Colocado por: helder121Passou-me ou ainda não vi ninguém falar em armadura superior para laje de vigotas?
Acho isso bastante mais importante...
Colocado por: helder121Pode colocar os estribos agrupados 2 a 2, com espaçamento de 15 cm. Mas parece-me muito estribo isso.
Pode também aumentar ao diâmetro dos estribos
Colocado por: helder121
No entanto, se o maior espaçamento que encontra é de 10 cm, deve ser uma obra sujeita a pesos próprios e sobrecargas de valor elevado e deve consultar sempre o autor do projeto.
Colocado por: ghost12
E o que acha das vigas rasas e a entrega das vigotas apenas pelos seus varões?
Curioso que vou brevemente ter uma situação numa obra em que as vigas de uma laje são altas mas os estribos estão espaçados a 7,5cm. Como posso cumprir o projecto se as vigotas não cabem entre os estribos? Ou se reduz aos estribos ou apenas podem entrar os varões da vigota.
Colocado por: ghost12Curioso que vou brevemente ter uma situação numa obra em que as vigas de uma laje são altas mas os estribos estão espaçados a 7,5cm. Como posso cumprir o projecto se as vigotas não cabem entre os estribos? Ou se reduz aos estribos ou apenas podem entrar os varões da vigota.
Colocado por: J.R.SBoa tarde, podem me ajudar a descobrir se há algo que me está a escapar ou se há um erro nas medidas ? na foto com o risco azul ( piso 0 ) está a medida de comprimento que se não estou errado dá um total de 10,60 m, já na foto com o risco vermelho (piso 1) a medida é de 11,03 m
Colocado por: J.R.SBoa tarde, podem me ajudar a descobrir se há algo que me está a escapar ou se há um erro nas medidas ? na foto com o risco azul ( piso 0 ) está a medida de comprimento que se não estou errado dá um total de 10,60 m, já na foto com o risco vermelho (piso 1) a medida é de 11,03 m
https://ibb.co/51yPGDj
https://ibb.co/zm0BJnW
Colocado por: helder121Coloque aí uma planta com o pórtico em questão se fizer favor
Colocado por: RicardoPortoprojeto cype sem qualquer brio
pergunte ao projetista como marca estribos com 5mm de precisão
Colocado por: J.R.SBoa tarde, podem me ajudar a descobrir se há algo que me está a escapar ou se há um erro nas medidas ? na foto com o risco azul ( piso 0 ) está a medida de comprimento que se não estou errado dá um total de 10,60 m, já na foto com o risco vermelho (piso 1) a medida é de 11,03 m
https://ibb.co/51yPGDj
https://ibb.co/zm0BJnW
Colocado por: RicardoPortoesforço transverso na viga, condicionado pela altura da mesma.
Poderia ter mudado para estribos de 10 ou 12 para aumentar o espaçamento por exemplo
Estribo (2R) ferro 8//7cm = 14,36cm2/m
Estribo (2R) ferro 10//10cm = 15,71cm2/m
Estribo (2R) ferro 12//15cm = 15,08cm2/m
e vãos com ~3m.. isso deve ter uma carga estúpida em cima só pode
já agora fica aqui uma tabela de equivalências feita num instante