Colocado por: pcspinheiroIrra que hoje o fórum está lento...
Enfim, venho "ventilar" frustrações com a instalação de ontem de um multisplit mitsubish 2x1 série LN que substituiu um outo também MB que apenas durou ~10 anos...
- Primeiro, iam instalar a unidade exterior, bastante maior que a antiga apesar da potência semelhante, a 2 cm da parede lateral, do lado em que tem ainda serpentina, provavelmente para não terem a chatice de mexer nos suportes... O manual diz mínimo 10 cm!
- Depois, constato que obviamente nem sequer leram o manual (devem achar que é tudo igual) e não iam colocar carga de R32 adicional, quando o manual diz claramente que precsa de 170g extra por CADA unidade interna... Diziam que já traz 2.4 kg quando o manual diz 1.4 kg e que é necessária a carga adicional; 2.4 kg é a carga máxima possível! Olham para o autocolante na máquina e nem sabem o que estão a ler...
- Cereja no topo do bolo, quando acabaram pergunto se fizeram a purga com azoto (que até estava orçamentada como OBRIGATÓRIA) e não fizeram! Ora, ao trocar de um sistema R410 para um R32 isto parece-me uma falha grave (restos de humidade e, pior, de lubrificante incompatível com R32!) e pergunto-me onde é que raio estes "técnico" obtêm certificação! Agora fiquei com um sistema provavelmente comprometido deste o 1º dia. Aliás, ontem ouvi um barulho estranho que apenas posso descrever como água com ar/a ferver ou gorgolejar dentro de canos metálicos, precisamente na zona onde as tubagen ligam à unidade externa (que documentei e já reclamei com a empresa). Com isto fico inclusive a questionar se meteram o gás adicional porque não estive a vigiar o que faziam a tempo inteiro... também tinha o meu trabalho no computador e não podia estar a ver o que faziam! Mas já me arrependi! E claro que estas incompetências não levarão à falha do sistema hoje nem amanhjã, mas em vez de durar 20-30 anos como muitos, provavelmente duram 8-10 (ou menos) como os que estão a substituir... Enfim :-(((
Colocado por: pcspinheiroEnfim, venho "ventilar" frustrações com a instalação de ontem de um multisplit mitsubish 2x1 série LN que substituiu um outo também MB que apenas durou ~10 anos...
Colocado por: pcspinheirofizeram a purga com azoto (que até estava orçamentada como OBRIGATÓRIA) e não fizeram! Ora, ao trocar de um sistema R410 para um R32 isto parece-me uma falha grave (restos de humidade e, pior, de lubrificante incompatível com R32!)não e correcta esta afirmação pois o R32 e 25% da constituição do R 410A sendo que os lubrificantes são exactamente iguais.
Colocado por: pcspinheirobarulho estranho que apenas posso descrever como água com ar/a ferver ou gorgolejar dentro de canos metálicosnormal nos bi-split
Colocado por: pcspinheiroserá que as máquinas que tenho poderiam funcionar com o sistema actual com R32,creio que funcionam plenamente
Colocado por: mlsantosE também visto que pelo que leio por aqui, acaba por ser mais importante o instalador do que o material/marca podem indicar alguém de confiança na zona de Viseu?
Colocado por: xyodaxPessoal já pedi alguns orçamentos de ar condicionado mas gostava de saber que empresas recomendam e que operam na Grande Lisboa, nomeadamente na zona da Margem Sul: Montijo/Alcochete.
Neste momento já pedi à Megaclima(a aguardar o envio), Lisarco(a aguardar o envio) e Windline(já postei o orçamento acima), se tiverem outras sugestões de bons profissionais agradeço!