Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 181

    Colocado por: SrRate poderia ser de outra maneira dependendo do depósito


    Qual é a outra maneira?
    • SrR
    • 3 janeiro 2024

     # 182

    .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smarti
      bb2.jpg
  2.  # 183

    Colocado por: SrR.
      bb2.jpg


    Com esse se leva T na saída da quente, a água anda em loop sem ser aquecida, a válvula acaba por "fechar" por não ter água quente, no meu entender.

    No caso da Arostor 270L, tem entrada específica para o retorno.
    • SrR
    • 4 janeiro 2024 editado

     # 184

    Como disse, dependendo do deposito
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smarti
      Screenshot_20240103_212534_Adobe Acrobat.jpg
      transferir (1).jpeg
  3.  # 185

    Colocado por: VarejoteO esquema da misturadora e retorno é este.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:smarti
      bb.jpg


    Neste esquema, pelo que percebo parece existir um ponto de retorno dedicado na Bomba de calor.
    Ora no meu caso e dado que a minha BC não tem entrada dedicada para o retorno está a juntar-se com a água fria, pelo que estou em crer que basta fazer um T no tubo multicamada branco (que junta a água fria com o retorno) alimentando a partir daí a bomba de calor e a entrada de água fria da válvula misturadora.
    Correto?
      ligacao2.JPG
  4.  # 186

    Colocado por: SrRComo disse, dependendo do deposito
    Estas pessoas agradeceram este comentário:smarti
      Screenshot_20240103_212534_Adobe Acrobat.jpg
      transferir (1).jpeg


    Isso são depósitos AQS instantâneo "banho maria".
  5.  # 187

    Colocado por: smarti

    Neste esquema, pelo que percebo parece existir um ponto de retorno dedicado na Bomba de calor.
    Ora no meu caso e dado que a minha BC não tem entrada dedicada para o retorno está a juntar-se com a água fria, pelo que estou em crer que basta fazer um T no tubo multicamada branco (que junta a água fria com o retorno) alimentando a partir daí a bomba de calor e a entrada de água fria da válvula misturadora.
    Correto?
      ligacao2.JPG


    Sim, no esquema tem entrada de retorno dedicada, na sua entra pela água fria como está atualmente.

    Isso está é um pouco apertado, para adicionar ligações.
    Concordam com este comentário: smarti
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smarti
    • SrR
    • 4 janeiro 2024

     # 188

    Colocado por: Varejote

    Isso são depósitos AQS instantâneo "banho maria".
    um sim o outro nao é banho maria
  6.  # 189

    Colocado por: SrRum sim o outro nao é banho maria


    O outro, parece que tem um tubo "duplo" interno na saída quente e não uma saida normal como qualquer BC.
    • SrR
    • 4 janeiro 2024

     # 190

    Colocado por: SrRComo disse, dependendo do deposito
  7.  # 191

    Colocado por: SrR


    Estamos a falar na generalidade das BC's, não em possibilidades ou menos comuns.

    Também no consumo de eletricidade o contador só contabiliza a potência ativa, em alguns casos, conta a ativa e a reativa.
  8.  # 192

    Colocado por: Varejote

    Sim, no esquema tem entrada de retorno dedicada, na sua entra pela água fria como está atualmente.

    Isso está é um pouco apertado, para adicionar ligações.
    Concordam com este comentário:smarti
    Estas pessoas agradeceram este comentário:smarti


    E assim sendo, será esta a ultima adaptação ao meu circuito existente.
    Muito obrigado!
      ligacao1.JPG
  9.  # 193

    Bom dia

    Alguém que faça este tipo de instalação bomba de recirculação de agua quente em vila nova de gaia?
    tem de se passar um tubo desde a bomba de calor ate um ultimo tubo que ja tem acesso pelo desvão sanitário e colocar a bomba de recirculação
  10.  # 194

    Boa tarde,
    Tenho pesquisado no forum as várias soluções de recirculação, e fico sempre com algumas dúvidas, pois os esquemas são algo simples.

    Fiz um apanhado da informação, baseei-me no diagrama do SR, e cruzei com a informação técnica da Bomba de Calor, e acabei com este esquema.

    Acham que falta alguma coisa?
      Screenshot 2025-09-19 153515.png
  11.  # 195

    Alguém?
  12.  # 196

    Colocado por: VarejoteO desnível neste caso não interessa para nada.
  13.  # 197

    Numa tubagem de recirculação com um caudal de 5 litros por minuto, a altura manométrica equivalente ao atrito num tubo PEX de 20 mm com 50 metros de comprimento é de aproximadamente 4,1 mca (metros de coluna de água
  14.  # 198

    portanto a bomba deve ser dimensionada acima desse valor
  15.  # 199

    Colocado por: sobitesNuma tubagem de recirculação com um caudal de 5 litros por minuto, a altura manométrica equivalente ao atrito num tubo PEX de 20 mm com 50 metros de comprimento é de aproximadamente 4,1 mca (metros de coluna de água


    Fez mal essas contas

    Para 16mm internos, coef rugosidade 130, dá 1mca perda carga
  16.  # 200

    E quando a água quente circula por termossifão com os acumuladores no piso mais baixo, como fazem os cálculos para o dimensionamento da bomba, uma vez que a água circula sem qualquer bomba, aí já não há atrito.
 
0.0239 seg. NEW