    Colocado por: mrpardalEntretanto recomendaram-me por mais 750€ substituir os vidros por: SKN de 6 mm Temperado + cx 18 + Laminado 44.1.


    Se os vãos estiverem desprotegidos e apanharem muito sol, sim...

    Numa fachada a norte nunca aceite essa mudança. Há serralheiros a dizer (para todos os casos) que SKN é melhor do que 4S, não sabem mais, coitados. Não há vidros melhores, há vidros melhores para esta ou aquela situação. Mas muitos não sabem ou não querem saber...
    Concordam com este comentário: Skinkx
    • MNeo
    • 14 dezembro 2018

     # 582

    Se está virado a sul e não tiver palas de sombreamento deverá pensar em vidros com controle solar e não tipo planitherm que são baixo emissivos.

    Os vãos têm larguras muito grandes? Num 17º andar não percebo para que é que está a colocar vidros laminados??

    Para questões térmicas uma caixa de 16mm é suficiente, não vai ter benefícios aparentes com uma caixa de 18mm
  2.  # 583

    Tenho vários vãos, neste caso os principais (sala+lavandaria), um é de 2700 x 1500 e o outro de 5000 x 1500.
    Depois tenho 4 janelas mais pequenas de 1300 x 1200 - estas têm estore exterior e penso que o update não justifique.

    De referir que este vão de 5000 x 2500 vai ser fixo e servir de apoio para as costas, requer uma resistência superior.
    O outro grande vai ser com 2 folhas, uma oscilo-batente.

    Não tenho qualquer proteção contra o sol, nem palas nem toldo.

    Obrigado!
  3.  # 584

    Então faça o upgrade, menos nos vãos protegidos.
  4.  # 585

    Colocado por: nbpereiraSe assim for, estamos a falar de 20% em 20 anos.
    Acreditam que não compensa o acréscimo de custo?
    Ou não confiam na conformidade regulamentar dos processos industriais de produção dos vidros?


    É uma boa questão. Eu normalmente não aconselho em vez disso aconselho colocar o TGI pelo fato de durar enquanto as janelas la estiveram. No entanto o TGI só diminui a transmissão perimetral, os gases tem um impacto maior na resistência térmicas.
  5.  # 586

    Boa tarde
    Antes de mais um bom ano para todos...Gostaria de colocar aqui uma questão que já foi aflorada neste tópico, que se prende com o seguinte:
    Numa casa de banho em que a base de duche é encostada à fachada de vidro há alguma possibilidade, ao nível do vidro, de tornar essa fachada opaca do exterior para o interior. Obviamente sem o recurso a um vidro branco ou impresso, isto porque colidiria com todos os outros vidros da fachada (Planitherm 4 S).
    Obrigado desde já pela atenção.
  6.  # 587

    Para além dessas acho que a única opção é colocar um vidro com alto valor reflexivo, no entanto à noite terá o efeito inverso (de fora vê-se tudo e de dentro reflecte). Adicionalmente, com estes também se notará a diferença face aos outros vidros da fachada se não forem todos iguais.

    Para a situação que pretende, eu colocaria um vidro fosco que não fosse muito carregado (já vi uns mais suaves/menos brancos) e assumiria que ficará sempre diferente dos restantes.

    Alternativa, colocar uma cortina do lado de dentro que feche quando utiliza o duche.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: atcarvalho
  7.  # 588

    Obrigado Pensador...falaram-me num vidro que dá para escurecer sempre que acionado um botão ligado à corrente. Salvo erro, da Saint Globain denominado private... A questão que se coloca é se também não vai diferir dos restantes, no meu caso concreto do Planitherm 4 S, e, por outro lado, o previsível valor excessivo (segundo o que me disseram a rondar os €1500/m2). Até segundas núpcias, vou ter de optar mesmo pelo 4 S com um sistema de cortina/tela por dentro...
  8.  # 589

    Mas veja se algum dos especialistas da área lhe dão outras opções, que eu só sei do que vou lendo.

    entretanto encontrei aquilo que falou, é o sistema priva-lite da saint gobain e tem muita pinta! Isso é que era...
  9.  # 590

    Ok...
    Antes de avançar, vou ver se consigo chegar ao valor por m2 desse vidro! depois partilho.
  10.  # 591

    e perceber para que lado é o desligado/sem electricidade.... não vá ter que tomar banho num dia sem electricidade :) ou pior, saltar um disjuntor enquanto toma banho....
    Concordam com este comentário: two-rok
  11.  # 592

    Os Avioes Boeing 787 -800 Dreamliner tb tem desses vidros nas Janelas e ate dá para regular o Nivel de escurecimento :P
  12.  # 593

    Tem o "private glas" da VitroChaves também que faz isso.
  13.  # 594

    Já alguém viu instalado ou instalou algum vidro do género e tem noção dos valores envolvidos
  14.  # 595

    Boa tarde,

    Aproveito este tópico para colocar a minha questão.

    Actualmente tenho umas janelas de correr em alumínio com vidro duplo SGG Climatic. Em um dos quartos (virado a Noroeste) nos dias muito frios a janela fica com condensação da parte de dentro da janela, mais no alumínio do que no vidro. A casa é uma moradia com cerca de 10 anos na zona de Almada

    Estava a pensar substituir a janelas da fachada a Noroeste (2x Quarto(suite) e Cozinha).

    Pedi um orçamento e o que me foi proposto dado o meu "problema" foi: Janelas em PVC marca Rehau com ferragems Roto e vidros duplos com corte térmico 6 Guardian Sun x 18 x 4 + opcional de gas argon.

    Todas as janelas tem portadas em alumínio (pessoalmente não gosto) porque dá uma grande trabalheira a minha casa tinha estores e é bastante mais pratico. mas pronto acredito que faça alguma "protecção"

    As do quarto têm uma pala de 1,5m.

    Ao nível de isolamento das paredes na ficha técnica do imóvel fala em isolamento com caixa de ar com lâ de rocha de 3cm. O telhado diz que foi isolado com wallmat de 3cm

    A ideia é mais tarde trocar as restantes janelas caso as melhorias sejam significativas. As restantes janelas são todas as Sudeste.

    Do que percebi dos posts anteriores estas janelas (quarto e cozinha) uma vez terem pouca exposição solar o vidro guardian sun não é o mais adequado...uma vez que vai cortar o pouco sol que apanha no inverno em vez de o deixar entrar para aquecer a casa...

    Gostava de saber a vossa opinião. Tentei colocar o máximo de informação.

    Cumprimentos
  15.  # 596

    Colocado por: goncaloazevedoBoa tarde,

    Aproveito este tópico para colocar a minha questão.

    Actualmente tenho umas janelas de correr em alumínio com vidro duplo SGG Climatic. Em um dos quartos (virado a Noroeste) nos dias muito frios a janela fica com condensação da parte de dentro da janela, mais no alumínio do que no vidro. A casa é uma moradia com cerca de 10 anos na zona de Almada

    Estava a pensar substituir a janelas da fachada a Noroeste (2x Quarto(suite) e Cozinha).

    Pedi um orçamento e o que me foi proposto dado o meu "problema" foi: Janelas em PVC marca Rehau com ferragems Roto e vidros duplos com corte térmico 6 Guardian Sun x 18 x 4 + opcional de gas argon.

    Todas as janelas tem portadas em alumínio (pessoalmente não gosto) porque dá uma grande trabalheira a minha casa tinha estores e é bastante mais pratico. mas pronto acredito que faça alguma "protecção"

    As do quarto têm uma pala de 1,5m.

    Ao nível de isolamento das paredes na ficha técnica do imóvel fala em isolamento com caixa de ar com lâ de rocha de 3cm. O telhado diz que foi isolado com wallmat de 3cm

    A ideia é mais tarde trocar as restantes janelas caso as melhorias sejam significativas. As restantes janelas são todas as Sudeste.

    Do que percebi dos posts anteriores estas janelas (quarto e cozinha) uma vez terem pouca exposição solar o vidro guardian sun não é o mais adequado...uma vez que vai cortar o pouco sol que apanha no inverno em vez de o deixar entrar para aquecer a casa...

    Gostava de saber a vossa opinião. Tentei colocar o máximo de informação.

    Cumprimentos


    Quando trocar as janelas troque-as todas de uma vez, fica-lhe mais barato que faseado. Se puder coloque um vidro melhor (ex.: 44.1+cx16+8). Se não tem problemas com grande exposição solar coloque uma capa baixo emissiva no vidro interior por ex um Neutralux.
  16.  # 597

    Bom dia a todos,

    Estou a ponderar trocar a caixilharia lá em casa e uma das propostas que recebi é com este vidro (https://drive.google.com/file/d/1MNYa5WTMQYEfRBzsABpmTGY0of0xpuhz/view?usp=sharing)

    Que vos parece? A casa apanha sol das 12h até final do dia.
  17.  # 598

    Colocado por: Ang3loQue vos parece?


    Parece-me uma ficha técnica falsa, pois um vidro duplo com ar na caixa nunca pode ter 1.0 de transmissão térmica. ;-)

    1.0 só com gás (argon, normalmente)
  18.  # 599

    Colocado por: two-rok

    Parece-me uma ficha técnica falsa, pois um vidro duplo com ar na caixa nunca pode ter 1.0 de transmissão térmica. ;-)

    1.0 só com gás (argon, normalmente)


    O que me foi dito é que tinha gás argon na caixa de 16 e não de 15 como consta na ficha.
  19.  # 600

    Colocado por: Ang3loO que me foi dito é que tinha gás argon na caixa de 16 e não de 15 como consta na ficha.


    Mas essa ficha técnica é de um vidro duplo com caixa de ar de 15mm, por isso, é falsa. Não fala em lado nenhum em qualquer gás inerte...

    Além de ser muito dúbia a marca do vidro e tudo mais.


    Há 3 fabricantes de vidro no mundo, cada um com os seus vidros com nomes diferentes e todos eles com uma marca/linha de vidros duplos:

    Saint Gobain Glass com os vidros duplos Climalit
    Vitro (em Portugal Vitro Chaves) com os vidros duplos Isolar Glas
    Guardian com os vidros Aislaglas


    Tudo o que fuja daqui, é somar 2+2...
 