Colocado por: Skinkx
Claro, queria dizer "encostado ao ETICS" antes do acabamento, para que o acabamento recubra ambos os elementos. para que fique claro, "encostado à face exterior do isolamento térmico do sistema ETICS".
Colocado por: Anonimo18072022A
Imagino que a ideia seja de ter uma continuidade de acabamento parede/caixa de estore....assim para prevenir fissura entre a transição (juntas) da caixa de estore com o isolamento térmico adjacente, dever-se-á reforçar com uma tira em fibra de vidro, diria com 15cm para cada um dos lados da junta e, fazer um barramento nessa zona para incorporar a fibra de vidro. Em seguida o barramento geral do sistema ETICS cobrirá em continuo todas as zonas.
Colocado por: VXMC
Ok, assim sendo, será:
parede bloco com 25
etics 8
total de 33cm de parede
A caixa deverá ficar com a face exterior nos 33 ao nível do etics e ser tudo barrado integralmente.
Colocado por: SkinkxEste foi o pormenor que usámos recentemente num sistema ETICS com tijolo de 20, ou seja, com uma parede com espessura total de 26 cm, o que obrigou a usar uma caixa de estores com 26 cms de largura. A partir daqui, se o sisetma ETICS tivesse 8 cm de isolamento e espessura total de 28 cm, podíamos adoptar uma caixa de estores de 28 cm ou uma de 26 cms, reforçando o isolamento pela face interior, alinhando desta forma com a face interior do tijolo, de modo a que o acabamento final (estuque/reboco/gesso cartonado) pudesse rematar ambos os elementos.
Também já me aconteceu, com paredes com gesso cartonado por dentro, usar caixas de estores mais largas que a parede - nesse caso, a caixa-de-ar do sistema pladur permitia essa pequena "aldrabice".
É tudo uma questão de jogar com os sistemas em causa, coordenar os trabalhos, ajustar os pormenores à estrutura, definir o sistema de isolamento (interior/exterior, caixa-de-ar) e ajustar às especificidades dos elementos de sombreamento. Um pequeno corte vertical na zona da caixa de estores e da viga permite antever muitos problemas.
Colocado por: VXMC
E poderemos estar a falar aí em que espessura?
Colocado por: marco1eu preferia ainda assim ter uma banda de eps ainda que mais delgada em frente á caixa de estore, por uma questão de continuidade entre materiais.
Colocado por: marco1as que são, pois há muitas com isolamento com outro material parece-me.
Colocado por: Anonimo16062021.
Sim,normalmente esse perfil em chapa tera que ser retirado fora e não como muitos aplicadores fazem que é amassar o dito e barramento armado por cima...
Colocado por: VXMCMuito obrigado sr Dias, Skinkx, Marco1, Zinna, Etics pela ajuda facultada!
Colocado por: Skinkx
O isolamento só conta se estiver do lado interior. Muita malta do ETICS reveste a caixa de estores com a mesma espessura de isolamento, esquecendo-se que o meio da caixa de estores é fortemente ventilado, por isso qualquer elemento de isolamento pelo exterior contribui rigorosamente zero para isolar a fracção.
Encoste/alinhe a caixa de estores com a face exterior do ETICS e acerte por dentro com o isolamento que puder colocar aí, sendo certo que convém oferecer alguma rigidez para evitar fissurações nas transições.