Colocado por: JoelM
ponte térmica marcada a vermelho.
Colocado por: JoelM
Bloco térmico não é isolamento!
Colocado por: JoelMnao estou a entender como é que tem block térmico no desvao, em todo o caso, o maior problema do desvao sao as condensacoes.
Colocado por: fernandoFerreiramais ou menos isto:
Colocado por: rubengrBoas
Para os entendidos na matéria, será boa opção isolar o desvão sanitário com XPS do lado de baixo? Permitiria que a estrutura estivesse completamente isolada do ar, e que a humidade proveniente de alguma condensação não subisse para a laje, e ainda não utilizar do lado de cima. O que acham?
Obrigado
Colocado por: zedasilva
Em teoria sim.
Na prática isso nem sempre é técnicamente possivel
Colocado por: P@rAdiS3Mete plástico e xps por cima, acho que a diferença não deve ser mt
Colocado por: rubengrBem, hoje perguntei ao Diretor de obra sobre esta solução e ele disse-me que acha que não é bom porque ninguém faz assim. Fiquei um pouco perplexo mas que ei-de eu fazer?!
O empreiteiro até achou boa ideia, mas serei eu a fazer caso avance com a solução. Tenho receio que dê errado alguma coisa, então vou contactar os fabricantes de XPS a ver o que me dizem. Depois digo qualquer coisa.
Um obrigado.
Colocado por: rubengrEste é o esquema um pouco mais detalhado.
Colocado por: marco1não percebo a necessidade de isolar termicamente as sapatas
Colocado por: rubengrEste é o esquema um pouco mais detalhado.
Colocado por: NalotilNo seu caso utilizaria espuma de poliuretano projectada. Mais facil que andar a aplicar XPS nas abobadilhas.
Colocado por: marco1não percebo a necessidade de isolar termicamente as sapatas