recuperador ( o rapaz é francês ;) ):

    Foto
      foyers_decoflam-deco-1000-DO-laiton-fiche.jpg
    • Sheila
    • 28 outubro 2016 editado

     # 63

    Foto do rapaz instalado, com grelhas na parte superior:
      cheministe-fabrilor-cheminee-perpignan.jpg
  3.  # 64

    Características:
      cara.png
  4.  # 65

    A caixa que se vê à volta do meu recuperador é um carter ("carenage") que permite a recuperação do ar quente a ser distribuída nos quartos, pedi ao fabricante esquema de utilização, vamos ver se envia.
      IMG_20161015_1418322.jpg
  5.  # 66

    FSilva já consegui ;)

    Colocado por: fsilva106

    eu estou a falar que tem sempre de ligar neste caso especifico da Sheila porque o recuperador dela não tem ventilador.

    Sheila consegue saber qual a marca e modelo do recuperador??
    quase de certeza que dá para adaptar um ventilador por baixo do recuperador
  6.  # 67

    Este fim de semana vou abrir os buracos para colocação das grelhas e da admissão de ar exterior. Julgo conseguir mais fotos do interior, depois publico
  7.  # 68

    Este fim de semana vou abrir os buracos para colocação das grelhas e tirar mais fotos. Depois publico

    Colocado por: ClioIIColocar grelhas na hotte em cima e em baixo para ventilação da mesma e aquecimento da sala.

    As tubagens de ar quente deveriam estar isoladas termicamente, pois o ar arrefece todo na conduta antes de sair nos quartos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sheila
  8.  # 69

    Estou também a pensar instalar um filtro de ar antes do ventilador de distribuição.

    Colocado por: nandogoncaBoa noite. Li assim de repente os comentários dos users depois das fotos que meteu. Antes de mais, garanta que não está a injetar nas divisões fumo que deveria estar a ser encaminhado pela chaminé. Outra coisa que não aconselho é colocar um ventilador a sugar ar do recuperador, porque se a instalação da conduta de fumos não estiver estanque, de certeza absoluta que sugará esse fumo... aconselho a colocar esse ventilador a sugar ar fresco, se do exterior melhor e encaminhar esse ar a passar pelo cárter do recuperador, só assim consegue garantir que não irá fumo para as divisões que está a encaminhar esse ar. Muito importante é isolar e bem essas condutas, uma vez que como é fácil de perceber, o calor dissipa-se antes de chegar ao seu destino.
    Por favor tenha muita atenção à injeção de dióxido de carbono nessas divisões... Isso é muito perigoso...
    Concordam com este comentário:Icarvalho
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sheila,Icarvalho
  9.  # 70

    Foto do possível filtro
      caisson-filtre-pour-cheminair-400-et-600-repartiteur-d-air-chaud-pour-foyer-ferme-unelvent-.jpg
  10.  # 71

    Colocado por: SheilaEste fim de semana vou abrir os buracos para colocação das grelhas e da admissão de ar exterior. Julgo conseguir mais fotos do interior, depois publico


    Parece ter ai um bom recuperador,
    quando fizer a abertura de ar exterior tente tirar fotos para perceber onde entra o ar que segue para dentro do carter e que depois vai para o ventilador do sotao.
    faça essa abertura o mais abaixo possivel.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sheila
  11.  # 72

    Bom dia,

    Ja foram feitas as aberturas de ar exterior e na hotte e colocadas as grelhas. As fotografias possiveis:

    Abertura de ar exterior:
      IMG_20161030_134125.jpg
    • Sheila
    • 1 novembro 2016 editado

     # 73

    Foto 2, a abertura tem 110x170mm
      IMG_20161030_125357.jpg
  12.  # 74

    Fotografia possivel da parte de traz do carter do recuperador
      IMG_20161030_134143.jpg
    • Sheila
    • 1 novembro 2016 editado

     # 75

    Foto 4

    Não foi possivel ver por onde é a admissão de ar do carter. Será que tem?
      IMG_20161030_134303.jpg
    • Sheila
    • 1 novembro 2016 editado

     # 76

    Abertura para colocação de grelhas na hotte 170x300mm:
      IMG_20161030_154627.jpg
  13.  # 77

    O interior
      IMG_20161030_151728.jpg
  14.  # 78

    Foto
      IMG_20161031_143613.jpg
    • Sheila
    • 1 novembro 2016 editado

     # 79

    O terror encontrado na parte superior da hotte. A lã de rocha ardeu, o estuque a saltar....
      IMG_20161030_161721.jpg
    • Sheila
    • 1 novembro 2016 editado

     # 80

    O outro lado. O tubo que vêm aberto no interior da hotte tambem esta aberto no sotão. Será a admissão de ar?
      IMG_20161031_143841.jpg
 
0.0310 seg. NEW