  1.  # 21

    Colocado por: zedasilva
    Antes de mais tem que tentar perceber o que está a causar ou causou isso.
    Para ver se o pessoal percebe melhor:
    _ O revestimento exterior é capoto mas não dobra nas ombreiras
    _ As ombreiras não apanham chuva logo nunca estão molhadas
    _ O capoto teve problemas de fissuras (que já estão reparadas) mas que apanharam chuva
    _ As paredes interiores são revestidas a pladur (em montantes ou colado)
    _ Essa patologia existe em todas as janelas

    É isto?



    Confirmo todos os itens, acrecentado que o pladur é com montantes!
  2.  # 22

    Fui rever o seu poste sobre o problema do etics e essas ombreiras apanham chuva e não é pouca.
    O pladur que foi aplicado por dentro dobra nas ombreira?
      IMG_20220726_210614.jpg
  3.  # 23

    Colocado por: zedasilvaFui rever o seu poste sobre o problema do etics e essas ombreiras apanham chuva e não é pouca.
    O pladur que foi aplicado por dentro dobra nas ombreira?
      IMG_20220726_210614.jpg




    Não apanham chuva.... As ombreiras estão protegidas pela cornija!


    Os aluminios andam por dentro....


    Levou foi espuma expansiva.... De forma a criar uma rotura termica entre a parede e o aluminio!


    O Pladur não dobrou na ombreira
  4.  # 24

    Colocado por: RuicamposAs ombreiras estão protegidas pela cornija!

    Chama corniza aquela pala?
    E acha que isso protege as ombreira de apanhar chuva?
  5.  # 25

    Colocado por: zedasilva
    Chama corniza aquela pala?
    E acha que isso protege as ombreira de apanhar chuva?





    Sim... Tem 1,10 de profundidade...
  6.  # 26

    Colocado por: RuicamposSim... Tem 1,10 de profundidade.

    Muito provavelmente apanha água e não é pouca.
    Eu diria que voc~e tem uma coisa do género da figura abaixo.
    As zonas a azul são zonas húmidas. Começa na superfície do ETIC e vai sendo transmitida para o interior
      Figura1.JPG
  7.  # 27

    Colocado por: zedasilva
    Muito provavelmente apanha água e não é pouca.
    Eu diria que voc~e tem uma coisa do género da figura abaixo.
    As zonas a azul são zonas húmidas. Começa na superfície do ETIC e vai sendo transmitida para o interior
      Figura1.JPG







    A Zona do ETICS está seca, vê a foto que enviei


    A foto é tirada do exterior



    Na parte de trás da casa, tenho uma varanda com 2 Mt de Cornija, e tem as mesmas patologias dessas janelas....


    Alias, esta foto e da parte traseira da casa....
      IMG_20221123_0749552.jpg
  8.  # 28

    Colocado por: RuicamposA foto é tirada do exterior

    Então estava a ver mal a coisa.
    E no interior também existe humidade ou é só no exterior?
  9.  # 29

    Colocado por: zedasilva
    Então estava a ver mal a coisa.
    E no interior também existe humidade ou é só no exterior?




    Só no exterior!
  10.  # 30

    Colocado por: RuicamposSó no exterior!

    Nesse caso eu arriscaria humidade por condensação nessa zona causada pela ponte térmica que aí existe.
    Não acontece mais junto ao exterior porque ai está mais ou menos protegido pelo esferovite do capoto.
    Após a pintura é capaz de não notar isso tanto mas prepare-se para no interior essa zona começar a ficar negra
  11.  # 31

    Deve ter uma situação mais ou menos como isto
      2.JPG
  12.  # 32

    Colocado por: zedasilva
    Nesse caso eu arriscaria humidade por condensação nessa zona causada pela ponte térmica que aí existe.
    Não acontece mais junto ao exterior porque ai está mais ou menos protegido pelo esferovite do capoto.
    Após a pintura é capaz de não notar isso tanto mas prepare-se para no interior essa zona começar a ficar negra




    Ficar negro pq? Tenho pladur com montantes...
  13.  # 33

    O reboco das ombreiras na parte interior junto ao caixilho vai ser sempre uma zona fria. Aqui com a agravante que vai ter a casa mais quente que o exterior.
    Essa zona vai ser uma zona de concentração de condensados.
    vai começar por aparecer um ponto negros, depois evolui para mancha e acabada por degradar a tinta e o reboco nessa zona
  14.  # 34

    Colocado por: RuicamposTenho pladur com montantes...

    A solução de isolamento que tem (isolamento pelo exterior e isolamento pelo interior) começa a ser muito comum.
    É um erro que aqui já foi debatido várias vezes.
    Com a agravante que esteve a gastar dinheiro ao duplicar o isolamento e fico com uma solução com muito mau isolamento
  15.  # 35

    Colocado por: zedasilva
    A solução de isolamento que tem (isolamento pelo exterior e isolamento pelo interior) começa a ser muito comum.
    É um erro que aqui já foi debatido várias vezes.
    Com a agravante que esteve a gastar dinheiro ao duplicar o isolamento e fico com uma solução com muito mau isolamento


    Por dentro não se pode considerar isolamento térmico. Apenas está entre os montantes.
  16.  # 36

    Colocado por: pc ferreiraPor dentro não se pode considerar isolamento térmico. Apenas está entre os montantes.

    Verdade!
    Também por isso é que é uma má solução
  17.  # 37

    Colocado por: zedasilva
    A solução de isolamento que tem (isolamento pelo exterior e isolamento pelo interior) começa a ser muito comum.
    É um erro que aqui já foi debatido várias vezes.
    Com a agravante que esteve a gastar dinheiro ao duplicar o isolamento e fico com uma solução com muito mau isolamento




    Não tenho isolamento interior, apenas o pladur não está em contato com a parede....
  18.  # 38

    Colocado por: zedasilva
    Verdade!
    Também por isso é que é uma má solução




    Má Solução? Era melhor gesso projetado??
  19.  # 39

    Colocado por: RuicamposNão tenho isolamento interior, apenas o pladur não está em contato com a parede....

    Ou seja tem uma caixa de ar. O ar é sem duvida um bom isolante mas também é mau para as condensações.
    Tendo uma caixa de ar é natural que esse ar tenha algum teor de humidade. Humidade essa que poderá começar a condensar não só nos montantes mas igualmente no bloco que certamente serão zonas mais frias que o pladur.
  20.  # 40

    Colocado por: pc ferreira

    Por dentro não se pode considerar isolamento térmico. Apenas está entre os montantes.




    Sim, nem mais...


    Alguma solução para corrigir a ponte termica existente nas ombreiras?
 