Colocado por: jorgealvessomente ethernet cablada custa 130€+IVA.
Colocado por: smdxB/C da daikin suporta isto?somente as versões monobloco, murais e de pavimento da serie Altherma 2 ou 3 são suportadas, as versões solares integradas usam outro controlador sendo wifi.
Colocado por: callinasMas afinal que faz esse controlador em concreto?controla remotamente a BC.
Colocado por: jorgealvessomente as versões monobloco, murais e de pavimento da serie Altherma 2 ou 3 são suportadas, as versões solares integradas usam outro controlador sendo wifi.
Colocado por: jorgealvestecnicamente tem dois erros crassos demonstrando que o instalador nunca montou uma maquina destas:
-tem um circulador externo quando a maquina tem outro igual para a mesma função, que até é perfeitamente visível na foto.
-tem um vaso de expansão externo (além do obrigatório para as AQS) quando internamente a maquina tem um que nem é assim muito pequeno.
Colocado por: trivial
Alterações feitas, arranque feito, para já tudo a correr bem, consumo de 4A
1h para aquecer os 260l que estavam a uns 13º
Colocado por: rigsy
Aquecer até que temperatura?
Colocado por: joedualmarConsumo 4A 1 hora!!!??? não percebi
Colocado por: trivial1h para aquecer os 260l que estavam a uns 13ºa resistência electrica ficou programada para que valor de potencia?
Colocado por: Pedro Azevedo78Um erro foi corrigido. E o outro?o outro é redundante não afectando o rendimento e funcionalidade do equipamento
Colocado por: jorgealvesa resistência electrica ficou programada para que valor de potencia?