    Bom Dia,

    Sou proprietario de um apartamento com sistema de aquecimento de aguas sanitarias com deposito individual, alimentado atraves de paineis solares comuns a todos os apartamentos do predio.

    O sistema individual do meu apartamento tem um vaso de expansao aberto de 6 Bars, com escoamento de aguas para o esgoto. Recentemente, tenho verificado que o vaso de expansao esta costantemente a libertar agua para o esgoto, quase como se fosse uma torneira aberta...

    Como sou um leigo nesta materia, gostaria de saber se alguem me pode ajudar a perceber a eventual origem do problema.

    Muito Obrigado pela Vossa cooperacao.

    Nuno Afonso
  2.  # 2

    Vaso de expansão aberto de 6 bars? não entendi bem


    Por onde deita a agua não tem uma válvula de segurança?

    ou a pressão dentro do vaso de expansão está muito alta ou a válvula de segurança esta avariada.


    Coloque fotos
  3.  # 3

    Sim, tem uma valvula de seguranca ligada ao tubo que deita a agua para o esgoto, e 'e nessa valvula que esta a indicacao dos 6 Bars e nao no Vaso de Expansao, conforme indiquei anteriormente...

    Caso o problema seja no vaso de expansao, 'e possivel ajustar a pressao do mesmo? Existe alguma forma de despistar a origem do problema?

    Obrigado.
  4.  # 4

    Colocado por: XemainSim, tem uma valvula de seguranca ligada ao tubo que deita a agua para o esgoto, e 'e nessa valvula que esta a indicacao dos 6 Bars e nao no Vaso de Expansao, conforme indiquei anteriormente...

    Caso o problema seja no vaso de expansao, 'e possivel ajustar a pressao do mesmo? Existe alguma forma de despistar a origem do problema?

    Obrigado.



    O vaso de expansão não tem manómetro? deve mandar instalar um em funçao da pressao dentro do mesmo rapidamente verifica se o problema é da pressao excessiva ou da valvula de segurança
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Xemain
  5.  # 5

    Colocado por: larkheou a pressão dentro do vaso de expansão está muito alta ou a válvula de segurança esta avariada.
    ou o vaso esta furado ou o vaso tem pouca pressão ou a valvula redutora de pressão (se tiver) esta avariada ou existe pressão a mais na rede de agua!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Xemain
  6.  # 6

    Colocado por: larkhe


    O vaso de expansão não tem manómetro? deve mandar instalar um em funçao da pressao dentro do mesmo rapidamente verifica se o problema é da pressao excessiva ou da valvula de segurança


    Nao tem manometro, apenas valvula de seguranca!
  7.  # 7

    Colocado por: Xemain

    Nao tem manometro, apenas valvula de seguranca!


    Siga os conselhos do Sergio Rodrigues ele é um profissional da coisa.
  8.  # 8

    Colocado por: Sergio Rodriguesou o vaso esta furado ou o vaso tem pouca pressão ou a valvula redutora de pressão (se tiver) esta avariada ou existe pressão a mais na rede de agua!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Xemain

    O ideal 'e mesmo chamar o tecnico. Sem manometro, nao consigo verificar a pressao e 'e mesmo melhor ser alguem entendido na materia a validar o que se passa... mas este comportamento nao me parece nada normal...
  9.  # 9

    Colocado por: Xemainmas este comportamento nao me parece nada normal...
    é sinal que alguma coisa nao esta bem!! é melhor chamar alguem que lhe verifique qual o problema em concreto!
    • Xemain
    • 31 julho 2015 editado

     # 10

    Colocado por: Xemain
    O ideal 'e mesmo chamar o tecnico. Sem manometro, nao consigo verificar a pressao e 'e mesmo melhor ser alguem entendido na materia a validar o que se passa... mas este comportamento nao me parece nada normal...

    Pelos vistos, o vaso estava completamente ar. Encheram o vaso e substituíram a válvula de segurança por uma de 10 Bar, pois aparentemente a de 6 Bar não era apropriada esta situação... Ficou resolvido!
      IMG_20150731_100150[1].jpg
  10.  # 11

    Colocado por: Xemainsubstituíram a válvula de segurança por uma de 10 Bar, pois aparentemente a de 6 Bar não era apropriada esta situação
    eu acho que fizeram mal, pois se tinha mais de 6 bar asolução era colocar um redutor de pressão e não trocar a valvula de segurança.
    Concordam com este comentário: damned, anaritasousa
  11.  # 12

    É a velha máxima, hey o fusível está sempre a rebentar, "dobra-se"o fusível ou leva shut, está resolvido!
  12.  # 13

    Boas, um painel solar termossifão também tem de ter vaso de expansão exterior? obrigado
  13.  # 14

    Colocado por: joedualmarBoas, um painel solar termossifão também tem de ter vaso de expansão exterior? obrigado
    óbvio que sim.
  14.  # 15

    Então não percebo porque não foi pelo menos aconselhado na altura da instalação :(, a minha não tem, já agora Jorge, para um termossifão de 300 lts, qual a capacidade que aconselha? obrg
  15.  # 16

    12 litros
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joedualmar
  16.  # 17

    Para termosifao 300, aconselho 18l
  17.  # 18

    como nunca teve, qual o efeito? Obrigado
  18.  # 19

    O efeito é que não há o componente de segurança que absorve as diferenças de pressão.
    Que antes o seu termoacumulador, tubagens, acessórios aguenta.vam até 6bar, agora pior, passam a ter de aguentar até 10bar.
    Aguentam até um dia...