Colocado por: RUIOLI
Esta app é da BC, ONECTA da DAIKIN (https://www.daikin.pt/pt_pt/product-group/control-systems/onecta.html)
Colocado por: jorgealveserros típicos derivados de instalação incorrecta.
O que afirma o instalador.
Ps: toalheiro a hidráulicos misturados com PRH não faz sentido nem é útil ou prático.
Colocado por: dppinhalDisse me que ia estudar o erro.não tem muito de estudar, estes erros são imediatamente identificáveis.
Colocado por: dppinhalDisse me que ia estudar o erro.
Colocado por: RUIOLIdevido a um fluxo de água muito baixo)esse erro é o 7H, este é muito diferente.
Colocado por: jorgealvesBasta fazer reset, depois ver no menu informações, diagrama de circuito, se indicar também qual a distância entre unidade interior e exterior digo lhe já qual o problema a corrigir.
Colocado por: dppinhaltem que fazer reset primeiro, depois confirma na opção actuadores no menu informações que o compressor está em funcionamento, tira foto após 1 minuto.
Provavelmente uns 4-5 metros
Colocado por: jorgealvestem que fazer reset primeiro, depois confirma na opção actuadores no menu informações que o compressor está em funcionamento, tira foto após 1 minuto.
Colocado por: jorgealvesFoto 1 minuto apos o circulador e o compressor iniciarem o seu funcionamento
Colocado por: jorgealvesAgora está a fazer AQS.
Colocado por: jorgealvesexistem erros óbvios de configuração e de desenho do circuito hidráulico.vai a 10° e volta na mesma com os 10°?
não pode ter temp de impulsão menores que 14ºC
Colocado por: SrRvai a 10° e volta na mesma com os 10°?mais grave é os 2ºC