    Desculpem lá tanta pergunta e ser um pouco chato com este assunto das bombas de calor! Mas a não ser aqui é difícil encontrar alguém disposto a "perder" tempo a dar explicações. Imaginando uma solução piso radiante para 130 m2 aquecimento/arrefecimento alimentada por uma bomba de calor que também faz aqs, nos mesmos critérios uma bomba apenas para prh sem aqs nesta solução a bomba de calor seria a mesma da solução anterior? Se não qual seria a diferença de custos entre as uma e outra?
  2.  # 2

    Colocado por: Djdasauma solução piso radiante para 130 m2 aquecimento/arrefecimento
    qual o sistema a considerar? quais os requisitos do imovél (localização, tipologia, isolamento termico,...)?

    Colocado por: Djdasabomba de calor que também faz aqs
    quase todas as bombas permitem fazer AQS com a inclusão de um deposito adicional, existindo bombas que têm esse deposito incorporado sendo um a solução mais simples e eficiente além da poupança de espaço e tempo na instalação.
    • NPRP
    • 3 novembro 2021

     # 3

    Colocado por: jorgealvesqual o sistema a considerar? quais os requisitos do imovél (localização, tipologia, isolamento termico,...)?

    quase todas as bombas permitem fazer AQS com a inclusão de um deposito adicional, existindo bombas que têm esse deposito incorporado sendo um a solução mais simples e eficiente além da poupança de espaço e tempo na instalação.

    Em suma, do que se vai lendo por aqui, o Jorge é um acérrimo defensor da utilização de uma única bomba de calor, a fazer climatização E AQS, e já com depósito incorporado.
    Para que tudo funcione bem, é preciso saber parametrizar devidamente a BC.
    Aqui o meu único receio (e não passa disso, de receio/desconhecimento) é estar tudo dependente da mesma máquina, da mesma bomba de calor que além de obviamente cara no custo de aquisição, desconheço também que custos de manutenção futura poderão acarretar. 🙄
  3.  # 4

    Colocado por: NPRPPara que tudo funcione bem, é preciso saber parametrizar devidamente a BC.

    A parametrização adequada é importante sobretudo para o AQC e para controlar os custos de operação. Para AQS diria que é fácil, barato e dá milhões :-) Define-se a temperatura setpoint do depósito, horários de funcionamento das AQS e AQC (a minha tem ainda a possibilidade de definir tempos máximos e mínimos para interromper o AQC - ex: interrompe o AQC para fazer AQS, entretanto gasta-se a água quente mas não vai aquecer logo, só após o tempo definido), está feito. Ao contrário das BC só para AQS, estas "grandes" aquecem o depósito muito rapidamente (também usam mais potência para isso, como é natural) - a minha aquece 150l em 30-40min se estiver desligada, se já estiver "quente" a fazer AQC é ainda mais rápido.

    Colocado por: NPRPda mesma bomba de calor que além de obviamente cara no custo de aquisição, desconheço também que custos de manutenção futura poderão acarretar.

    Além da válvula de 3 vias, não vejo que manutenção extra possa acarretar. Há quem defenda que até é preferível a BC trabalhar todos os dias a fazer AQS do que trabalhar 3 meses por ano e estar desligada os outros 9.
    Concordam com este comentário: jorgealves
  4.  # 5

    Colocado por: DR1982O que me disseram no curso de PH é que bastava por PRE nos WC e a VMC fazia a distribuição e uniformização da temperatura. Há aqui users a acabar obras com desempenho PH e com este esquema, aguardemos pelo inverno para ter feedback.

    Não posso ainda facultar a experiência de muito tempo, mas há 1 semana na casa posso afirmar que tem sido uma ótimo experiência a VMC + PRE nos WC. Realmente a distribuição do calor gerado nos WC´s faz-se sentir no restante da casa em pouco tempo.

    Para já, tenho ligado o PRE somente um uma casa de banho, 2 horas de manhã e 3 horas no início da noite, e a casa está constante nos 20/21 graus. Aqui para minha zona já faz algum frio (a noite a rondar 7/8 graus)

    O simples fato de ligar o forno, cozinhar, nota-se ligeira diferença no temperatura interior.

    Enfim, tem sido uma boa experiência até agora.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: P@rAdiS3, RUIOLI, ricardo.rodrigues
  5.  # 6

    Colocado por: F.Santostenho ligado o PRE somente um uma casa de banho, 2 horas de manhã e 3 horas no início da noite,

    Qual o consumo/h do sistema PRE?
    (qual a potência instalada e área desse WC?)
    Obrigado
  6.  # 7

    Colocado por: F.Santos
    Não posso ainda facultar a experiência de muito tempo, mas há 1 semana na casa posso afirmar que tem sido uma ótimo experiência a VMC + PRE nos WC. Realmente a distribuição do calor gerado nos WC´s faz-se sentir no restante da casa em pouco tempo.

    Para já, tenho ligado o PRE somente um uma casa de banho, 2 horas de manhã e 3 horas no início da noite, e a casa está constante nos 20/21 graus. Aqui para minha zona já faz algum frio (a noite a rondar 7/8 graus)

    O simples fato de ligar o forno, cozinhar, nota-se ligeira diferença no temperatura interior.

    Enfim, tem sido uma boa experiência até agora.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:P@rAdiS3,RUIOLI



    A sua casa foi feita segundo o standard das PH? Ou não é o caso?
  7.  # 8

    Colocado por: P@rAdiS3A sua casa foi feita segundo o standard
    ICF :)


    Tem aqui o diário de construção
    https://forumdacasa.com/?CommentID=1861469
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ajnt1985
  8.  # 9

    A vossa opinião por favor!

    Pretendo subsituir a minha caldeira a gasóleo, (por motivos óbvios €€€), utilizada para aquecimento de moradia (aprox. 330m2).

    O sistema de aquecimento é constituido por radiadores com um total de 117 elementos + 2 ventiloconvectores + 2,5 seca toalhas (o meio é de um seca toalhas com metade do tamanho).

    Como não tenho gaz natural na minha zona, as alternativas são caldeira a pellets ou bomba calor de alta temperatura.
    A moradia está bem isolada, o aquecimento de águas é efetuado através de um termoacumulador de 300lts utilizando energia FV.
    Sei que o preço da bomba de calor será substancialmente superior.

    Qual será a melhor solução?

    Aceito sugestões.
    Obrigado
  9.  # 10

    Colocado por: Beto1980Qual o consumo/h do sistema PRE?
    (qual a potência instalada e área desse WC?)
    Obrigado

    Coloquei estes dados no meu tópico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
  10.  # 11

    Colocado por: MRBetesA moradia está bem isolada, o aquecimento de águas é efetuado através de um termoacumulador de 300lts utilizando energia FV.

    Se tem FV a BC provavelmente será melhor opção, nem que tenha de reforçar um pouco o FV. Claro que em dias de mau tempo o FV pouco fará, mas temos muitos dias de sol durante o inverno apesar de tudo.

    Eu nas experiências que tenho feito (comecei agora a usar a BC para AQC) consigo tê-la a trabalhar durante o dia a fazer mais calor (algo que o FV pode ajudar a suportar) e desligar completamente à noite, a casa perde pouca temperatura.
    A próxima experiência é deixar a funcionar durante a noite a um regime muito mais baixo.
  11.  # 12

    Colocado por: F.Santos
    Não posso ainda facultar a experiência de muito tempo, mas há 1 semana na casa posso afirmar que tem sido uma ótimo experiência a VMC + PRE nos WC. Realmente a distribuição do calor gerado nos WC´s faz-se sentir no restante da casa em pouco tempo.

    Para já, tenho ligado o PRE somente um uma casa de banho, 2 horas de manhã e 3 horas no início da noite, e a casa está constante nos 20/21 graus. Aqui para minha zona já faz algum frio (a noite a rondar 7/8 graus)

    O simples fato de ligar o forno, cozinhar, nota-se ligeira diferença no temperatura interior.

    Enfim, tem sido uma boa experiência até agora.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:P@rAdiS3,RUIOLI,ricardo.rodrigues

    Por aqui de manhã estão 4 graus ou menos, as 8 da manhã, e não estamos na serra da Estela .
    Tem algum totalizador de energia para PRE?
    Da sempre jeito
  12.  # 13

    Grandes pensadores desta área,

    Fez uma semana que arrancou a instalação da Bomba de Calor dedicada a climatização e gostaria de saber a vossa opinião sobre a instalação se possível.

    Umas das minhas inquietações é que não conectaram a BC aos 2 sensores de temperatura exteriores que possibilita a opção "Curva dependente do Clima".

    Em termos de consumos, constato que até esta hora já consumiu de acordo com a aplicação 9kWh. Anda numa variação entre 16kWh a 21kWh (ontem).Nos últimos dias a casa tem apanhado sol de chapa e tem aquecido bastante, ao ponto dos termostatos das divisões estarem desligados pese embora estejam programados para 20 graus. Por outras palavras, as cabeças do piso radiante estiveram fechadas grande parte do dia, e curiosamente, foi o dia que mais consumiu.

    Energia consumida desde a instalação:160
    Calor produzido:545
    COP: 3,4

    Os consumos são normais ou ainda é possível baixá-los?

    Desde já agradeço os vossos comentários
  13.  # 14

    Colocado por: costa.anselmoUmas das minhas inquietações é que não conectaram a BC aos 2 sensores de temperatura exteriores que possibilita a opção "Curva dependente do Clima".
    o sensor da BC que vem embutido na máquina não dá para desligar, pode se inibir a sua utilidade mas não "desligar" ( a máquina acusa logo erro)
  14.  # 15

    Colocado por: costa.anselmoGrandes pensadores desta área,

    Fez uma semana que arrancou a instalação da Bomba de Calor dedicada a climatização e gostaria de saber a vossa opinião sobre a instalação se possível.

    Umas das minhas inquietações é que não conectaram a BC aos 2 sensores de temperatura exteriores que possibilita a opção "Curva dependente do Clima".

    Em termos de consumos, constato que até esta hora já consumiu de acordo com a aplicação 9kWh. Anda numa variação entre 16kWh a 21kWh (ontem).Nos últimos dias a casa tem apanhado sol de chapa e tem aquecido bastante, ao ponto dos termostatos das divisões estarem desligados pese embora estejam programados para 20 graus. Por outras palavras, as cabeças do piso radiante estiveram fechadas grande parte do dia, e curiosamente, foi o dia que mais consumiu.

    Energia consumida desde a instalação:160
    Calor produzido:545
    COP: 3,4

    Os consumos são normais ou ainda é possível baixá-los?

    Desde já agradeço os vossos comentários



    da maneira que metes te as fotos não dá para ver os valores
  15.  # 16

    .
  16.  # 17

    Tirar o misturador e colocar na curva DC costuma ser mais poupadinha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: costa.anselmo
  17.  # 18

    Como assim? Como leigo não compreendi? :)

    Colocado por: jorgealvesTirar o misturador e colocar na curva DC costuma ser mais poupadinha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:costa.anselmo
  18.  # 19

    Ainda tem o grupo de mistura anterior e a máquina está por temp de impulso fixa,
  19.  # 20

    Não gosto desses pés que colocaram na máquina pois tem uma base de apoio diminuta.
 