  1.  # 381

    Colocado por: nasfBoa tarde

    Esta solução(bomba calor nuos 110 com apoio da erse) ainda é a mais viável em termos econômicos para 2 adultos e 2 crianças?

    no meu caso é muito raro existirem mais de 2 banhos seguidos, somos 2 adultos e 2 crianças.

    Qual é o preço para sistemas termossifao 200l Já instalado?


    Esta é exactamente a minha situação: 2 adultos e 2 crianças (3 e 5 anos).

    Tenho esta bomba de calor há 2 anos e estou muito satisfeito.

    Agora, com tarifa bi-horária, só aqueço a água no período nocturno mais económico. Durante o dia vou gastando.

    6€ de energia por mês para ter água quente não me parece nada mau negócio. Sem tarifa bi-horária gastava 9€/mês, o que já não era nada mau!
    •  
      skypt
    • 2 janeiro 2018

     # 382

    Olá,

    Está solução (bomba calor nuos 110 / 240 ) serve para todo as AQS ?

    Pode ou tem de ser interligada com paineis solares térmicos ?
    • nasf
    • 2 janeiro 2018

     # 383

    Colocado por: ClioII

    Esta é exactamente a minha situação: 2 adultos e 2 crianças (3 e 5 anos).

    Tenho esta bomba de calor há 2 anos e estou muito satisfeito.

    Agora, com tarifa bi-horária, só aqueço a água no período nocturno mais económico. Durante o dia vou gastando.

    6€ de energia por mês para ter água quente não me parece nada mau negócio. Sem tarifa bi-horária gastava 9€/mês, o que já não era nada mau!


    Pode indicar os seus hábitos de consumo, conseguem tomar os 4 banhos de manhã seguidos?
    E ao fim de semana?

    Durante o dia tem a bomba desligada da corrente? Não dará problemas no futuro?
    •  
      skypt
    • 2 janeiro 2018

     # 384

    Pode ajudar alguém :
    https://energias-renovaveis-emcasa.pt/bombas_calor_aqs/f/5/t/299
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ratodecasa
  2.  # 385

    Colocado por: nasfBoa tarde Esta solução(bomba calor nuos 110 com apoio da erse) ainda é a mais viável em termos econômicos para 2 adultos e 2 crianças? no meu caso é muito raro existirem mais de 2 banhos seguidos, somos 2 adultos e 2 crianças.


    Tudo depende do que considera um banho normal. Se é apenas o essencial para se lavar serve. Se a isto juntar um chuveiro que seja economico, tanto melhor.
    Eu tenho em casa quem consiga esgotar a água quente num só banho como consigo 3 ou 4 seguidos. Mas isto só se consegue usando com racionalidade a água.

    Eu se pudesse teria uma de 200L ou 250L. Mas o preço desta com a promoção da EDP é muito em conta. Não há nada parecido.
    Eu tenho a minha a funcionar apenas em modo económico, e nunca a desligo. Nem a poderia desligar durante o dia tendo em conta que tenho banhos no final da tarde.
    Muito ocasionalmente, tenho de ativar o boost para conseguir ter a água quente mais rápido.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas
  3.  # 386

    Colocado por: nasf

    Pode indicar os seus hábitos de consumo, conseguem tomar os 4 banhos de manhã seguidos?
    E ao fim de semana?

    Durante o dia tem a bomba desligada da corrente? Não dará problemas no futuro?


    Não desligo nunca a bomba da corrente, pois ela tem um "ânodo electrónico" (sempre alimentado) para a proteger da corrosão.
    O aparelho tem ela mesma um relógio e dois programas temporizados ajustáveis pelo utilizador.

    O uso é essencialmente um ou dois chuveiros de manhã (eu e a minha mulher) e um ou dois chuveiros ao fim da tarde (crianças) mais lavagem de alguma loiça ao jantar (apenas coisas que não podem ir à máquina ou que já não cabem).

    É verdade que às vezes a lavar a loiça ao jantar a água já sai morna, mas não é grande impedimento. Mas isso porque quero gozar o bi-horário. Se me estiver nas tintas para o bi-horário e tivesse a bomba em modo totalmente automático não tenho dúvidas que teria sempre água quente.
    Por exemplo: agora no ano novo, em que tive muita gente em casa e lavagem de loiça "massiva" (aquilo mais pareceu um banquete) pus a a bomba de calor em automático e nunca faltou água quente). Mas isto é o caso pontual.
  4.  # 387

    Colocado por: skyptOlá,

    Está solução (bomba calor nuos 110 / 240 ) serve para todo as AQS ?

    Pode ou tem de ser interligada com paineis solares térmicos ?


    Esta bomba de calor não está preparada para painel solar (não tem serpentina para o fluído do painel). Eventualmente pode ter um equipamento solar autónomo e escolher a fonte de água quente com uma válvula de 3 vias (se automatizada ainda melhor).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt
  5.  # 388

    Colocado por: paulovalenteEu tenho em casa quem consiga esgotar a água quente num só banho como consigo 3 ou 4 seguidos. Mas isto só se consegue usando com racionalidade a água.


    Hahaha, isso é verdade! Aqui há uns tempos tive a minha avó (que tem perto de uns rijos 90 anos) a morar lá em casa uma semana e ela conseguia esgotar a água num banho só dela. E se deixar o chuveiro na mão das minhas filhas, por elas ficam a gozar a água quente até à eternidade. :) Já eu tomo duche com caudal baixo (uma das gigantescas vantagens de um acumulador face a um esquentador a gás) e paro a água enquanto me ensaboo. A temperatura do termoacumulador cai de 55ºC para 54ºC ou 53ºC (i.e., no máximo 2 graus apenas) com um banho dos meus.
    Concordam com este comentário: paulovalente
    • nasf
    • 2 janeiro 2018

     # 389

    Mas digam me o seguinte, se fosse hoje voltavam a colocar a bomba de calor 110l?

    E já agora se tiverem no modo auto, e gastaram a água toda quanto tempo tem de aguardar até que a água fique quente novamente? Ela ativa o modo boost neste caso?
  6.  # 390

    Colocado por: nasfMas digam me o seguinte, se fosse hoje voltavam a colocar a bomba de calor 110l?

    E já agora se tiverem no modo auto, e gastaram a água toda quanto tempo tem de aguardar até que a água fique quente novamente? Ela ativa o modo boost neste caso?


    Eu colocava de novo, de caras. Ganhei largamente em conforto e em poupança face ao esquentador.

    Em modo boost (resistência de aquecimento normal + bomba de calor) demora cerca de 2.5horas, se for só bomba de calor (muito mais económico) demora 5 ou 6 horas.
    Concordam com este comentário: paulovalente
  7.  # 391

    Colocado por: ClioIIEu colocava de novo, de caras. Ganhei largamente em conforto e em poupança face ao esquentador.

    Em modo boost (resistência de aquecimento normal + bomba de calor) demora cerca de 2.5horas, se for só bomba de calor (muito mais económico) demora 5 ou 6 horas.


    Concordo também, colocava novamente. Eu calculei que a minha ficaria paga em 2 anos e 2 meses (aprox.) em relação ao termoacumulador que tinha antes. Ou seja, aquilo que poupei todos os meses pagou a bomba. Mesmo que ela hoje se avariasse e fosse para o lixo já estaria a ganhar.

    Se a água não estiver muito fria, até demora menos tempo que as 2:30 ou 5 a 6 horas em modo eco. Quando eu tenho a água já fria para banhos (leia-se morna para o frio) talvez em 1:00 já seja possível o próximo tomar banho (isto em boost).
    • nasf
    • 8 janeiro 2018

     # 392

    Bom dia

    Peço mais opiniões a quem tem a referida bomba de 110l...
    Agora surgiu a possibilidade de instalar gas natural por por 89€ e mais o preço do Esquentador, quais as condições para colocar um normal em vez de ventilado?

    Será que vale a pena gás natural ou a bomba? Tenho receio que os 110l seja pouco para 2 adultos e 2 crianças pequenas.

    Já agora a bomba calor tem influência no certificado energético?
  8.  # 393

    Colocado por: nasfAgora surgiu a possibilidade de instalar gas natural por por 89€ e mais o preço do Esquentador, quais as condições para colocar um normal em vez de ventilado?

    Não sou perito, mas diria que um ventilado seria melhor pela eficacia em expulsar os gases queimados. E é importante que tenha entradas de ar na zona onde tenha o dito esquentador, para mais quando a este somamos um exaustor. Não são poucas as situações de esquentadores que não conseguem mandar os gases embora.


    Colocado por: nasfSerá que vale a pena gás natural ou a bomba? Tenho receio que os 110l seja pouco para 2 adultos e 2 crianças pequenas.

    Essa resposta já está mais que respondida neste tópico. Se pretende banhos em modo Spa, só com esquentador. Mas também há BC de 500L. É tudo uma questão de preço. Pessoas que não querem gastar muitos € em banhos, aguentam-se com uma de 110L. Poupam no consumo de luz, no consumo de água (que não está a ficar nada barato) e na aquisição do material. Se quiser estar à vontade, também há pessoas muito contentes com esquentadores. Eu gosto muito de não ter gás em casa.

    Colocado por: nasfJá agora a bomba calor tem influência no certificado energético?

    Não faço ideia. Eu penso que deveria.
  9.  # 394

    Colocado por: paulovalente
    Não sou perito, mas diria que um ventilado seria melhor pela eficacia em expulsar os gases queimados. E é importante que tenha entradas de ar na zona onde tenha o dito esquentador, para mais quando a este somamos um exaustor. Não são poucas as situações de esquentadores que não conseguem mandar os gases embora.



    Essa resposta já está mais que respondida neste tópico. Se pretende banhos em modo Spa, só com esquentador. Mas também há BC de 500L. É tudo uma questão de preço. Pessoas que não querem gastar muitos € em banhos, aguentam-se com uma de 110L. Poupam no consumo de luz, no consumo de água (que não está a ficar nada barato) e na aquisição do material. Se quiser estar à vontade, também há pessoas muito contentes com esquentadores. Eu gosto muito de não ter gás em casa.


    Não faço ideia. Eu penso que deveria.


    Eu adoro ter gas em casa , e não ter de andar nada preocupado se agora tenho agua quente que chegue ou seao tenho e só vou poder tomar banho amanha .....

    Tenho ventilado com gas natural em media são 5 euros por mes para Gas. 3 pessoas.
  10.  # 395

    e alguem tem a BC de no sitio onde estava antes um esquentador? é viavel? tem compressor exterior?
  11.  # 396

    Colocado por: larkhe

    Eu adoro ter gas em casa , e não ter de andar nada preocupado se agora tenho agua quente que chegue ou seao tenho e só vou poder tomar banho amanha .....

    Tenho ventilado com gas natural em media são 5 euros por mes para Gas. 3 pessoas.


    Só banhos, correcto?
    Também somos 3, e gastamos ~20/21€ por mês, mas com placa a GN também.
  12.  # 397

    Colocado por: thekillerpte alguem tem a BC de no sitio onde estava antes um esquentador? é viavel? tem compressor exterior?


    Tenho esta dúvida e outras parecidas...
    Actualmente tenho esquentador, o gás é canalizado, mas não é natural e não sei se algum dia vai ser.
    A bomba cabe no sítio do esquentador? Se não posso pensar em po-la na despensa? Será complicado em termos de canalização? A ligação eléctrica da máquina de lavar roupa pode servir para as 2 coisas?
    Faz barulho?
    Terei que arranjar um usado para depois fazer a troca?
  13.  # 398

    Colocado por: rmarinho

    Tenho esta dúvida e outras parecidas...
    Actualmente tenho esquentador, o gás é canalizado, mas não é natural e não sei se algum dia vai ser.
    1) A bomba cabe no sítio do esquentador?
    2) Se não posso pensar em po-la na despensa?
    3) Será complicado em termos de canalização?
    4) A ligação eléctrica da máquina de lavar roupa pode servir para as 2 coisas?
    5) Faz barulho?
    6) Terei que arranjar um usado para depois fazer a troca?


    1) Depende do espaço, mas a bomba de calor é bem mais volumosa que um esquentador convencional. Não cabe dentro do armário superior da cozinha, se é isso que está a pensar! Basta ver que o depósito tem 110 litros, o que equivale a 22 garrafões de água (fora o mecanismo);

    2) Eu tenho a minha numa pequena despensa, mas fiz uma abertura para o exterior por uma parede (podia ter sido pela cobertura). A bomba de calor precisa de algum espaço livre para trabalhar. Se o espaço for pequeno, há que garantir renovação do ar;

    3) Ligação de água quente, água fria e esgoto (a máquina a trabalhar condensa um pouco de água, tal como um desumidificador, e essa água tem de ir para algum lado);

    4) Em princípio pode puxar a luz eléctrica dessa tomada (eu puxei de uma tomada do escritório) mas é obrigado a colocar um diferencial a servir só a bomba de calor. Nada de mais. A bomba de calor em modo económico gasta uns 250W, em modo "boost" uns 1250W. A máquina de lavar gasta, no pior caso, outro tanto, pelo que os 16A de uma tomada convencional chegam. Tem de ter ligação de terra (se a coisa estiver bem feita, a tomada da máquina de lavar já tem terra).

    5) Faz um "rum-rum" tipo um frigorífico mais antigo;

    6) Se quiser gozar do incentivo...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rmarinho
  14.  # 399

    Colocado por: rmarinhoA bomba cabe no sítio do esquentador?


    A bomba de calor é mais para o tamanho de um frigorifico.
  15.  # 400

    Muitíssimo obrigada caro Clioll pela resposta tão detalhada e completa.
    Vou analisar o manual da máquina para verificar se os cerca de 5 metros que separam a despensa da rua permitem a abertura para o exterior
 