Iniciar sessão ou registar-se
    • turnip
    • 3 fevereiro 2016 editado

     # 1

    Boa tarde,

    Adquiri recentemente um kit para produção de energia para consumo próprio de injecção directa.
    Pretendo esclarecer algumas dúvidas e aprender com as vossas experiências.

    1º Etapa - Traçar o meu perfil de carga (consumo de electricidade)
    Tenho potência contratada de 10,45 kVA (trifásica - 15A por fase).
    Para tal adquiri um medidor de energia que permitisse distinguir o consumo nas diferentes fases. Optei por uma solução de monitorização Online.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: master_chief
  1.  # 2

    Primeiros dados (pessoas durante o dia em casa com uso de AC):
    Estas pessoas agradeceram este comentário: master_chief, pablo
      13.jpg
  2.  # 3

    .
      2.jpg
  3.  # 4

    Um dia sem pessoas entre as 8h e as 16h
      3.jpg
    • turnip
    • 3 fevereiro 2016 editado

     # 5

    Com os dados recolhidos percebi que tenho consumos constantes ao longo de 24 horas....

    Tentei perceber quais os equipamentos que motivam estes consumos diários e com alguma paciência (desliga/liga/desliga disjuntor e medições) cheguei à seguinte aproximação:
    Placa de indução Bosch - 20w (standby)
    Microondas Bosch - 30w (standby)
    Forno Bosch - 10w (standby)
    Videoporteiro - 10w (standby)
    CCTV + Alarme - 70w
    Portão Automático - 50w (standby)
    AC 18.000 btu's PANASONIC ETHEREA INVERTER de 2011 - 50w (standby)
    AC 12.000 btu's PANASONIC ETHEREA INVERTER de 2011 - 20w (standby)
    AC 9.000 btu's DAIKIN INVERTER de 2013 - 10w (standby)
    Frigorifico Bosch + Arca - 20w (standby)
    Outras tomadas - 60w

    Fiquei chocado ao perceber que electrodomésticos A+ e A++ consomem tanta energia em standby... já para não falar do AC Panasonic que me custou os olhos da cara e que gasta permanentemente 50w (pelas minhas pesquisas trata-se de uma "resistência" que nao deixa a unidade exterior congelar e que a deixa preparada para as solicitações imediatas da unidade interior. Bem, será mesmo assim? É o que dizem num site espanhol)

    Bem, percebi que o investimento no autoconsumo poderia ser uma boa opção, mas que solução?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: master_chief
    • turnip
    • 3 fevereiro 2016 editado

     # 6

    A compra de 3 painéis de 250w com 3 inversores e a ligação às 3 fases não me pareceu a solução mais eficiente face ao meu perfil de carga (registo de, por exemplo, 2 de Fevereiro).

    A estratégia passou pela colocação das cargas constantes numa única fase sem desequilibrar a instalação quando estiver em pleno uso (AC's + Forno + Placa de Indução + Microondas + TV e BOX). Depois de umas alterações num dos quadros consegui que numa das fases houvesse um consumo constante de 250w...com espaço para ainda colocar quase 90w...
    Concordam com este comentário: tiyxu
      4.jpg
  4.  # 7

    Colocado por: turnipFrigorifico Bosch + Arca - 20w (standby)


    estes dois, são sem duvida os que mais gastam durante o dia, pois esses 20W são de STBY, mas quando os compressores ligam, dispara para os 200 /300 W ou mais
    • eu
    • 3 fevereiro 2016

     # 8

    Colocado por: turnip13.jpg

    O que é que está a provocar aqueles picos?
  5.  # 9

    Com estes dados, e depois de alguma pesquisa, percebi que painéis de 250w, no pico da produção, chegam no máximo aos 180w - 190w.
    Assim sendo 2 x 180w = 360w...o kit ideal para o meu perfil de consumo será 500w.

    O mesmo já foi encomendado e aguarda entrega, no próximo fim de semana será montado e analisada a quantidade de produção. Para já efectuei uma mera comunicação prévia no site da DGEG e comuniquei à EDP Distribuição a instalação de autoconsumo. Aguardo que seja trocado o contador pela EDP BOX para que a produção em excesso (se houver) não seja contabilizada como consumo.
  6.  # 10

    Pode dizer-me onde comprou e quando custou o aparelho de medição que comprou para realizar este estudo
    • turnip
    • 3 fevereiro 2016 editado

     # 11

    Colocado por: eu
    O que é que está a provocar aqueles picos?


    Os picos a a verde escuro são provocados por 2 dos AC's que trabalham a noite toda a 20ºC - 21ºC.

    Meto um promenor das curvas num periodo mais curto


    Esta informação não está correcta. Estes picos são provocados (eram) pela resistência do AQS...
      5.jpg
  7.  # 12

    Colocado por: C. LoboPode dizer-me onde comprou e quando custou o aparelho de medição que comprou para realizar este estudo


    Comprei o Efergy Engage HUB com 3 sensores (145€)...e ja encomendei mais um para monitorizar a produção...investimento elevado? Sim, mas sem isso não conseguia perceber os meus consumos (ou dava muito mais trabalho)
    • eu
    • 3 fevereiro 2016

     # 13

    Colocado por: turnip
    Os picos a a verde escuro são provocados por 2 dos AC's que trabalham a noite toda a 20ºC - 21ºC

    Não são inverter, pois não?
    Concordam com este comentário: AndreSilva
  8.  # 14

    Colocado por: fernandoFerreira

    estes dois, são sem duvida os que mais gastam durante o dia, pois esses 20W são de STBY, mas quando os compressores ligam, dispara para os 200 /300 W ou mais


    Não gastam tanto quando os compressores arrancam, mas sempre gastam à volta de 100w (veja o grafico seguinte do dia de hoje, os picos que assinalei são a arca ou frigorifico a trabalhar)
      6.jpg
    • turnip
    • 3 fevereiro 2016 editado

     # 15

    Colocado por: eu
    Não são inverter, pois não?


    Os AC's são inverter, um PANASONIC ETHEREA de 12.000 btu de 2011 e um DAIKIN de 9000 btu de 2013. O gráfico seguinte mostra os consumos dos AC's na noite de hoje (ter em atenção que há 250w nessa fase constantes para além dos AC's)

    Ou seja, os 2 AC's a funcionar a noite toda gastam em média 0,5 kWh
      7.jpg
    • eu
    • 3 fevereiro 2016

     # 16

    Mas neste último gráfico não aparecem os picos de 2 KW...
    • turnip
    • 3 fevereiro 2016 editado

     # 17

    Colocado por: euMas neste último gráfico não aparecem os picos de 2 KW...


    Tem razão, já editei a informação anterior. Sinceramente não me lembro o que provocou aqueles picos naquele dia....entretanto alterei as ligações no quadro electrico para ter os consumos constantes numa unica fase

    Estava a olhar bem para os picos....e lembrei-me que quando vi esses consumos fiquei perplexo...eram picos de 3 minutos provocado pela resistência eléctrica do AQS....entretanto comprei um relógio para controlar isso... neste momento a resistência só pode pedir energia à rede entre as 6h - 7:30h e entre as 18h - 19:30h.

    Optei por estes horários porque tomo banho todos os dias às 7:30h e não fazia sentido a agua voltar a ser aquecida logo apos o banho se durante o dia há sol...se o sol nao chegar...entre as 18h e as 19:30h a resistencia fará o seu trabalho
  9.  # 18

    Depois de alguns dias em testes e configurações, ontem apesar do mau tempo a produção chegou aos 1,5 kwh...nada mau
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
      14Fev2016.png
  10.  # 19

    Tendo um instalação trifásico consegui colocar praticamente todos os consumos constantes numa única fase, sem com isto desequilibrar a instalação (continuo a ligar os equipamentos que normalmente ligo sem fazer disparar o limitador de potência - 15A fase)

    Fase Preta: Consumos constantes entre 260w e 310w (310w quando a arca ou frigorífico ligam).
      1.png
  11.  # 20

    Os restantes 260w são consumos de standby provocados por:
      2.png
 