Colocado por: Picareta
Mostre lá a pormenorização....ou foi de boca?
Colocado por: ghost12Nos pormenores do Cype existe...
Colocado por: ghost12O apoio de 10cm é garantido, até de mais, mas neste caso são apenas os varões...
Colocado por: ghost12Temos este...
Colocado por: Picareta
Mas ao contrário da foto que mostrou, esse tem uns varões a reforçar o apoio, e nada diz sobre o ferro das vigotas.
Se me aparecesse esse pormenor num projecto, solicitava ao projectista, a pormenorização com a armadura das vigotas.
O tipo que desenhou isso, não tem garantias nenhumas de que seja seguro.
Colocado por: ghost12Você é construtor?
Colocado por: ghost12Nunca que apareceram estas vigas rasas que agora os projectistas tanto gostam? :)
Colocado por: Picareta
Sou engº Civil/empreiteiro
Aparecem, mas coloco as vigotas apoiadas sobre a armadura inferior da viga. Fica a viga com 4 a 5 cm abaixo da laje. Nesse espaço coloca-se um tecto falso, e fica espaço suficiente entre a viga e o tecto falso para passar tubagens, das instalações técnicas.
Colocado por: ghost12Na sua solução, as vigotas apoiadas com o betão sobre a armadura até deve ser difícil a entrada de betão à volta da armadura.
Colocado por: ghost12Curioso que em conversa com um primo que tem uma empresa de construção em França, e diz-me que quando utilizam vigotas, o engenheiro quer apenas os varões a entrar na viga, mesmo em vigas altas... A justificação também não sei!
Colocado por: Picareta
Na verdade, elas apoiam na cofragem da viga, mas de qualquer modo é preciso cuidado com a vibração do betão.
Eu só sei que os documentos de homologação das lajes e as especificações do LNEC, obrigam a uma "entrega mínima de 10cm", e por entrega mínima entendo que é toda a vigota a não apenas a sua armadura.
file:///C:/Users/Cliente/Downloads/faprel-pavimentos-aligei.pdf
Colocado por: ghost12Mas não vejo solução para estas vigas embutidas da moda!
Colocado por: DMNo apoio da laje, vigotas, só temos de garantir a transmissão de esforço transverso. Como se faz essa transmissão através de 3 ou 4 fios de 5 ou 6mm?
Por isso se deve fazer uma entrega de 10cm ou pelo menos tirar a primeira fiada de abobadilhas ou 10cm de betão.
Se tiver a entrega da vigota, essa transmissão é por apoio directo da vigota.
Se só tiver o amassiçamento a transmissão é feita por aderência entre os dois betões, o novo e o da vigota, parece-me uma ligação um pouco precária...não estou a ver outra forma.
Colocado por: ghost12Temos este...
Colocado por: ghost12A viga da foto é invertida e não rasa.
No pormenor coloca uma barra de cada lado da vigota.
Colocado por: J.R.S
Olá ghost12 obrigado pelas respostas, pelo o que já aqui li com a viga rasa posso ter um vão +/- de 7 m (até á viga rasa) sem problemas? basta reforçar com as pontas de ferro ao lado da vigota o mais abaixo possível certo? e a vigota que tenha 20 centímetros dos ferros dentro da viga será assim o trabalho bem feito ?
Colocado por: ghost12
Isso terá que ser calculado para cada caso concreto, não é tabelado!
A questão das vigas rasas e dos varões das vigotas entrarem viga tem gerado discussão aqui no fórum.
Colocado por: J.R.S
Assim sendo o melhor será optar por apoiar as vigotas um ou dois centímetros acima da armadura inferior e três a quatro centímetros dentro da dita viga rasa assim já não será necessário as pontas de 8mm certo? ficando a viga com uns cinco a seis centímetros abaixo do teto desta forma já é possível ter um vão de 7 metros com mais segurança ?