Colocado por: TreblionO instalador que me fez estas alterações diz que para funcionar melhor teria de colocar mais 1 inércia de 200L para servir de "BUFFER" aos radiadores, o que acham?vai aumentar o tempo de resposta do aquecimento,
Colocado por: SrRA que temperatura esta a arrancar o recuperador?
Colocado por: jorgealvesvai aumentar o tempo de resposta do aquecimento,
tirar a valvula anti-condensação foi um erro
Colocado por: TreblionFaz a mesma funçãonão faz
Colocado por: Treblionstá a arrancar aos 70°C.e depois qual é o comportamento do recuperador? Liga aos 70 durante um tempo e depois pára? Eu continuo a achar que será um problema de caudais a mais e lenha, ate porque nas especificações do recuperador diz ser o suficiente para 130 elementos.
Colocado por: SrRe depois qual é o comportamento do recuperador? Liga aos 70 durante um tempo e depois pára? Eu continuo a achar que será um problema de caudais a mais e lenha, ate porque nas especificações do recuperador diz ser o suficiente para 130 elementos.
Colocado por: SrRTem que estrangular é em cada radiador e nao no passador geral, tem que ir à valvula de retenção do radiador (o de baixo) e ir fechando, por ex os mais próximos do recuperador fecha totalmente e depois abre so uma volta, os mais afastados fecha totalmente e abre uma volta e meia e vai fazendo assim e depois consoante o funcionamento deles vai abrir ou fechar mais
Colocado por: paulosquase aposto que tem a lenha muito humida.
qd acende o recuperador ao inicio não ouve a lenha a fazer um barulho como agua a ferver? um genero de pzzzz
Colocado por: manelvceu colocava também umas cabeças termostáticas nos radiadores ...
Colocado por: Treblion, temperatura de retorno ao recuperador baixa.o que significa que mais calor fica dissipado dentro de casa
Colocado por: Trebliondissipar o calor do recuperador.obvia e evidentemente que têm de existir elementos de proteção contra esse efeito nomeadamente válvulas de arrefecimento.
Colocado por: SrRo que significa que mais calor fica dissipado dentro de casa
Colocado por: jorgealvesobvia e evidentemente que têm de existir elementos de proteção contra esse efeito nomeadamente válvulas de arrefecimento.
Colocado por: TreblionMas ao baixar a temperatura de retorno ao recuperador a água que está dentro do recuperador baixa de temperatura fazendo com que volte ao pára-arranca outra vez. Ou estou errado?uma vez que ja nao tem valvula anti condensação o para arranca vai ser normal.
Colocado por: TreblionEntão que delta T devo ter entre a entrada e saída dos radiadores? 12ºC? É o que tenho neste momento.se for ver as especificações do radiador tem la os deltas, sim tem que estrangular/regular o caudal em todos incluindo os toalheiros.
Este "estrangulamento" também deve ser feito nos toalheiros?
Ao estrangular a saída dos radiadores não irei depois ouvir o barulho de água a correr nos mesmos?
Colocado por: SrRuma vez que ja nao tem valvula anti condensação o para arranca vai ser normal.
se for ver as especificações do radiador tem la os deltas, sim tem que estrangular/regular o caudal em todos incluindo os toalheiros.
Colocado por: paulosEu tenho termostáticas e não servem para nada, cheguei à conclusão que o ideal é estarem as divisões todas abertas e o ar acaba por ficar homogeneo em todo o lado.
Colocado por: manelvcPrecisamente para ter as divisões todas à mesma temperatura é que se usa as termostáticas...
Assim evita ter divisões mais quentes que outras...