  1.  # 721

    Colocado por: jorgealvesou se precisa mesmo de alta sensibilidade é colocar um diferencial imunizado contra disparos intempestivos, mas habitualmente não é preciso (leia-se obrigatório regulamentarmente) ter alta sensibilidade e muito menos na cabeça de uma instalação.


    Fiquei confuso.. há problema ou não de ter o de 300 em vez de 30?
    Numa instalação doméstica normal
  2.  # 722

    Colocado por: ematos

    Fiquei confuso.. há problema ou não de ter o de 300 em vez de 30?
    Numa instalação doméstica normal
    Depende dos equipamentos que tiver instalados.
    Se tiver por exemplo uma banheira de hidromassagem é obrigado a ter proteção de alta sensibilidade mas deve ser somente este circuito e nunca em caso algum á cabeça do quadro.
    • ematos
    • 5 fevereiro 2022 editado

     # 723

    Pois isso foi o que um amigo me disse.
    Que os 30 põe se em wc por ex e 300 no geral

    Mas isso pronto e uma coisa…
    não me clarifica a possível justificação para esta situação… embora o meu vizinho (casas iguais) teve de mudar logo e tem menos painéis
  3.  # 724

    Colocado por: callinassó adicionaram um painel, e não mexeram em mais nada, logo isso não deveria estar a acontecer
    acontece pois aumentou a potência que o inversor gere aumentando o ruido
  4.  # 725

    Colocado por: jorgealvesacontece pois aumentou a potência que o inversor gere aumentando o ruido

    Mase dispara ao iniciar o dia quando está a produzir meia dúzia de watts?
  5.  # 726

    Garantidamente que todas as instalações de habitação, necessitam de possuir um diferencial de alta sensibilidade, nomeadamente para equipamentos de aquecimento de aguas, para iluminação e tomadas das instalações sanitárias, para tomadas instaladas nas zonas exteriores.

    Colocado por: jorgealvesmas habitualmente não é preciso (leia-se obrigatório regulamentarmente) ter alta sensibilidade

    Colocado por: jorgealvesSe tiver por exemplo uma banheira de hidromassagem é obrigado a ter proteção de alta sensibilidade mas deve ser somente este circuito



    Se os quadros fossem pensados e devidamente executados, não tinham como corte geral um interruptor diferencial, e os circuitos estariam devidamente repartidos por vários diferenciais.

    Colocado por: jorgealvesmuito menos na cabeça de uma instalação.

    Colocado por: jorgealvesdeve ser somente este circuito e nunca em caso algum á cabeça do quadro.


    O que o user tem é mais ou menos o esquema abaixo.
  6.  # 727

    A forma mais economia de resolver o problema e arranjar espaço no quadro a instalação dos circuitos a vermelho.
  7.  # 728

    Colocado por: Bigmouseforma mais economia
    económica mas errada pois ao mínimo problema "deita" tudo abaixo.
  8.  # 729

    Quer que o user refaça o quadro todo?

    O problema que ele tem neste momento é as correntes de fuga provocadas pelas eletrónica do inversor. Com a alteração que apresentei, deixa de ter esse problema. Em caso de defeito do inversor, o diferencial instalado a jusante de 300mA ira fazer o trabalho dele, e o resto da instalação continuara em serviço.

    por isso não estou a ver onde irá "deitar" tudo abaixo.

    Colocado por: jorgealveseconómica mas errada pois ao mínimo problema "deita" tudo abaixo.
  9.  # 730

    Colocado por: BigmouseO problema que ele tem neste momento é as correntes de fuga provocadas pelas eletrónica do inversor
    o user não tem qualquer problema de correntes de fuga no inversor fotovoltaico,

    não levante problemas onde não existem nem alarme os users com falsas informações.

    o problema é que o user tem um comutador de alta frequencia vulgo ondulador ou inversor que gera ruido que o dispositivo diferencial detecta como corrente de fuga sem tal se verificar (esta situação é normal em todo este tipo de equipamentos), existem soluções próprias como seja ter um dispositivo diferencial imunizado contra disparos intempestivos ou simplesmente coloca o ID de alta sensibilidade nos circuitos que assim o obrigam (mais uma vez se tal for necessario) e coloca um outro adequado nos demais circuitos.

    NO meu ponto de vista é um erro crasso colocar um diferencial de alta sensibilidade á cabeça do quadro por mera questão economicista quando os custo atual destes aparelhos é bastante acessível.

    ps: na literatura tecnica dos diferentes tipos de comutadores de alta velocidade vem explicito estes requesitos atrvés de uma IEC que ninguém se dá ao trabalho de interpretar.

    ps II: isto é mato nos sistemas de AC, Bombas de Calor e todos os equipamentos que usem arranques progressivos ou variação de frequência para variar potencia.

    ps III: o tecnico que desenhou aquele quadro com um ID á cabeça de 30mA devia levar uma martelada no dedo mindinho para começar a fazer correctamente, ele não sabe o que é selectividade?? será que alguma vez ouviu falar em disparo por simpatia?? a EDP há muitos anos que deixou de colocar DLP com dispositivo diferencial (sabe porqu~e é que a EDP e outros distribuidores colocavam protecção diferencia?), agora nem DLP coloca.

    Colocado por: BigmouseO que o user tem é mais ou menos o esquema abaixo.
    já li e reli e em momento algum o user referiu que tinha o que quer que fosse no volume 3 de algum WC, onde foi buscar esta referencia??? não será melhor ter cuidado com estas particularidades antes de lançar confusão na cabeça de leigos?!?!?
  10.  # 731

    Colocado por: BigmouseGarantidamente que todas as instalações de habitação, necessitam de possuir um diferencial de alta sensibilidade, nomeadamente para equipamentos de aquecimento de aguas, para iluminação e tomadas das instalações sanitárias, para tomadas instaladas nas zonas exteriores.
    lamento mas não concordo em nada do que refere e basta ler atentamente o documento que publicou para perceber que não existindo nenhuma das situações especificadas no mesmo nada obriga a colocar um ID de alta sensibilidade.
  11.  # 732

    Não disse que existe problema no inversor.
    Disse que é uma situação normal neste tipo de equipamentos que utilização eletrónica de potencia, que cada vez mais são utilizados.

    O problema dos diferenciais do tipo AC é que não são imunes a correntes de fuga DC, e nestes casos é recomendo utilizar diferenciais do tipo A/HI ou ainda do tipo B.

    Colocado por: jorgealveso user não tem qualquer problema de correntes de fuga no inversor fotovoltaico,

    não levante problemas onde não existem nem alarme os users com falsas informações



    Obvio que é, mas também depende do tipo e complexidade da instalação que se esta a executar.

    Colocado por: jorgealvesNO meu ponto de vista é um erro crasso colocar um diferencial de alta sensibilidade á cabeça do quadro por mera questão economicista quando os custo atual destes aparelhos é bastante acessível.
  12.  # 733

    Sim, também em momento algum disse que não tinha.

    Faço-lhe a mesma recomendação e que leia os três volumes da RTIEBT com os respetivas alterações.

    Colocado por: jorgealvesjá li e reli e em momento algum o user referiu que tinha o que quer que fosse no volume 3 de algum WC, onde foi buscar esta referencia??? não será melhor ter cuidado com estas particularidades antes de lançar confusão na cabeça de leigos?!?!?


    Colocado por: jorgealveslamento mas não concordo em nada do que refere e basta ler atentamente o documento que publicou para perceber que não existindo nenhuma das situações especificadas no mesmo nada obriga a colocar um ID de alta sensibilidade.


    Mas na próxima vez que necessitar de projetar uma instalação elétrica eu peço-lhe ajuda, da mesma forma que quando você precisar de ajudar para uma instalação mecanica ou de avac me vai pedir.

    Mas já agora, qual a recomendação de alteração ao quadro do User para resolver o problema, dentro da regulamentação em vigor?
  13.  # 734

    Exemplo de como os inversores podem ter correntes de fuga.

    Inversor huawei instalado Jan 22.
    • ematos
    • 6 fevereiro 2022 editado

     # 735

    Obrigado malta pelas vossas contribuições.
    Suponho que tinha os 30 no geral por não ter espaço para secionar as zonas onde era necessário 30.
    Com os 300 já não acontece é vou colocar o de 30 para proteger o circuito do termoacumulaor.

    Ainda vou analisar colocar no geral um diferencial de 30ma/HI
    Concordam com este comentário: GMCQ
  14.  # 736

    Mesmo substituindo o diferencial de corte geral para 300mA vai ficar por cumprir selectividade entre dispositivos diferenciais indicada no ponto 539.3.

    Colocado por: ematosCom os 300 já não acontece é vou colocar o de 30 para proteger o circuito do termoacumulaor.


    Outra das razões para a utilização do diferencial de 30mA, poderá ser pelo pavimento radiante (que pela descrição dos circuitos do quadro) aparenta ter. (Leia-se ponto 801.6.2 em vez de 801.2.6)
  15.  # 737

    Sim mas também não uso o piso radiante.
    De qq das formas vou avaliar o de 30 com HI
  16.  # 738

    Já agora conseguem me mandar referencias do diferencial 30ma com alta imunidade da shnieder e hager? obrigado
  17.  # 739

  18.  # 740

    Mas no quadro não há hipótese de arranjar espaço… só substituir algo por algo…
 