Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 101

    Colocado por: RicardoPortocom pilares de 40 ??


    Alguns pilares são maiores das sapatas até à laje do desvão, daí para cima são 25x25.
  2.  # 102

    os que mostra continua em 40 para cima.

    se o pormenor que colocou é do desvão mais um motivo para aumentar a altura da viga.
  3.  # 103

    Parece-me inexperiência no uso do programa ghost.
    Pilares de 40 entre FUNDAÇÂO / RÉS-DO-CHÃO, e depois passarem para 25 do R/C para cima sugere que houve algum erro na modelação da estrutura ou introdução de cargas
  4.  # 104

    Colocado por: RicardoPortoesforço transverso na viga, condicionado pela altura da mesma.
    Poderia ter mudado para estribos de 10 ou 12 para aumentar o espaçamento por exemplo

    Estribo (2R) ferro 8//7cm = 14,36cm2/m
    Estribo (2R) ferro 10//10cm = 15,71cm2/m
    Estribo (2R) ferro 12//15cm = 15,08cm2/m


    Atenção que não é assim tão linear. Se o projeto estiver a ser feito pela legislação em vigor (eurocódigo 8) nas zonas confinadas da viga o espaçamento dos estribos não pode ser superior a 1/4 da altura da viga nem a 8 vezes o menor diâmetro do varão longitudinal. Neste caso a limitação seria de 10cm no primeiro caso (40/4) e 8cm no segundo (8x1).

    Se repararem o projetista coloca os estribos a menos de 8cm provavelmente por este motivo, mas esta condição só tem de ser cumprida nas zonas de confinamento junto dos apoios e não em todo o comprimento da viga.
    Concordam com este comentário: RRufino
    • ghost12
    • 28 fevereiro 2020 editado

     # 105

    Colocado por: RicardoPortoos que mostra continua em 40 para cima.

    se o pormenor que colocou é do desvão mais um motivo para aumentar a altura da viga.


    As vigas do desvão passaram para 50cm de altura.

    Os pilares 40x0 são apenas 50cm de altura nas sapatas centrais.

    Não queria estar a expor o projecto, o que posso dizer é que é uma moradia normalíssima sem cargas especiais associadas. Agora o que foi colocado no cálculo pelo projectista não sei...

    P.S. Se consultar o projecto sei! :)
      15.jpg
  5.  # 106

    Atenção que não é assim tão linear. Se o projeto estiver a ser feito pela legislação em vigor (eurocódigo 8) nas zonas confinadas da viga o espaçamento dos estribos não pode ser superior a 1/4 da altura da viga nem a 8 vezes o menor diâmetro do varão longitudinal. Neste caso a limitação seria de 10cm no primeiro caso (40/4) e 8cm no segundo (8x1).


    Aquilo que a NP EN 1992-1-1:2010 diz no ponto 9.2.2(6) é que o espaçamento máximo entre armaduras de esf. transverso não deverá ser superior a:

    0.75xdx(1+cot alfa)

    sendo que d é a altura útil, ou seja

    esp. máximo = 0.75*359 mm*(1+cot 90º) = 269 mm

    Portanto um espaçamento de 20 mm seria aceitável, tanto quanto sei.
    Concordam com este comentário: RRufino
  6.  # 107

    NORMAS CONSIDERADAS

    - Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSA);
    - Eurocódigo EN1990: Bases para o projeto de estruturas;
    - Eurocódigo 1: Bases para o projeto de estruturas Eurocódigo: Parte 1-1: Ações Gerais;
    - Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado (REBAP);
    - Eurocódigo 2: Projeto de Estruturas de Betão, Parte 1-1: Regras Gerais e Regras para
    Edifícios;
    - Eurocódigo 5: Projeto de Estruturas de Madeira, Parte 1-1: Regras Gerais e Regras para
    Edifícios;
    - Eurocódigo 8: Projeto de estruturas para resistência aos sismos, Parte 1: Regras gerais,
    ações sísmicas e regras para edifícios.


    Sobrecarga piso: 2kN/m2
    Sobrecarga tecto: 1kN/m2 + Sobrecarga neve
    Revest./Paredes piso: 3,5kN/m2
    Revest./Paredes tecto: 3kN/m2
  7.  # 108

    Colocado por: helder121

    Aquilo que a NP EN 1992-1-1:2010 diz no ponto 9.2.2(6) é que o espaçamento máximo entre armaduras de esf. transverso não deverá ser superior a:

    0.75xdx(1+cot alfa)

    sendo que d é a altura útil, ou seja

    esp. máximo = 0.75*359 mm*(1+cot 90º) = 269 mm

    Portanto um espaçamento de 20 mm seria aceitável, tanto quanto sei.
    Concordam com este comentário:RRufino


    Isso é só eurocodigo 2, o eurocodigo 8 tem disposições adicionais que têm de ser cumpridas em elementos sísmicos primários (que no caso de moradias costumam ser todos).
  8.  # 109

    Penso que o cumprimento dessa norma está afeto à zona sísmica em questão e ao uso principal do edifício.
  9.  # 110

    Colocado por: helder121Penso que o cumprimento dessa norma está afeto à zona sísmica em questão e ao uso principal do edifício.


    Não, este regulamento é obrigatório em todo o país e as suas disposições devem ser cumpridas, excepto penso para estruturas de carácter temporário.
  10.  # 111

    Colocado por: ghost12

    Não existem cargas especiais aqui, apenas o normal para uma vivenda, os pórticos são todos deste género.


    O que é R2? referente ao estribo?
 