Colocado por: jorgealves
ja referi milhentas vezes e pelos vistos vou ter que dizer mais uma vez:
você quer uma solução garantida e energéticamente eficiente ou pretende ter lá umas coisas que até nem foram muito caras e que se calhar quem sabe até podem funcionar?
a solução de climatização é todo um conjunto composta por diversos componentes interligados entre si, pelo que está no melhor caminho para dar razão ás pessoas com quem falou que apesar de não perceberem nada do que falaram não se coibiram de mandar uns bitaites.
ps: potencia de uma bomba de calor seja ela qual for é a potencia termica ou a potencia fornecida, a potencia absorvida ou consumida mesmo na pior maquina do mercado é 3 vezes inferior, um exemplo: 1 bomba de calor Daikin Altherma 3 EHBX08CV+ERGA08DV produz 8Kw e "consome" 2,1Kw máximos
Colocado por: tiagooliveira20Se agora arranjar algum técnico que faça só a instalação porque pode ser má opção?quem é responsavél pelo dimensionamento? resposta: o vendedor
Colocado por: jorgealvesquem é responsavél pelo dimensionamento? resposta: o vendedor
quem é responsável pela correcta aplicação? resposta: o instalador
quem é responsável pela garantia dos produtos? resposta: os vendedores
quem é responsável pela garantia da instalação? resposta: obviamente o instalador
agora parte chata e difícil: quem é o responsável pela compatibilização os equipamentos? resposta :ninguém, pois um somente vendeu e o outro somente aplicou o que lhe forneceram
quem é o responsável pela configuração e parametrização dos equipamentos? esta também gostava de saber.
e para piorar quando tiver uma avaria no equipamento a quem é que recorre? ao fabricante, mas qual? sabendo que muitos exigem a presença de um técnico com conhecimento da instalação para darem suporte.
com tudo isto em mente eu acredito piamente que é uma muito má opção comprar equipamentos a quem não os aplica e neste caso ainda pior pois a eficiência da instalação não depende somente dos equipamentos.
Colocado por: tiagooliveira20Sim, a parte das garantias é o que mais me tem feito pensare quando acabarem as garantias dos fabricantes, quem se chega á frente???onde vai arranjar peças? e mão de obra qualificada com conhecimento dos equipamentos? a que custo?
Colocado por: tiagooliveira20parece só ter o módulo exterior, é normal?é uma monobloco, uma tendência cada vez mais seguida pelos fabricantes para simplificar os custos de instalação e reduzir a especialização especifica da mão de obra.
Colocado por: tiagooliveira20Estava habituado a ver as BC com aquele módulo interior parecido quase a um acumulador de águasessa solução esta longe de ser a mais habitual, é a que mais aplico mas isso é um "problema" pessoal.
Colocado por: jorgealvestransplante de coração (compressor) numa bomba de calor
Colocado por: rigsyQue se passou para ter de levar um compressor novo?uma valvula de 4 vias bloqueada, que obviamente também precisou de ser substituída e por precaução substitui-se também a expansora electrónica
Colocado por: rigsyIsso é uma Daikin?sim
Colocado por: rigsydentro da garantiasim, com 2 anos.
Colocado por: tiagooliveira20(ainda estou à espera que o empreiteiro me diga quando acresce ele incluir isto no orçamento
Colocado por: riscos
Se o empreiteiro der preço para isto, vai encarecer cerca de 30% ao valor que o Tiago consegue se subcontratar diretamente
Colocado por: ASSimoesDe quantas serpentinas preciso nesse acumulador?no mínimo precisa de duas serpentinas, uma para o solar e outra própria para as aqs instantânea
. Posso fazer circular a água desse acumulador para o aquecimento dos radiadores?
Pode fazer circular a água do depósito para os radiadores mas não vejo grande vantagem nisso