  1.  # 121

    Colocado por: jcfcidEu serei mais um que irei ter piso radiante laranjinha (so para aquecimento), so faltam ultimar os detalhes.

    Nunca equacionei sequer o arrefecimento, acho que não irá ser preciso!

    Quando tiver a casa terminada e instalado, irei dar o meu feedback :)
    Acho que devia pelo menos deixar a tubagem preparada para arrefecimento!
  2.  # 122

    Colocado por: jcfcidEu serei mais um que irei ter piso radiante laranjinha (so para aquecimento), so faltam ultimar os detalhes.

    Nunca equacionei sequer o arrefecimento, acho que não irá ser preciso!

    Quando tiver a casa terminada e instalado, irei dar o meu feedback :)


    Mas de certeza que ficará preparado para o efeito, sem custos adicionais.
  3.  # 123

    Colocado por: DR1982Acho que devia pelo menos deixar a tubagem preparada para arrefecimento!
    em ambos os casos vai ficar preparado para tmb arrefecimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Schlüter-Portugal, MRK, jcfcid
  4.  # 124

    Colocado por: jorgealvesem ambos os casos vai ficar preparado para tmb arrefecimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Schlüter-Portugal,jcfcid


    Outra das questões também debatidas por aqui, em que ae cria o efeito dúvida ou mais, é o facto de no sistema Schlüter Bekotec Therm, não haver acréscimo de custo no caso de ser aquecimento +refrigeração.

    Com os novos módulos de controlo e gestão, os mesmos são para ambas as funções, e o estudo quanto ao dimensionamento da tubagem, é feito da mesma forma.
  5.  # 125

    Colocado por: Schlüter-Portugal

    Outra das questões também debatidas por aqui, em que ae cria o efeito dúvida ou mais, é o facto de no sistema Schlüter Bekotec Therm, não haver acréscimo de custo no caso de ser aquecimento +refrigeração.

    Com os novos módulos de controlo e gestão, os mesmos são para ambas as funções, e o estudo quanto ao dimensionamento da tubagem, é feito da mesma forma.
    Aí está uma novidade, tinha ideia que para refrigeração o passo da tubagem tinha de ser bem menor, logo mais metros de tubo
  6.  # 126

    Salvo o erro eles diminuem também o passo no aquecimento para diminuir o tempo de resposta do sistema...
    • Skinkx
    • 16 julho 2018 editado

     # 127

    https://forumdacasa.com/discussion/52419/53/bombas-de-calor-e-outros-equipamentos-termodinamicos-2/

    #1051
    Colocado por: jorgealves

    Como tem agravamento de zero, zero x zero, repito 0.



    Este era um dos pontos. O outro, se o encontrar, também coloco aqui, assim pelo menos ficamos a falar a mesma língua.
  7.  # 128

    Mas há uma coisa que eu não percebo: se eu dizia que o sistema tinha limitações e afinal ninguém diz o contrário, afinal porquê tanta guerra neste tema?
  8.  # 129

    Colocado por: Skinkxhttps://forumdacasa.com/discussion/52419/53/bombas-de-calor-e-outros-equipamentos-termodinamicos-2/

    #1051



    Este era um dos pontos. O outro, se o encontrar, também coloco aqui, assim pelo menos ficamos a falar a mesma língua.


    Outra vez? Ainda agora escrevi isso! O acrescimo é de 0,00% no bekotec.

    A haver acréscimo é no meio de produção de energia.
    • Skinkx
    • 16 julho 2018 editado

     # 130

    Ok, componente orçamental resolvida, diga-me lá qual é a capacidade de débito do sistema, com o mesmo passo do aquecimento.

    Esses eram os meus 2 pontos, ou mais tubagem para maior débito, ou a mesma tubagem com menor débito. Você acabou de dizer, implicitamente, que a tubagem é a mesma, agora só falta saber o débito do sistema, imaginando eu que estamos a falar num passo de 15.

    Como fabricante, basta quantificar em "Unidades" W/m2, para paramos de vez esta discussão que de certeza já cansa a todos. Eu pelo menos estou, acreditem ou não.
  9.  # 131

    Colocado por: SkinkxOk, componente orçamental resolvida, diga-me lá qual é a capacidade de débito do sistema, com o mesmo passo do aquecimento.

    Esses eram os meus 2 pontos, ou mais tubagem para maior débito, ou a mesma tubagem com menor débito. Você acabou de dizer, implicitamente, que a tubagem é a mesma, agora só falta saber o débito do sistema, imaginando eu que estamos a falar num passo de 15.

    Como fabricante, basta quantificar em "Unidades" W/m2, para paramos de vez esta discussão que de certeza já cansa a todos. Eu pelo menos estou, acreditem ou não.


    Em cada projecto essa informação vai explicita por circuito.
  10.  # 132

    Colocado por: callinasNa minha opinião de ignorante, para pavimento radiante:
    Será claro e evidente, a ressalva dos produtores de PRH quanto ao arrefecimento.
    Como já disse noutros tópicos, o PRH não arrefece, mas ajuda a manter a temperatura controlada. Para já na minha casa consegui um delta T de 15 graus entre o exterior o interior no Verão. Entretanto os dias estão menos quentes e ainda não consegui ver o limite.
    Se no inverno mesmo com janelas abertas o calor do PRH sente-se, já no Verão ter janelas abertas pode levar ao desconforto total.
    Em modo comparativo, se a quente o PRH tem a capacidade de aquecer 30 para arrefecer a capacidade é por exemplo 10.

    O jorge não deve ser nenhum expert, nenhum literado, nenhum sobre dotado mas intalou PRH em minha casa, uma BC que outro instalador detentor de premio instalador daikin disse:
    -A BC não faz AQS no Verão, e abreviando pormenores, este Verão já fez AQS;
    -Não é possível ligar um recuperador de calor à BC, pois já tinha o PRH ligado e os solar. Afinal o RC lá está ligado e a ajudar no aquecimento.
    -O PRH não vai arrefecer a casa. Vou precisar de AC para o Verão. Pois não sei se arrefece, o que é verdade é que lá fora estão 33 graus e dentro de casa parece primavera. Até ao momento não senti falta de nenhum AC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgealves


    O outro instalador é nabo, 2 dessas 3 afirmações são facilmente desmontáveis. A terceira é a única que gera polémica.

    O outro ser nabo não quer dizer que tudo o que seja o contrário do que ele diz passa a ser uma verdade inquestionável. Eu não monto sistemas destes e podia responder-lhe às 2 primeiras perguntas de caretas.

    Mas também não digo que a sua casa em particular precisa ou não precisa de AC como complemento ao PRH em frio, não conheço a casa, não a estudei. Mas sei que o PRH tem algumas limitações e se alguma vez alertei para alguma coisa foi para a pertinência de fazer esse estudo, apenas e só.

    É a mesma coisa que eu lhe dizer as armaduras para a sua casa assim a olho, meta 4 ferros de 12 em todos os pilares que isso não cai. E pode acreditar ou não, mas não cai mesmo, mas também não quer dizer que cumpra "as regras da arte"... percebe a diferença? Sempre houve demasiada tendência para desviar a discussão do essencial, aliás, a certa altura foi dito que se a casa for uma casa passiva o sistema até cumpre e eu concordei, por isso veja lá a minha enorme "má-fé" na discussão.

    Mas como eu disse, já toda a gente deve andar cansada disto, eu sugeria terminar isto de vez, sinceramente.
  11.  # 133

    Colocado por: Schlüter-Portugal

    Em cada projecto essa informação vai explicita por circuito.


    Isso responde àquilo que tenho criticado por aqui e saliento isso.

    Se entender, pode publicar aqui um valor médio para os outros users para eles compararem com as potências de frio de outros sistemas mais correntes, mas se entender que não, por mim pacífico na mesma e discussão encerrada.

    Juro que de momento estou farto disto e deixava o tópico voltar à sua discussão inicial.
  12.  # 134

    Colocado por: Skinkx

    Isso responde àquilo que tenho criticado por aqui e saliento isso.

    Se entender, pode publicar aqui um valor médio para os outros users para eles compararem com as potências de frio de outros sistemas mais correntes, mas se entender que não, por mim pacífico na mesma e discussão encerrada.

    Juro que de momento estou farto disto e deixava o tópico voltar à sua discussão inicial.


    Agora estou fora do escritório.

    Mas acredite que a resposta vai ser a mesma quando coloquei os gráficos do aquecimento, que demonstravam poupança mínima de 30%:

    Isso são meramente gráficos, não querem dizer, nada..eu é que sei, aplico há 327 anos
    Boa Bla e Bla.

    Pois a prova real é que é mais de 40%.
  13.  # 135

    Colocado por: Schlüter-Portugal

    Em cada projecto essa informação vai explicita por circuito.


    Não tenho aqui nenhum orçamento mas tenho os ensaios do ike do powerpoint dos cursos da passivehouse.

    Para um espaçamento de 150 e com uma betonilha de 25mm (não a de 8mm) dá: entre 24,8 a ~33w/m2

    Para espaçamento de 225 com betonilha de 25mm: entre 22 a 28w/m2.
  14.  # 136

    Colocado por: SkinkxO outro instalador é nabo

    Aí o que você foi dizer .... se aparecer aí o James, já vai ouvir das boas.
  15.  # 137

    Lá está, eu no outro tópico já tinha respondido ao Sérgio Rodrigues qual o valor exacto de output do sistema de 8mm,mas você é tão cego que nem viu.


    Mas quem levantou a lebre do ilimitado foi o seu patrão, pois eu sempre afirmei que tudo obedece a cálculos e condições especificas, mas mais uma vez a vossa ânsia de maldizer foi tanta que acabou por ser a vossa ruína.
  16.  # 138

    Colocado por: Anonimo06082021verdadeiros fabricantes
    quem manda é a bomba de calor, o resto é fogo de artifício.
  17.  # 139

    Colocado por: jorgealvesLá está, eu no outro tópico já tinha respondido ao Sérgio Rodrigues qual o valor exacto de output do sistema de 8mm,mas você é tão cego que nem viu.


    Mas quem levantou a lebre do ilimitado foi o seu patrão, pois eu sempre afirmei que tudo obedece a cálculos e condições especificas, mas mais uma vez a vossa ânsia de maldizer foi tanta que acabou por ser a vossa ruína.


    Ainda não cheguei a essa parte, do que foi escrito no outro tópico, a ofender e a denegrir.

    Agora que continue a procurar fora do fórum, a falar com os maiores aplicadores que até falam nas conferências da PassiveHouse, com os engenheiros mecânicos, etc, etc, etc.
  18.  # 140

    Colocado por: Schlüter-Portugal

    Não tenho aqui nenhum orçamento mas tenho os ensaios do ike do powerpoint dos cursos da passivehouse.

    Para um espaçamento de 150 e com uma betonilha de 25mm (não a de 8mm) dá: entre 24,8 a ~33w/m2

    Para espaçamento de 225 com betonilha de 25mm: entre 22 a 28w/m2.


    Senhor Engenheiro já aqui tem muita informação não?

    Falta agora saber como são feitos os projectos, a espessura da betonilha, e assim sabe qual o valor exacto.
 