Colocado por: manelvcPara compensar alguma coisa tinha que colocar insuflação na cozinha e não extração.
Para eventualmente a vmc conseguir compensar alguma coisa tinha que desligar completamente a extração da casa toda e colocar as insuflações em modo turbo nitro 🤔
Colocado por: manelvcEu via se não haverá hipóteses de colocar a entrada de ar atrás do frigorífico.
Assim sempre aquece um bocado 😂
Colocado por: marco1duplo fluxo, pressupoe que haja uma insuflação ou não
Colocado por: chris50ddEu no meu caso tenho uma vmc duplo fluxo e tenho extracao na cozinha e insuflacao na sala. Neste caso em openspace. O exaustor da cozinha é direto para o exterior. Devo colocar uma valvula anti retorno no mesmo?
Colocado por: chris50dde insuflacao na sala. Neste caso em openspace. O exaustor da cozinha é direto para o exterior. Devo colocar uma valvula anti retorno no mesmo?se justificar deve colocar registo motorizado afim de fechar a entrada de ar quando o exaustor não estiver em funcionamento.
Colocado por: gil.alves
Claro.
Se houver um exaustor com extracção para o exterior deve existir uma insuflação dedicada motorizada que actue em concordância com o exaustor.
Uma VMC bem calculada insufla o mesmo que extrai sim.
Sendo duplo fluxo apenas recupera parte do calor da troca nada mais.
Colocado por: marcocarSo se for uma chegada propria isolada e isolante que so se ativar aquando da ligaçao da hotte tipo isto
https://www.naber.de/fr-bixo-balancer-traversee-murale-am-evac-dair-s13823/
Colocado por: bimbimExiste alguma boca de insuflacção motorizada em Portugal?eu só uso disso há 30 anos e qualquer fabricante tem disso, existe todo um mundo que ainda não quer ter lojas online.