    Tenho o Resumo (FICHA Nº1 - Regulamento de Desempenho Energético dos Edificios de Habitaçao (REH) ( nos temos da alinea d) do Nº1.1)
      8.JPG
  4.  # 244

    Considerando a conta em cima

    Eren=2377,3 x (1- 1/3,3 cop anunciado nessa ficha técnica) = 1656,9 [kWh/ano]

    Os 1656,9[kWh/ano] tem de ser comparados com os 1723[kWh/ano] do painel solar, correto?

    Se assim for não cumpre para poder abdicar do respectivo painel.
  5.  # 245

    Colocado por: ricardo33020A moradia cumpr


    A energia renovável mínima a fornecer são os 1409 kWh/ano do post #253, que é a simulação energética para o colector padrão REH (que não existe no mercado para não haver confusões).

    A seguir, o projectista pega num sistema de mercado (Vulcano, Baxi, Vaillant, Solius, etc) e demonstra que o sistema preconizado por ele produz mais que 1409 kWh/no, cumprindo assim o regulamento. E o Dono de Obra faz a mesma coisa para qualquer sistema que queira instalar, se produzir mais que 1409 kWh/ano renováveis para AQS, está verificado este requisito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hucruz, ricardo33020
  6.  # 246

    Skinkx obrigado pela ajuda, desta forma posso prescindir dos painéis.

    Porventura uma vez que os painéis tem 1723[kWh/ano]e a solução da BC tem 1656,9 [kWh/ano] poderei ser penalizado em temos de certificação energética.

    Em termos de nao colocar os paineis tenho sempre de informar o autor do projeto para que seja emitido um novo pre certificado ou aquando da certificação chega?
  7.  # 247

    Colocado por: ricardo33020Considerando a conta em cima

    Eren=2377,3 x (1- 1/3,3 cop anunciado nessa ficha técnica) = 1656,9 [kWh/ano]

    Os 1656,9[kWh/ano] tem de ser comparados com os 1723[kWh/ano] do painel solar, correto?

    Se assim for não cumpre para poder abdicar do respectivo painel.


    Eu no seu caso confirmava com o técnico do pré-certificado, na minha opinião como DO não cumpre (necessita de produzir no mínimo 1723kwh/ano)

    A bomba Ech2o de 500L que o jorgealves muito gosta já cumpre.
  8.  # 248

    O que conta é o requisito mínimo como disse o Skinkx, a questão que irei colocar ao técnico é se pelo fato de ter sido considerado um sistema com maior produção se poderá ter influência na certificação energética usando a altherma 3.

    Jorge existe alguma versão só para aquecimento da Altherma 3, em vez de aquecimento/arrefecimento?!
  9.  # 249

    Colocado por: ricardo33020Jorge existe alguma versão só para aquecimento da Altherma 3, em vez de aquecimento/arrefecimento?!
    na versão mural e com deposito integrado (não é a ECH2O) tem com somente aquecimento custando menos 280€.

    ps: falou-se em tempos que iam acabar as versões somente aquecimento, mas constam na nova tabela.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo33020
  10.  # 250

    Boa noite,

    Tenho estado a ler este tópico pois vou começar a construção da minha moradia em meados do próximo mês e também tenho esta dúvida em relação qual o melhor, mais eficiente sistema de AQS a instalar.

    Estamos a falar aqui essencialmente em bombas de calor, painéis solares com deposito para aquecer a água, A/C's...e se for um sistema de AQS de caldeira a pellets com um deposito de água por exe na cave de 300l (ou mais) com painéis solares na mesma e ainda recuperador de calor ligada a este sistema para aquecer a água quando acesa??
    Ou seja temos um sistema na mesma solar ligado ao deposito de agua (com 2 serpentinas 1 dos painéis e outra proveniente da caldeira) que está dentro de casa + caldeira pellets e ainda o recuperador de calor da sala ligada tb a este sistema. Ou seja no inverno em dias cinzentos sem sol suficiente para aquecer a água ou ir aquecendo durante o dia mediante os banhos que se tomar e se tiver o aquecimento central ligado aquece a água ou restante através daqui ou então, caso tenha a lareira da sala a lenha ligada e não tiver o aquecimento central ligado aquece me a casa tda (pois está ligada ao AQC) mais a água que esta no deposito (se necessário)...
    ver imagem em anexo.

    Que acham desta solução? Será a mais completa? desvantagens? custos? (os pellets não são mto caros até barato e cada vez menos as caldeiras gastam menos...)

    Os mais entendidos que digam a opinião sff.

    Cumprimentos,
      mle-clima-casa-01.jpg
  11.  # 251

    Colocado por: Snuffles300ml
    uma cerveja media tem 330ml, creio ser muitiisssiiimmmmmooooo pouco para um deposito de acumulação,

    como solução não gosto dos pellets por causa da limpeza no entanto se tiver disponibilidade é uma solução como outra qualquer,

    pegando na sua ideia acho mais vantajoso financeiramente um a solução com um recuperador de calor a lenha com 17Kw ou 25Kw, bomba de calor pequena (por exemplo a Altherma 3 mural com 8 Kw), um deposito de inercia misto com AQS higienico com 500litros de capacidade, eficiente, simples, automatizado e quase pelo mesmo preço que a mesma solução com uma boa caldeira a pellet´s.
  12.  # 252

    Colocado por: jorgealves7Kw ou 25Kw, bomba de ca


    Boa noite,

    Os 300ml foi erro meu...já corrigi 300L. Já não bebo mais hj :)

    Mas nessa solução que falou só o recuperador de calor é que suporta o aquecimento central da casa toda certo? A B.C sendo pequena nessa solução é para colmatar o que?? E os paineis solares de aqs cont a existir certo?

    Falei deste sistema porque a minha casa vai ter tda pré instalação de A/C, painéis solares de AQS e recuperador de calor na sala. Na minha opinião o A/C não se compara nd a um AQC ainda que algumas pessoas não lidam bem com A/C e acho tb um ambiente artificial...

    Já tinha pensado em algo deste género e daquilo que vi em termos de bomba de calor foi sp orçamentos caros... Além que pensei se for B.C tenho de meter painéis extra para ajudar no consumo para n ir á rede, se for dias sem sol vai usar a rede...Se calhar de faltar a luz não tenho AQC... Não sei se estou a pensar mal...corrijam me se estiver.

    Em termos de gastos face ao consumo e prós e contras qual será o mais económico e melhor solução?

    Cumprimentos,
  13.  # 253

    Jorge das duas opções de BC em baixo qual na sua opinião qual a melhor.
      image2.png
  14.  # 254

    Se optasse por uma solução destas para AQS qual seria a melho solução adotar para o PRH?
  15.  # 255

    Já verifiquei junto do autor do projeto térmico e conforme falado aqui num tópico confirmo que poderei efetuar a alteração do solar térmico pela BC
  16.  # 256

    Colocado por: ricardo33020Jorge das duas opções de BC em baixo qual na sua opinião qual a melhor.
    na minha opinião a ECH2O é a melhor mas cuidado com o volume da mais pequena pois em modo eco tem pouco mais de 180litros de agua disponivél.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo33020
  17.  # 257

    Colocado por: ricardo33020Se optasse por uma solução destas para AQS qual seria a melho solução adotar para o PRH?
    bomba de calor monobloco, mas continuo achar que um deposito em separado e uma bomba de calor mista é melhor solução,

    por exemplo um deposito de despressurizado em conjunto com uma BC Altherma 3 mural, ou mais barato mas menos eficiente: uma monobloco com deposito em separado.
  18.  # 258

    Referes aos seguintes modelos só para aquecimento? Tipo a SB-DLQ07CAV3/1
      image3.png
  19.  # 259

    Colocado por: ricardo33020Referes aos seguintes modelos só para aquecimento? Tipo a SB-DLQ07CAV3/1
      image3.png
    por exemplo, agora até têm 15% extra de desconto (até 31/01/2019)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo33020
  20.  # 260

    Jorge se puder veja MP
 