Colocado por: TendoemcontaA instalação faço eu com alguma ajuda..
Colocado por: Bruno.Alvesfeita por técnico instalador reconhecidonão tem problema algum, o user já referiu ser credenciado, só vai poder concorrer sem instalação e beneficiar do fornecedor estar no portal classe+
6. QUE EDIFÍCIOS OU FRAÇÕES SÃO ELEGÍVEIS, RELATIVAMENTE À DATA DE CONSTRUÇÃO?
Apenas são elegíveis imóveis construídos até:
a) 31 de dezembro de 2006 (inclusive), no caso de projetos candidatados às tipologias 1 e 2;
b) 1 de julho de 2021, no caso de projetos candidatados às tipologias 3, 4, 5 e 6.
Colocado por: ematosBom dia!
Tenho uma questão. O problema vai ser resolvido pela empresa, mas de qq das formas gostaria de saber a vossa opinião sobre o porquê desta situação.
Vieram me colocar mais um painel. Ficaram 6 painéis de 455.
Foi montado já ao fim do dia. No outro dia quando o inversor arrancou começou a mandar o quadro abaixo. Desliguei o parcial dos paineis. Passado uma hora ou mais religuei e não voltou a acontecer mais.
Hoje de manhã ao arrancar a produção voltou a ir abaixo….
Inversor huwaei sun 2000
Estranho não?
Disseram que talvez tivesse que mudar o disjuntor para 300 em vez de 30 mas que vinham cá analisar.
Colocado por: dom123Volto a perguntar, a injeção está a ser feita onde, antes ou depois do diferencial do quadro geral, ou seja, na entrada ou na saída do diferencial?
Colocado por: callinasNão tem alguma humildade por aí ?
Não terão dado algum esticão ao cabo ?
Se, só adicionaram um painel, e não mexeram em mais nada, logo isso não deveria estar a acontecer
Colocado por: BigmouseA única forma de colocar isso conforme as RTIEBT, irá implicar a intervenção no quadro electrico e agrupar alguns pelo menos 2 circuitos.ou se precisa mesmo de alta sensibilidade é colocar um diferencial imunizado contra disparos intempestivos, mas habitualmente não é preciso (leia-se obrigatório regulamentarmente) ter alta sensibilidade e muito menos na cabeça de uma instalação.
Colocado por: ematos
Não lhe sei responder se é antes ou depois.. posso dizer asneira… posso é dizer o esquema..
inversor, mini quadro com diferencial do inversor , e a injeção vai ter a um disjuntor normal do quadro que por sua vez depois tem o diferencial geral