    Uma bomba de calor Baxi split inverter para nao esta a conseguir subir a temperatura para os 21C numa casa com cerca de 250m2 sendo que a temperatura actualmente sao cerca de 19C. Chega aos 20 e muitos mas nunca aos 21 mesmo estando cerca de 8horas a funcionar no maximo(consumo de cerca de 6kwh). A temperatura definida para a agua e' de 50C. E' normal esta temperatura com radiadores, nao deveria ser mais alta?

    Pode ser algo mal configurado? falta de manutencao?
  2.  # 302

    Colocado por: metRo_Uma bomba de calor Baxi split inverter para nao esta a conseguir subir a temperatura para os 21C numa casa com cerca de 250m2 sendo que a temperatura actualmente sao cerca de 19C. Chega aos 20 e muitos mas nunca aos 21 mesmo estando cerca de 8horas a funcionar no maximo(consumo de cerca de 6kwh). A temperatura definida para a agua e' de 50C. E' normal esta temperatura com radiadores, nao deveria ser mais alta?

    Pode ser algo mal configurado? falta de manutencao?
      WhatsApp Image 2021-11-09 at 13.45.58.jpeg
      WhatsApp Image 2021-11-09 at 13.46.20.jpeg
      WhatsApp Image 2021-11-09 at 11.46.26.jpeg
    falta de capacidade ou potencia
    • metRo_
    • 9 novembro 2021 editado

     # 303

    Colocado por: jorgealves
    1. falta de capacidade ou potencia


    Aumentar a temperatura da agua nao resolve entao?

    O que quer dizer por capacidade?
  3.  # 304

    Aumentar a temperatura da água deve ajudar, claro. Radiadores normais com água a 50 graus não aquecem muito, ainda por cima tão pequenos como esses da foto.
    Os 6kW que referiu são úteis ou eléctricos? Se são úteis pode não ser suficiente (quase de certeza que não) para 250m2, se forem eléctricos é uma potência já bem generosa, isso vai resultar em contas pouco agradáveis.
    250m2 já é uma boa área, é muito importante reduzir as perdas tanto quanto possível. Você não tinha outro tópico a discutir a situação?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo.rodrigues
    • metRo_
    • 9 novembro 2021 editado

     # 305

    Colocado por: Bruno.AlvesAumentar a temperatura da água deve ajudar, claro. Radiadores normais com água a 50 graus não aquecem muito, ainda por cima tão pequenos como esses da foto.
    Os 6kW que referiu são úteis ou eléctricos? Se são úteis pode não ser suficiente (quase de certeza que não) para 250m2, se forem eléctricos é uma potência já bem generosa, isso vai resultar em contas pouco agradáveis.
    250m2 já é uma boa área, é muito importante reduzir as perdas tanto quanto possível. Você não tinha outro tópico a discutir a situação?


    Sao situacoes diferentes de 2 familiares diferentes. O outro caso era para perceber se trocar a caldeira a gasoleo seria uma boa opcao. E por acaso foi nesse que tinham dito que para radiadores o ideal era a temperatura ser 65C.

    Sao 6kwh electricos.

    Por exemplo, a 20C, ela consome pouco, atinge essa temperatura rapidamente e depois vai mantendo com um consumo bastante mais baixo.
  4.  # 306

    Colocado por: metRo_O que quer dizer por capacidade?
    maquina tem muito pouca potencia para o serviço desejado.
  5.  # 307

    Colocado por: Bruno.AlvesOs 6kW que referiu são úteis ou eléctricos?
    esta aconfundir potencia com energia, potencia é Kw energia é Kwh que foi o referido
  6.  # 308

    boa noite, uma bomba de calor com saída de 1 1/4, deve ter ligação de tubo 32 mm até ao colector do PRH ou só alguns metros?
    Agradeço a vossa ajuda. obrigado
  7.  # 309

    Colocado por: manuelafoboa noite, uma bomba de calor com saída de 1 1/4, deve ter ligação de tubo 32 mm até ao colector do PRH ou só alguns metros?
    Agradeço a vossa ajuda. obrigado
    deve ter as dimensões que o serviço experado e os calculos exigirem pondendo ser desde DN20 até DN40 evidentemente que uma tubo em cobre com DN32 não é igual a um tubo Multicamada e ambos muito diferentes de um tubo em PPR, apesar de todos quase a mesma dimensão exterior.
  8.  # 310

    mas segundo me disseram, não é necessário tubo de cobre para este tipo de ligações a baixa temperatura, o serviço esperado não é o mesmo, com um tubo de 32 ou de 20?!
  9.  # 311

    Colocado por: jorgealvesesta aconfundir potencia com energia, potencia é Kw energia é Kwh que foi o referido

    Não estou ;-) Ele colocou uma foto da BC onde indica 6kW pelo que imaginei que estivesse a trabalhar "no prego", daí a minha observação.
    Estar no consumo máximo com água a 50 graus é estranho.

    Colocado por: metRo_Por exemplo, a 20C, ela consome pouco, atinge essa temperatura rapidamente e depois vai mantendo com um consumo bastante mais baixo.

    A regulação da bomba é por temperatura ambiente ou temperatura fixa da água? É que a minha quando se "manda" para potencias altas é quando coloca a água muito mais quente do que 50 graus. A casa podia não aquecer, mas para a bomba estar no consumo máximo teria de estar a produzir mais temperatura.
    Só para esclarecer, os 6kWh que refere, onde é que encontra essa indicação? É consumo instantâneo ou o consumo ao longo de algum tempo (quanto)?
  10.  # 312

    Colocado por: jorgealvesmaquina tem muito pouca potencia para o serviço desejado.


    Não percebi se percebe alguma coisa ou está só atirar para o ar.

    A bomba de calor coloca a temperatura da água a 50C que é a temperatura definida. No termostato da habitação a temperatura definida é 21C e a temperatura ao fim de algumas horas chega aos 20.8C.

    Visto que a temperatura da água chega à temperatura definida mas depois a temperatura da casa não, não me parece ser um problema da bomba de calor o facto da casa não chegar aos 21C no entanto existe o consumo sempre no máximo da caldeira para colocar a água a 50C, é normal?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: costa.anselmo
  11.  # 313

    Colocado por: Bruno.Alves
    Só para esclarecer, os 6kWh que refere, onde é que encontra essa indicação? É consumo instantâneo ou o consumo ao longo de algum tempo (quanto)?


    Vi o consumo da casa no e-redes.
  12.  # 314

    Percebe e muito, não seja desagradável com quem está a tentar ajudar ;-)

    Colocado por: metRo_A bomba de calor coloca a temperatura da água a 50C que é a temperatura definida. No termostato da habitação a temperatura definida é 21C

    Por isso é que perguntei se a regulação da bomba é por temperatura da água ou ambiente.

    Colocado por: metRo_Visto que a temperatura da água chega à temperatura definida mas depois a temperatura da casa não, não me parece ser um problema da bomba de calor o facto da casa não chegar aos 21C no entanto existe o consumo sempre no máximo da caldeira para colocar a água a 50C, é normal?

    Com base nesta descrição eu diria que, para a casa aquecer mais, precisa de mais temperatura da água. Resta saber se a BC a consegue fazer ou não, uma vez que já está no consumo máximo para fazer 50 graus.

    Edit
    Colocado por: metRo_

    Vi o consumo da casa no e-redes.

    Não conheço (sei que devia mas tenho medidores, acabo por não usar). Tem um print?
    • metRo_
    • 9 novembro 2021 editado

     # 315

    Colocado por: Bruno.AlvesPercebe e muito, não seja desagradável com quem está a tentar ajudar ;-)


    Por isso é que perguntei se a regulação da bomba é por temperatura da água ou ambiente.


    Com base nesta descrição eu diria que, para a casa aquecer mais, precisa de mais temperatura da água. Resta saber se a BC a consegue fazer ou não, uma vez que já está no consumo máximo para fazer 50 graus.

    Edit

    Não conheço (sei que devia mas tenho medidores, acabo por não usar). Tem um print?


    Os picos mais curtos são de manhã e os mais longos ao fim de tarde e início de noite.

    Já pedi para confirmar novamente a temperatura da água.
  13.  # 316

    Colocado por: metRo_Não percebi se percebe alguma coisa ou está só atirar para o ar.
    eu não percebo nada de bombas de calor, é mais bolos.
  14.  # 317

    Parece claro que a bomba está a funcionar no limite (se é que esses picos são de certeza da bomba, não há como ter a certeza uma vez que isso é o consumo total da casa).

    O que o aquecimento faz é repor a energia perdida pela casa. Com a temperatura que a bomba consegue fazer o equilíbrio térmico (entre o que se perde e o que se gera) deve ficar nesses 20,qualquercoisa graus. Daí para cima só com mais temperatura da água ou, preferencialmente, reduzindo as perdas da casa.

    Esse consumo vai doer ao fim do mês :-(
    • NPRP
    • 9 novembro 2021

     # 318

    Colocado por: jorgealveseu não percebo nada de bombas de calor, é mais bolos.

    😂😂😂😂
    🎂🍰🧁
    Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues
  15.  # 319

    Colocado por: metRo_

    Os picos mais curtos são de manhã e os mais longos ao fim de tarde e início de noite.

    Já pedi para confirmar novamente a temperatura da água.
      IMG-20211109-WA0003.jpg


    Supostamente a temperatura da água não passa os 50C. Parece que há um controlo para a temperatura da água e outro para a temperatura ambiente.
  16.  # 320

    eu se percebesse alguma coisa disso, diria que 13Kw térmicos maximos não fazem milagres nem conseguiriam aquecer 250m2 de área com radiadores, por outro lado estando a temp de impulso limitada bastaria alterar o seting para os 60ºC limites da maquina sabendo que os consumos ainda iriam subir mais, e nem sequer estamos na altura critica de mais frio.

    mas como eu não percebo nada disso, alguém quer partilhar uma receita de um bolo de alfarroba?
    Concordam com este comentário: Bruno.Alves, rigsy
 