Colocado por: valsasc
Sérgio a da oschner é "vinho de outra pipa" com preços bastante elevados.
Tem também da Daikin a Ech2o 4,3 (com inércia o Cop aumenta bastante, só mesmo para a certificação é mais económica).
Com Cop de 3,6 (sem inércia) existem várias marcas Portuguesas como a da Termobrasa Gold ou Aquafer.
Colocado por: ricardo33020
A ECH2O tem um COP segundo a norma 16147 de 2,83(300L) e 3,09(500L).
Como já tinha escrito atrás e pela fórmula já apresentada temos o seguinte exemplo:
Daikin Altherma 3 cujo COP para AQS é de 3,3, segundo a norma EN16147.
Se olhar a produção da referida bomba de calor temos:
Eren=2377,3 x (1- 1/3,3) = 1656,9 [kWh/ano]
Sendo que a energia renovável mínima a fornecer são os 1409 kWh/ano, que é a simulação energética para o colector padrão REH será possível a troca uma vez que cumpre o requisito Eren(1656,9 kWh/ano) > 1409 kWh/ano.
Colocado por: ricardo33020Pode ver aqui por exemplohttp://cridavitalia.it/wordpress/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/RNHeating_0012016_-_DAIKIN_ECH2O_Presentazione_59.pdf
A de 500L o valor de referência que tenho é de 3,09 nesse INN indica 3,06.
Colocado por: faiscas93Tenho tentado ver outra solução para a Aqs em vez do mamarracho do termosifao na cobertura, cheguei às bombas de calor monobloco (apenas unidade interior) que me parecem interessantes e de fácil montagem, exemplo uma daikin de 260 litros. A pergunta que faço a quem me possa responder e tem experiência, acham uma solução viável? Cumpre o requisito à mesma para a obrigatoriedade de instalar uma fonte de energia renovável? O perfil de consumo é os banhos matinais ( entre as 7 e as 10) os banhos depois do trabalho, e a loiça da cozinha claro).
Colocado por: ricardo33020Penso que segundo a norma EN16147 é considerado os 14 graus.
Colocado por: ricardo33020Penso que segundo a norma EN16147 é considerado os 14 graus.
Colocado por: hucruz
E faz sentido o cop a 14° ser inferior ao cop a 7°?
Colocado por: hucruzE faz sentido o cop a 14° ser inferior ao cop a 7°?
Colocado por: valsasc
A Adene disponibliza a fórmula para determinar a produção:
𝐸𝑟𝑒𝑛𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎𝑑𝑒𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 =𝑄𝑢𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒 ×(1− 1/𝑆𝑃𝐹 )= 2377,3×(1 − 1/Cop )=xxxx [kWh/ano]
Então, o hucruz tem um Eren de 1752 [kWh/ano], com a ech2o
Eren=2377,3 x (1- 1/4,3 cop anunciado ech2o) = 1825,76 [kWh/ano], cumpre
segundo a forma da Adene necessita de um cop mínimo de 3.8 segundo a norma EN 16147 com 14ºC do ar exterior.
Colocado por: hucruzJá confirmei num documento da Adene que a bomba de calor terá de produzir pelo menos o mesmo valor do painel solar, portanto, nem a ECH2O de 300L nem a de 500L cumpre este requisito :(
Preciso, urgentemente, de identificar bombas de calor com o COP superior a 3.8, segundo a norma EN16147.
Alguém me consegue ajudar indicando bombas de calor com cop superior a 3.8?
Colocado por: hsiNão sei se esta serve:
https://www.atlantic-conforto.pt/Nossos-produtos/Bombas-de-calor/Bombas-de-Calor-para-AQS/Explorer-Solar