Colocado por: JOnzornViva,
Alguém recomenda uma empresa para instalação em garagem comum para carregamento de veículos elétricos?
Trata-se de um prédio com 2 pisos de garagem. Atualmente apenas 1 condómino pretende carregar carro elétrico mas o objetivo seria deixar uma instalação que permita mais algumas tomadas de carregamento alimentadas do quadro comum. Cada tomada teria um contador para que o consumo efetuado fosse pago ao condomínio.
Penso que será necessário um quadro de mobilidade, dijuntores e depois, para os condóminos que queiram, tomadas CEE de 16A com cabo de 4mm2.
O prédio situa-se em Odivelas.
Obrigado
Colocado por: JOnzornDos eletricistas que vieram ver o trabalho cada um opina à sua maneira e por isso ficaríamos muito mais descansados com um projeto certificado.
Colocado por: JOnzornRecomendam alguma entidade que faça projetos deste tipo e que não leve couro e cabelo?
Colocado por: Bruno.AlvesTroca a GreenUp por uma igualmente boa e que custa uma fracção do preço
https://www.leroymerlin.pt/produtos/eletricidade-e-smart-home/interruptores-e-tomadas/serie-plexo/tomada-2p-t-ip55-plexo-cinzento-14695212.html
Colocado por: elfo106E assim de repente sem conhecer os consumos disso, provavelmente se vai usar um cabo 3G4mm com 12m, então o disjuntor à partida poderia ser de 25A.
Colocado por: BigmouseEssa tomada não tem a mesma funcionalidade da green up.
Colocado por: Bruno.Alves
A única funcionalidade da GreenUp é custar uma alarvidade injustificada. O íman que lá está não é utilizado por praticamente nenhum EVSE actual e, caso seja necessário, pode encostar-se por fora ;-)
Colocado por: BigmouseEstão ambas certificadas para ponto de carregamento?
Colocado por: BigmouseQuer dizer que um qualquer VE, carregam à mesma "velocidade" em ambas as tomadas?
Colocado por: BigmouseA tomada tem uma corrente máxima admissível de 16A, assim sendo deverá ser protegida por um disjuntor com o calibre máximo de 16A
Colocado por: BigmousePossuem dois disjuntores porque um protege a alimentação entre o quadro eléctrico e o quadro junto ao ponto de carregamentos. O disjuntor diferencial, terá também a função de corte local. Os dois disjuntores tem diferentes calibres para garantir alguma seletividade amperímetrica.
Colocado por: Bruno.AlvesE isso existe? Existindo, é certificada por quem? É que não há nenhuma "autoridade nacional da tomada para ponto de carregamento...
Plexo tenho eu uma instalada, com horas e horas de "trabalho" não raras vezes usada acima dos 16A e com temperatura medida por câmara termográfica. Não aquece nada de extraordinário (porque a tomada macho também é de qualidade).
É uma discussão infrutífera. A GreenUp é uma excelente jogada de marketing, que não oferece vantagens significativas sobre outras tomadas de qualidade. O preço sim, esse é de qualidade, às vezes mais de 100€ por uma tomada Schuko...