Colocado por: jorgealvesjá tinha respondido ao Sérgio Rodriguesdeixem o grande em paz.
Colocado por: Sergio RodriguesNão é tadinho é Serginho
Colocado por: Schlüter-Portugal
Não tenho aqui nenhum orçamento mas tenho os ensaios do ike do powerpoint dos cursos da passivehouse.
Para um espaçamento de 150 e com uma betonilha de 25mm (não a de 8mm) dá: entre 24,8 a ~33w/m2
Para espaçamento de 225 com betonilha de 25mm: entre 22 a 28w/m2.
Colocado por: ASM25salvo erro o Jorge, se nao foi peço tambem desculpa, a dizer que fazia 60 w/m2 e 150 w/m2?está enganado pois não fui eu.
Colocado por: ASM25que o sistema 'debitaria' 30w/m2?absorve um bocado mais do que isso como eu referi no outro tópico.
Colocado por: ASM25
posso estar enganado, se estiver peço desde ja desculpa, mas nao era extamente isso que dizia o Skinxs ? que o sistema 'debitaria' 30w/m2?
depois apareceu alguem, salvo erro o Jorge, se nao foi peço tambem desculpa, a dizer que fazia 60 w/m2 e 150 w/m2?
Colocado por: jorgealvesisso é a opiniao nao comprovada nem certificada de um individuo sem conhecimentos adequados.
Ja foram mostrados graficos de tabricantes idoneos e com larga experiencia onde é referido 45w/m2, existindo solucoes no mercado que chegam aos 60w/m2.
Pelo que para um imovel com alguns cuidados construtivos é mais do que suficiente, quanto mais numa passivehouse certificada ou nao.
Colocado por: jorgealvesexistem solucoes radiantes no mercado que chegam aos 185w+/m2 em arrefecimento.
Colocado por: Schlüter-Portugal
Atenção que aqueles valores não correspondem às aplicações em obra.
Colocado por: ASM25
consegue melhor em obra do que em ambientes de teste?
edit: normalmente é o contrario… os testes são quase sempre mais favoraveis
Colocado por: ASM25está a confundir pois em lado nenhum eu referi que era o sistema Schluter Bekotec Therm até porque a resposta vem na sequência de uns gráficos sobejamente conhecidos da Giacominni que até tem uns valores interessantes mas relativamente baixos.
nao era disto que estamos a falar?
posso perfeitamente estar a confundir
Colocado por: Schlüter-Portugal
Não foi isso que eu disse.
Apresentei dois valores (ambos com espessura de betonilha de 25mm) - não é essa a espessura aplicada em obra.
Com dois espaçamentos distintos, um de 225 e outro de 150 - falta o de 75...
Em projecto gerimos mediante as necessidades apresentadas.
Colocado por: Schlüter-Portugalnão é essa a espessura aplicada em obra.a espessura de recobrimento que eu habitualmente recomendo é sendo em função do revestimento vai dos 8mm aos 15mm.
Colocado por: jorgealvesa espessura de recobrimento que eu habitualmente recomendo é sendo em função do revestimento vai dos 8mm aos 15mm.
Colocado por: jorgealvesestá a confundir pois em lado nenhum eu referi que era o sistema Schluter Bekotec Therm até porque a resposta vem na sequência de uns gráficos sobejamente conhecidos da Giacominni que até tem uns valores interessantes mas relativamente baixos.
Colocado por: ASM25
ok, ja entendi que faz uma aplicação difernes da dos testes que o Portugal apresentou… daí que pedi que apresentasse os resultados dos testes da universidade para essa especificação… assim arrumamos com a questão de uma vez por todas
Colocado por: ASM25é um sistema de parede ou piso radiante de baixa espessura, já apliquei em parede em 2 situações em complemento ao PRH convencional, algumas fotos andaram por aí, mas com estas terras de maldisposto a nem tenho pachorra para explicar o que quer que seja nem tenho vontade de colocar fotos dos milhentos trabalhos que tenho feito.
ja agora Jorge, a que sistema se referia quando disse que seria possível os tais 185 w/m2 ? pode por informar, caso esteja por dentro, se a diferença em termos de preços para o sistema da bekotec é assim tao significativa ? ou se por outro lado estará ao alcance de um qq mortal? :)
Colocado por: Schlüter-Portugal
A questão já está mais que arrumada. O Senhor Eng alegava que não havia ensaios, que só as marcas verdadeiras tinham, que era burla, embuste, que...
Agora estou a aguardar esses ensaios.
Colocado por: ASM25
acha que a questão esta arrumada? nao sei se se deu conta, mas os únicos testes efetuados por uma entidade independente e respeitada aqui apresentados por si, comprovam unicamente o que o Skinkx defendeu e vao contra o que o vocês defendem… acho que nao se deu conta disso…
Colocado por: jorgealvesé um sistema de parede ou piso radiante de baixa espessura, já apliquei em 2 situações em complemento ao PRH convencional.
Colocado por: Schlüter-Portugal
Acha que sim?
Numa situação de 15 de espaçamento e 25 de betonilha já levava quanto?