Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 61

    Colocado por: JoelMhttps://archpaper.com/2017/06/grenfell-tower-fire/

    aparentemente o problema nao foi o isolamento, foram as placas de revestimento tipo "alucobond".

    A cima de uma certa temperatura tudo arde/derrete, a questao está em ter sistemas a funcionar de alarma e evacuação eficientes.


    As placas de revestimento tipo alucobond tinham uma película de poliuretano no tardoz... esse poliuretano virado para a caixa-de-ar da fachada ventilada é que permitiu um desenvolvimento muito rápido do fogo. Mas isto já é conhecido há alguns meses largos..
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021
  2.  # 62

    Fachada ventilada deve sempre ser complementada por isolamento aderido ao suporte. Por norma os paneis de fachada ventilada como é o caso da cerâmica, pedra, painéis compositos de alumínio com núcleo de resinas termo-plásticas (alucobond, stacbond, reynobond, etc...) não possui isolamento aderido e servem apenas para revestimento, o efeito de isolamento dos painéis está na circulação do ar na caixa de ar, e obviamente pelo isolamento aderido ao suporte.
    As bandejas/barreiras corta-fogo servem para retardar a subida do fogo para andares superiores. Não existindo é caminho aberto para o fogo se propagar verticalmente pelo efeito chaminé.
  3.  # 63

    Colocado por: Vítor MagalhãesFachada ventiladadeve sempreser complementada por isolamento aderido ao suporte. Por norma os paneis de fachada ventilada como é o caso da cerâmica, pedra, painéis compositos de alumínio com núcleo de resinas termo-plásticas (alucobond, stacbond, reynobond, etc...) não possui isolamento aderido e servem apenas para revestimento, o efeito de isolamento dos painéis está na circulação do ar na caixa de ar, e obviamente pelo isolamento aderido ao suporte.
    As bandejas/barreiras corta-fogo servem para retardar a subida do fogo para andares superiores. Não existindo é caminho aberto para o fogo se propagar verticalmente pelo efeito chaminé.


    Até porque se o isolamento estiver aderido ao revestimento e o ar circular no seu tardoz, basicamente o efeito é nulo.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, Marcopom
  4.  # 64

    Colocado por: Vítor MagalhãesFachada ventiladadeve sempreser complementada por isolamento aderido ao suporte. Por norma os paneis de fachada ventilada como é o caso da cerâmica, pedra, painéis compositos de alumínio com núcleo de resinas termo-plásticas (alucobond, stacbond, reynobond, etc...) não possui isolamento aderido e servem apenas para revestimento, o efeito de isolamento dos painéis está na circulação do ar na caixa de ar, e obviamente pelo isolamento aderido ao suporte.
    As bandejas/barreiras corta-fogo servem para retardar a subida do fogo para andares superiores. Não existindo é caminho aberto para o fogo se propagar verticalmente pelo efeito chaminé.


    Isso não contraria o princípio de fachada ventilada?
  5.  # 65

    Qual das partes? A câmara de ar ou a barreira anti-fogo?
  6.  # 66

    Fazendo uma barreira corta-fogo não ficara estanque, deixando de ventilar?
  7.  # 67

    Colocado por: tostexFazendo uma barreira corta-fogo não ficara estanque, deixando de ventilar?


    Ventila sempre entre as frestas do revestimento!
  8.  # 68

    A barreira não é estanque.
  9.  # 69

  10.  # 70

    Mas por onde ventila, também passa o fogo, não?
  11.  # 71

    Daí o termo retardar.
  12.  # 72

    Dias, esse foi o problema, usaram revestimento alucobond com um material altamente inflamável no tardoz do alumínio... eu julgo que era PU. Havia o mesmo material, mais caro, mas com melhor comportamento ao fogo... por questões orçamentais, meteram o mais básico.... e deu no que deu...

    O mais estúpido é que esse isolamento nem lá está a fazer nada, a não ser aumentar o perigo em caso de incêndio... se isso é ventilado nas costas desse revestimento, ter isolamento ou não ter é a mesma coisa... seria como ventilar entre o ETICS e a parede de tijolo, percebe? Basicamente ia matar o ETICS, que não ia fazer nada...
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, Anonimo16062021
  13.  # 73

    Colocado por: Anonimo16062021
    Não? Então isto é o que ?
      alucobond-pe-1-gran.jpg


    Mostre o link onde tirou a imagem.
    O alucobond é um painel composto aluminio+"polimero"+aluminio.

    https://www.alucobond.com/plus-product-properties.html?&L=33
  14.  # 74

    Então qual é a sua dúvida acerca dos paineis?

    Colocado por: Anonimo16062021
    Não? Então isto é o que ?
      alucobond-pe-1-gran.jpg


    E mostre lá onde é que o alucobond...

    Colocado por: Anonimo16062021
    As placas alucobond são placas de isolamento em EPS com revestimento em alumínio.
  15.  # 75

    Colocado por: Anonimo16062021
    Mau,mas tem isolamento incorporado ou não?


    Não, tem o suporte do alumínio, é um painel compacto.
  16.  # 76

    Oh homem, isso só indica que o compósito de alumínio foi aplicado por cima de isolamento de poliestireno (XPS ou EPS). Como já foi referido atrás os sistemas de fachada ventilada pressupõe que o suporte leve isolamento térmico que pode ser PU projectado, lã mineral, etc...
  17.  # 77

    O Vítor acho que está a dizer o seguinte: alvenaria > isolamento > caixa de ar > alucobond simples.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães
  18.  # 78

    Oh Dias, o Sr. só lá vai com fichas técnicas e certificados em Alemão e perde-se na interpretação do que é escrito em português.
  19.  # 79

    Colocado por: manelvcO Vítor acho que está a dizer o seguinte: alvenaria > isolamento > caixa de ar > alucobond simples.
    Concordam com este comentário:Vítor Magalhães

    Alvenaria ou betão -> Isolamento térmico -> caixa de ar -> painel compósito de alumínio (alumínio - polímero - alumínio).
  20.  # 80

    Agora com um desenho... Nota, o alucobond é o 4 (revestimento).
 
0.0296 seg. NEW