Colocado por: RicardoPortocom pilares de 40 ??
Colocado por: RicardoPortoesforço transverso na viga, condicionado pela altura da mesma.
Poderia ter mudado para estribos de 10 ou 12 para aumentar o espaçamento por exemplo
Estribo (2R) ferro 8//7cm = 14,36cm2/m
Estribo (2R) ferro 10//10cm = 15,71cm2/m
Estribo (2R) ferro 12//15cm = 15,08cm2/m
Colocado por: RicardoPortoos que mostra continua em 40 para cima.
se o pormenor que colocou é do desvão mais um motivo para aumentar a altura da viga.
Atenção que não é assim tão linear. Se o projeto estiver a ser feito pela legislação em vigor (eurocódigo 8) nas zonas confinadas da viga o espaçamento dos estribos não pode ser superior a 1/4 da altura da viga nem a 8 vezes o menor diâmetro do varão longitudinal. Neste caso a limitação seria de 10cm no primeiro caso (40/4) e 8cm no segundo (8x1).
Colocado por: helder121
Aquilo que a NP EN 1992-1-1:2010 diz no ponto 9.2.2(6) é que o espaçamento máximo entre armaduras de esf. transverso não deverá ser superior a:
0.75xdx(1+cot alfa)
sendo que d é a altura útil, ou seja
esp. máximo = 0.75*359 mm*(1+cot 90º) = 269 mm
Portanto um espaçamento de 20 mm seria aceitável, tanto quanto sei.
Colocado por: helder121Penso que o cumprimento dessa norma está afeto à zona sísmica em questão e ao uso principal do edifício.
Colocado por: ghost12
Não existem cargas especiais aqui, apenas o normal para uma vivenda, os pórticos são todos deste género.