Colocado por: jjagNesse sentido o meu pedido de ajuda.
Colocado por: jjagComo no R/C nao posso colocar Anonimo18072022A, pensei em Radiadores para toda a casa, mas isso obriga a BC AT (mais cara e piores COPs)
Colocado por: jjagPara a área que indico (+- 150m2 por casa Piso), e com esta configuração de solução, qual a potencia da BC MT a considerar? Não sei calcular as necessidades
Colocado por: rfcm_85Se fosse o meu caso pela descrição que dá optaria talvez por um sistema de climatização tipo VRV
Colocado por: jorgealves
errado, pode colocar radiadores de baixa temperatura e manter a BC BT
Colocado por: jjag
Falei com a Empresa que me tinha apresentado orçamento com Caldeira Pellets e quando disse "radiadores de baixa temperatura" parece que tinha cometido alguma heresia...senti-me o ser mais ignorante do planeta. Grande cara de espanto...e rematou logo com "isso não existe!"
Podem -me indicar alguns links para informação sobre Radiadores Baixa Temperatura?
Colocado por: rfcm_85Boas,
Depois de uma resposta dessas é melhor repensar a Empresa... É que isso demonstra algum desconhecimento da matéria...
Por exemplo a Ferrolli tem radiadores de baixa temperatura, se estiver interessado posso mandar-lhe um catálogo.
cptsEstas pessoas agradeceram este comentário:jjag
Colocado por: jjag
:e se em vez de Radiadores BT, usar VCs consigo manter uma BC BT?
Colocado por: ngdartSe o radiador estiver a funcionar com um ΔT de 30º são necessários um total de117 elementos
Colocado por: jjagAgradeço as V/ ajudas. Parece que o cenário faz sentido (BC BT+VCs+PR), agora falta avançar para o pedido de orçamentos.
Não tenho boas referencias de empresas que possam instalar uma solução destas. Podem fornecer alguns contactos na zona do Seixal (Margem Sul) ou Lisboa sff?
Obrigado