  1.  # 761

    Instalaram-me 3 painéis 350w. A medida q vai aumentando a produção solar vai tb aumentando o consumo sem mais equipamentos ligados.. Sem produção o consumo de energia é de +/- 400w e quando está a produzir 750w o consumo é de +/- 800w. O que se poderá estar a passar? Será o consumo dos micro inversões? Podem ajudar por favor, muito obrigado
    • dom123
    • 8 fevereiro 2022 editado

     # 762

    Colocado por: [email protected]Instalaram-me 3 painéis 350w. A medida q vai aumentando a produção solar vai tb aumentando o consumo sem mais equipamentos ligados.. Sem produção o consumo de energia é de +/- 400w e quando está a produzir 750w o consumo é de +/- 800w. O que se poderá estar a passar? Será o consumo dos micro inversões? Podem ajudar por favor, muito obrigado

    Como estás a fazer a medicação da produção e consumos?
    Está aí algo mal configurado
  2.  # 763

    Os painéis foram intalados pela EDP e são as medições que constam na app EDP Redy. Muito obrigado
  3.  # 764

    Fale com a equipe do redy, pode ser erro na parametrização.
    Na tela geral, tem de ver o produzido, o que a casa está a consumir ou injectar.
    Tem de ter fluxo azul e vermelho.
  4.  # 765

    Necessito que me instalem um inversor trifásico com autobalanceamento de fazes, 5kw potencia e que permita futura interligação com baterias. De momento será par a ligar ao quadro principal diretamente, e vender o excedente que não seja aproveitado pelo autoconsumo.

    Alguém conhece quem faça esta operação? O inversor antigo (Fronius 3,5kw 2009) tem algum valor?
  5.  # 766

    Bom dia,

    Gostaria da V/ajuda no sentido de se encontrar uma explicação para a seguinte situação.

    Instalei um gestor de excedentes solares, o dispositivo funciona, via rede wifi com a informação recolhida pelo Shelly EM, pelo que tenho uma pinça colocada na linha do geral da casa (consumo) e a outra na linha que está directamente no disjuntor (exclusivo) da tomada onde foi injectada a instalação fotovoltaica (produção). ambos instalados no quadro geral do apartamento.

    Assim, passo a ter duas informações relativamente á produção solar, uma no Shelly EM instalado no quadro geral, e a outra no Shelly 1PM do quadro dedicado á instalação fotovoltaica.

    Deparo-me com informações similares, mas a partir do momento que o Shelly 1PM me diz que não há produção, o Shelly EM apresenta um valor residual entre os 4W/5W, permanente, que vai variando.
    Este valor só vai a 0W, quando desligo ou o relé Shelly 1PM, ou o disjuntor do quadro da instalação fotovoltaica, o que me deixou intrigado.

    Alguma conclusão ?
  6.  # 767

    5W a 230V são 22mA, não é nada material. Pode ser apenas ruído ou eventualmente consumo residual dos inversores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jdmosorio
  7.  # 768

    Colocado por: Bruno.Alves5W a 230V são 22mA, não é nada material. Pode ser apenas ruído ou eventualmente consumo residual dos inversores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jdmosorio

    Também pensei nisso, mas para ser consumo dos inversores não teria de ser com sinal negativo (-4w/-5w) visto que a pinça é de medição da produção solar ?
  8.  # 769

    Colocado por: jdmosorio
    Também pensei nisso, mas para ser consumo dos inversores não teria de ser com sinal negativo (-4w/-5w) visto que a pinça é de medição da produção solar ?

    As pinças não vem calibradas para o equipamento, há sempre erro.
  9.  # 770

    Talvez alguma ineficiencia do gestor de excendentes, que não consegue colocar a injecção exactamente a "zero". Que tipo de gestor tem, e a que cargas o ligou?

    De qualquer modo, 5W é coisa residual.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jdmosorio
  10.  # 771

    Colocado por: AlexRibeiroTalvez alguma ineficiencia do gestor de excendentes, que não consegue colocar a injecção exactamente a "zero". Que tipo de gestor tem, e a que cargas o ligou?

    De qualquer modo, 5W é coisa residual.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jdmosorio


    Colocado por: AlexRibeiroTalvez alguma ineficiencia do gestor de excendentes, que não consegue colocar a injecção exactamente a "zero". Que tipo de gestor tem, e a que cargas o ligou?

    De qualquer modo, 5W é coisa residual.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jdmosorio

    O gestor é baseado no FreeDS e está ligado a um acumulador calor/resistência de 1600w, mas não me parece que tenha alguma coisa a ver, porque:

    1.A ligação dos painéis vai a um quadro elétrico secundário com um disjuntor e um Shelly 1PM.
    2.Esse quadro injecta numa tomada que tornei num circuito independente até ao quadro principal.
    3.No quadro principal uma das pinças de um Shelly EM, mede a produção fotovoltaica.

    Eu sei que é residual, mas gostava de entender de onde pode vir.
  11.  # 772

    Já vi que ligou correctamente, numa carga resistiva, não deverá ser por aí. Pela descrição que faz, tudo o resto está tambem bem ligado.

    Esses 5W são em situações em que o gestor de excedentes está a funcionar, certo? Ou seja, quando a produção é superior ao consumo da casa o gestor liga a resistência mas fica com um consumo residual da rede de 5W, medido na pinça do Shelly EM.
    • dom123
    • 9 fevereiro 2022 editado

     # 773

    Colocado por: jdmosorio


    O gestor é baseado no FreeDS e está ligado a um acumulador calor/resistência de 1600w, mas não me parece que tenha alguma coisa a ver, porque:

    1.A ligação dos painéis vai a um quadro elétrico secundário com um disjuntor e um Shelly 1PM.
    2.Esse quadro injecta numa tomada que tornei num circuito independente até ao quadro principal.
    3.No quadro principal uma das pinças de um Shelly EM, mede a produção fotovoltaica.

    Eu sei que é residual, mas gostava de entender de onde pode vir.

    A mim acontece precisamente o mesmo, com inversor.
    Quando não há produção o shelly EM apresenta um valor de cerca de 2W...
    Já no gestor de excedentes aparece 0W de produção.
    • Xeon3D
    • 14 fevereiro 2022 editado

     # 774

    Boa tarde a todos.

    Ainda consegui ler umas 12 páginas do tópico, mas ler 139… é coisa para ser feita com tempo.

    Neste momento, o meu sogro tem cerca de 15 painéis solares num sistema off-grid, com inversores mppt, baterias (de todo o tipo e feitio, em dois grupos de 24V cada) e com uma UPS de 4000w a servir de inversor (que trabalha com baterias de 48V, daí os dois grupos de 24V). Não é um sistema bonito, mas funciona para o efeito para o qual ele o montou (não pagar luz para além do aluguer do contador). Funciona tão bem que chegam-se a passar dois e três dias sem sol e ele continua a usar apenas o sistema off-grid.

    Para comutar entre o sistema off-grid e a EDP utiliza um "disjuntor" (não é um disjuntor, mas também não sei o nome ao certo, quando chegar a casa posso ver o modelo) da hager que tem 3 posições (Offgrid - OFF - EDP).

    Infelizmente o meu sogro já não vai para novo (já anda pelos 70) e aquele esquema que ele tem para lá montado faz-me uma confusão tremenda.

    Do pouco que percebo disto, e do que li por aqui, um inversor híbrido seria a melhor solução pois gastaria da produção solar em 1º, das baterias em 2º e da EDP em último caso, certo? E nas alturas em que a produção fosse maior que o consumo, o contador que ainda é daqueles de rodinha, andaria para trás? Isto até seria útil porque há uma segunda instalação que não tem ligação à rede offgrid, apenas EDP.

    Que inversor recomendariam? Ou, melhor… Como melhoravam o sistema?
  12.  # 775

    Hoje o meu sistema de 2.2kw até se portou muito bem.
    Instalado desde Novembro teve hoje pucos de 2.2kw, atingido assim o máximo.
    Isto com o tempo com algumas nuvens e períodos de chuva
    Nos outros dias mesmo com muito sol nunca passava dos 1500/1600W.
  13.  # 776

    Hoje o meu sistema de 1,9kW, teve a performance abaixo:
  14.  # 777

    Colocado por: dom123Hoje o meu sistema de 2.2kw até se portou muito bem.
    Instalado desde Novembro teve hoje pucos de 2.2kw, atingido assim o máximo.
    Isto com o tempo com algumas nuvens e períodos de chuva
    Nos outros dias mesmo com muito sol nunca passava dos 1500/1600W.
      Screenshot_20220214-184206_SOLARMAN Smart.jpg
      Screenshot_20220214-184140_SOLARMAN Smart.jpg

    Provavelmente hoje tiveram algumas nuvens e estava vento.
  15.  # 778

    Colocado por: rjmpires
    Provavelmente hoje tiveram algumas nuvens e estava vento.

    Sim estava uma brisa forte e algumas nuvens brancas onde foi o forte da produção, alternando com nuvens escuras e alguma chuva.
  16.  # 779

    Colocado por: dom123Hoje o meu sistema de 2.2kw até se portou muito bem.
    Instalado desde Novembro teve hoje pucos de 2.2kw, atingido assim o máximo.
    Isto com o tempo com algumas nuvens e períodos de chuva
    Nos outros dias mesmo com muito sol nunca passava dos 1500/1600W.
      Screenshot_20220214-184206_SOLARMAN Smart.jpg
      Screenshot_20220214-184140_SOLARMAN Smart.jpg

    Bom dia,
    Eu ainda não consegui um pico igual ao da potência instalada, nem andou lá perto.
    Com esse pico a produção total do dia não deveria ter sido maior ?
  17.  # 780

    Colocado por: jdmosorio
    Bom dia,
    Eu ainda não consegui um pico igual ao da potência instalada, nem andou lá perto.
    Com esse pico a produção total do dia não deveria ter sido maior ?

    Não porque houve muitas nuvens e chuva, o pico foi nas descobertas o que foi pouco.
 