Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 101

    Continuo sem perceber porque razão não fala com a senhoria para que ela resolva isso.

    Afinal paga renda, ou não?
    Concordam com este comentário: A. Madeira, master_chief
  2.  # 102

    Colocado por: Dos Santos
    Nem pense em descravar a tábua do limitador.


    O que eu quis dizer foi: o limitador está aparafusado à madeira. Mas essa madeira está aparafusada a outra madeira. Ou seja, se eu desaparafusar a madeira o limitador continua aparafusado à 1ª placa de madeira e eu assim consigo ver as ligações.

    Será que vale a pena ver as ligações ou não é aí que o problema está?
    •  
      larkhe
    • 11 maio 2016 editado

     # 103

    Tire uma foto ao Contador

    Chame um electricista.
  3.  # 104

    Colocado por: rcosta77Continuo sem perceber porque razão não fala com a senhoria para que ela resolva isso.

    Afinal paga renda, ou não?


    Então porque ela até pode acreditar que em meses só agora é que reparei nisto mas, o problema continua e pode causar desconforto porque ela pode achar que fui eu que provoquei algo.
    Não vale a pena falar com a senhoria se eu conseguir resolver primeiro até porque ela não ia saber mais do que eu...
  4.  # 105

    Colocado por: loverscoutPergunto, o que estão esses fios a fazer?
    é a luz da escada, ate 1976 usava se a caixa de coluna para levar a luz para a escada,

    Fonix, essa **** ve se em 3 minutos e voces sp mandam tiros po ar sem qualquer coerencia,

    Ja lhes passou pela cabeca quw ate pode estar tudo bem e os cromos da EDP terem metido o contador no cabo errado????

    Onde e o predio?
  5.  # 106

    Myst:

    Se você andar a mexer nas madeiras vai "quebrar" as tintas. Se passar aí alguém da EDP vai-se logo perceber que a coisa foi mexida, e recentemente, e você fica entalado.

    Pelo pouco que se percebe da fotografia, a legalidade pode ser reposta mexendo apenas no seu quadro.

    Vejo que você tem vontade de resolver o problema, mas não tem à-vontade com a electricidade.

    Chame um electricista, ele só precisa de 2 dedos de testa para resolver isso em menos de 30 minutos.

    Depois há o problema aí de umas ligações suspeitas na parte superior do quadro que não dá para ver bem o que está feito, mas convém ser visto (e refeito) por quem saiba.
  6.  # 107

    Colocado por: Myst1

    O que eu quis dizer foi: o limitador está aparafusado à madeira. Mas essa madeira está aparafusada a outra madeira. Ou seja, se eu desaparafusar a madeira o limitador continua aparafusado à 1ª placa de madeira e eu assim consigo ver as ligações.

    Será que vale a pena ver as ligações ou não é aí que o problema está?


    Não mexa nisso
  7.  # 108

    Colocado por: Myst1


    Mas então? O que quis dizer o Clioll?


    Colocado por: ClioII
    Deixe o limitador em paz. Em princípio isso resolve-se repondo o fio azul e o fio castanho em uso. Falta é ver a salganhada lá em cima, e se não existem invenções com o neutro ou com o terra.


    ele diz em principio, e mesmo que disse-se que era assim voce não o vai fazer, chame o electricista e não mexa nisso homem.
  8.  # 109

    Colocado por: jorgealves


    Ja lhes passou pela cabeca quw ate pode estar tudo bem e os cromos da EDP terem metido o contador no cabo errado????

    Onde e o predio?


    já.... mas la está, se o contador estivesse ligado a um cabo errado, nao havia luz em casa.... ou estou a pensar mal?

    tambem ja fiz umas perguntas sobre o contador..... para desmistificar umas coisitas...
  9.  # 110

    Colocado por: ClioII
    Pelo pouco que se percebe da fotografia, a legalidade pode ser reposta mexendo apenas no seu quadro.
    nada disso, comecando por usar a cabeca, os fios que vam do diskuntor ao quadro nao sao os mesmos que vao a caixa de coluna,


    Porra chame um electrecista e esqueca a EDP
    Concordam com este comentário: loverscout, José Sá
  10.  # 111

    Colocado por: loverscout

    já.... mas la está, se o contador estivesse ligado a um cabo errado, nao havia luz em casa.... ou estou a pensar mal?
    vem da outra fracção.
  11.  # 112

    Colocado por: jorgealves

    Ja lhes passou pela cabeca quw ate pode estar tudo bem e os cromos da EDP terem metido o contador no cabo errado????



    Olhando para o quadro onde o neutro está cortado e está lá um preto do cabo trifásico com um anel de fita isoladora branca a fazer de neutro, dá para perceber que o erro não foi dos montadores da EDP...
  12.  # 113

    Epá que o homem é teimoso... não quer falar com a senhoria e não quer chamar electricista.

    Se teimar em mexer nisso ainda corre o risco de ficar "chamuscado" ... ainda para mais não tendo a protecção do diferencial.
    Concordam com este comentário: Dos Santos, José Sá
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
  13.  # 114

    Colocado por: jorgealvesPorrachame um electrecista e esqueca a EDP

    Já foi dito isso montes de vezes...
    Tem de ser mais alto, o Homem ouve mal :)
    Concordam com este comentário: José Sá
  14.  # 115

    Colocado por: rcosta77Epá que o homem é teimoso... não quer falar com a senhoria e não quer chamar electricista.

    Se teimar em mexer nisso ainda corre o risco de ficar "chamuscado" ... ainda para mais não tendo a protecção do diferencial.
    Concordam com este comentário:Dos Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dos Santos


    Até que enfim que alguém fala na protecção do diferencial, e não diz como alguém aqui que não deve haver problema...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rcosta77
  15.  # 116

    Ca para mim aqui há gato...
    He he he he
    Concordam com este comentário: Hugosabreu
  16.  # 117

    Colocado por: Dos Santos

    Até que enfim que alguém fala na protecção do diferencial, e não diz como alguém aqui que não deve haver problema...


    O primeiro da esquerda para a direita é um diferencial
  17.  # 118

    Colocado por: jorgealves

    Porra chame um electricista e esqueça a EDP


    Depois de ler isto tudo eu cá acho que o Myst1 está a gozar com os que estão a tentar ajudar! mesmo colocando fotos!

    já lhe recomendaram várias vezes para chamar um electricista e não mexer:
    1º - se esta não é a sua area, e mexer em electricidade a este nível não é propriamente uma coisa DIY então porque insiste, acha que vai dizer ao elecrecista o que tem que fazer?
    2º - a casa não é sua é da senhoria e voce não devia mexer em coisas apenas exigir que estivesses de acordo com a lei
    • Myst1
    • 11 maio 2016 editado

     # 119

    Como já tinha referido, já tinha falado com electricista. Tenho é que falar com outro...!

    Entretanto e estive a analisar a situação e dou agora detalhes que podem ser relevantes.

    Envio fotografias da parte de cima do quadro (embora acho que não seja por aí porque essas ligações são as que vão para as tomadas e lampadas certo? Portanto a marosca está em como está a electricidade a chegar ao quadro e não a sair do quadro, digo eu..).

    Desapertei a caixa de madeira onde está o limitador de potencia (sou curioso e não resisti...) e por detrás vi o que está nas fotos abaixo, mas não percebo.

    DETALHE IMPORTANTE: reparei que o contador está também aparafusado sobre uma caixa de madeira que por sua vez está aparafusado na madeira, ou seja, da mesma forma que consigo ver pode detrás do limitador também devo conseguir ver por detrás do contador......
    Mas a partir daqui só mesmo com electricista que aceite cuidar desta assunto sensível....

    OUTRO DETALHE: Tenho a certeza agora que pode ter sido a anterior inquilina a fazer a Marosca. Isto porque pode trás do limitador como podem ver tem um tubo que tem tinta verde. Ora, essa tinta verde só existe desde que ela entrou aqui pois foi ela que mandou pintar o espaço. Só se eu lhe ligar a perguntar o que ela fez...mas posso ouvir uma resposta do tipo "não sei do que fala" e ainda comentar com alguém e fico eu tramado.

    Mas fiz este post porque pode haver por aqui entendidos no assunto que saibam mais que o electricista e assim eu já podia dar essas dicas para desde logo ir directo ao assunto: se contador, se cofré, se quadro ou limitador de potencia.


    Então: fotos da parte de trás do limitador de potencia + fotos do contador.




    PARTE DE TRÁS DO LIMITADOR (que quer eu ligue ou desligue, não acontece nada à electricidade)














  18.  # 120

    Colocado por: larkhe

    O primeiro da esquerda para a direita é um diferencial


    Eu sei, e também sei que o neutro devia estar lá.
 
0.0252 seg. NEW