    Este tópico tem por finalidade mostrar algumas das instalações por mim executadas de equipamentos termodinâmicos com especial ênfase nas bombas de calor,

    alguns dos meus outros trabalhos teram aqui espaço para serem vistos,

    agradecia que qualquer duvida ou solicitação seja efectuada por MP ou mail, eu depois encarrego-me de postar aqui e dar a resposta ou seguimento adequado,

    Jorge Alves
  2.  # 2

  3.  # 3

    Colocado por: jorgealvesa evolução não para

    https://www.youtube.com/watch?v=9j1qNUFYxds


    Tem muito bom aspecto. Isso é uma caldeira para aquecimento? Águas sanitárias? Ou ambos?
  4.  # 4

    Colocado por: rigsy
    Tem muito bom aspecto. Isso é uma caldeira para aquecimento? Águas sanitárias? Ou ambos?
  5.  # 5

    Colocado por: rigsyIsso é uma caldeira para aquecimento? Águas sanitárias? Ou ambos?
    nova caldeira de condensação para aquecimento ambiente e AQS directa ou de acumulação.
  6.  # 6

    Colocado por: jorgealvesnova caldeira de condensação para aquecimento ambiente e AQS directa ou de acumulação.

    Economicamente é mais vantajoso do que uma bomba de calor se existir gás natural? Quando é que faz sentido usar uma caldeira em vez de bomba de calor?
  7.  # 7

    Colocado por: rigsyEconomicamente é mais vantajoso do que uma bomba de calor se existir gás natural?
    considerando que o custo do Kw produzido actualmente é pouco diferente e que a caldeira tipicamente custa menos de metade de uma bomba de calor com menor potencia, acaba por ser a melhor solução.

    Colocado por: rigsyQuando é que faz sentido usar uma caldeira em vez de bomba de calor?
    sempre que se precisar de somente aquecimento e exista gás natural.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rigsy
    • obp
    • 25 agosto 2017

     # 8

    jorgealves tenho uma questão para si:

    Tenho andado em alguns forums estrangeiros, a pesquisar sobre bombas de calor HT, e há algumas queixas que de ano para ano têm tido uma queda de rendimento acentuado (em 2/3 anos têm -20% de rendimento).

    Tem tido feedback de pessoas a queixarem-se nesse sentido?
  8.  # 9

    nunca me foi colocada qualquer observação nesse sentido, mas no nosso clima a maquina está muito folgada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: obp
    • ik
    • 26 agosto 2017

     # 10

    Colocado por: obpjorgealves tenho uma questão para si:

    Tenho andado em alguns forums estrangeiros, a pesquisar sobre bombas de calor HT, e há algumas queixas que de ano para ano têm tido uma queda de rendimento acentuado (em 2/3 anos têm -20% de rendimento).

    Tem tido feedback de pessoas a queixarem-se nesse sentido?


    Eram aparelhos de "marca" ou linha branca?

    É sempre bom ter feedback do rendimento ao longo do tempo!

    Tive uma "discussão" com o Jorge devido à minha afirmação de perda rendimento de uma bomba de calor ao fim de 20 anos de funcionamento.
  9.  # 11

    Concerteza que essa bomba feita à 20 anos é de fabrico muito distinto do actual...
    A ver se fazem bombas de calor mais baratas. O resto são pormenores.
    • obp
    • 26 agosto 2017 editado

     # 12

    Colocado por: ikEram aparelhos de "marca" ou linha branca?


    Era uma Daikin 11kw HT (agora não me lembro do modelo, mas se acharem pertinente posso ir ver)
    Havia mais 2 ou 3 "queixas" mas a diferença de rendimento era inferior.

    Como o jorgealves referiu, no nosso clima as maquinas trabalham mais folgadas.
    Naquele caso era em França.

    EDIT:
    Claro que a diferença de rendimento em 20%, pode ser um defeito/problema da maquina... porque 20% para 2/3 anos ainda é um pouco...
    •  
      skypt
    • 26 agosto 2017

     # 13

    Colocado por: Sergio RodriguesPelo que sei havendo energia fotovoltaica a computação é feita entre ligar e desligar uma resistência, ou seja há energia solar liga uma resistência electrica na bomba de calor que vai aquecer o depósito, não havendo energia a resistência desliga
    Concordam com este comentário:jorgealves
    Estas pessoas agradeceram este comentário:skypt


    sendo assim, obriga e/ou assume que os painéis estão ligados APENAS a BC ?

    ou os mesmos podem tb estar ligados a rede interna de electricidade ?
  10.  # 14

    Colocado por: obpEra uma Daikin 11kw HT
    nessa maquina não acredito pois a componente mecânica é a mesma da 16 Kw e a maquina gere-se a ela própria pelo delta T do circuito de aquecimento.
  11.  # 15

    Colocado por: skyptassume que os painéis estão ligados APENAS a BC ?

    ou os mesmos podem tb estar ligados a rede interna de electricidade ?
    os painéis estam ligados na rede interna. enviam sinal á bomba de calor e esta activa uma ou mais resistências.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt
  12.  # 16

    Qual é a importância que os estores (abertos no inverno em dias de sol ou fechados no verão) têm para o aumentar de calor no inverno e não deixar entrar tanto no verão?
    Sei que terá muito a ver com o tipo de estores, com o tipo de vidro, com a ventilação da casa ou até com a cor da casa, mas pretendo uma ideia geral.

    O estore aberto num dia de inverno mas com sol poderá aumentar 1 grau(?), 2 graus (?) no interior da casa?

    Os estores totalmente fechados no verão farão com que a casa não aqueça tanto?
  13.  # 17

    O ponto mais fraco numa parede são as janelas.

    Resumindo
    No Verão com o sol incidir nas janelas aquecera bastante o interior.

    De Inverno aumenta o conforto.

    E aquece muito mais que um grau...
  14.  # 18

    Colocado por: PandRO estore aberto num dia de inverno mas com sol poderá aumentar 1 grau(?), 2 graus (?) no interior da casa?

    Com boa orientação solar bem mais que isso naqueles dias de dezembro e janeiro gelados mas de céu limpo.
    Tenho os quartos a 18,5 graus e chegam aos 24 facilmente nesses dias.
    Tenho a fachada toda em vidro com exposição solar ótima.
  15.  # 19

    Colocado por: PandROs estores totalmente fechados no verão farão com que a casa não aqueça tanto?

    Se a comparação for com sol directo nos vidros, sem dúvida! Diferença gigantesca!
    Se os vidros estiverem protegidos por palas por exemplo, aí já será uma diferença mais residual.
    Concordam com este comentário: TJSN71
  16.  # 20

    Conclusão:
    interessa fazer essa gestão (com domotica por exemplo) de subir e baixar estores.
 