Colocado por: NPRPum coeficiente de transmissão térmica Uwdn = 1.71 W/m2.ºC
Colocado por: NPRP
Obrigado Vasco. Tres questões:
1) o que está considerado são baixo emissivos ou também tem controlo solar?
2) TGI é um gás?
3) os vidros devem ser todos iguais, independentemente de estarem a nascente, sul ou poente?
Obrigado
Colocado por: ricardo.rodrigues
Por acaso sabe o Ug, ou seja a transmissão térmica apenas do vidro (sem considerar a caixilharia e as enventuais proteções solares)?
Pergunto, porque já vi que essa solução de vidro, mas com árgon, atinge um Ug de 1,0. Gostava de perceber o real impacto de não ter árgon.
Já agora, pediu algum orçamento com árgon? Qual era a diferença percentual de incremento do custo?
Colocado por: ricardo.rodrigues
Por acaso sabe o Ug, ou seja a transmissão térmica apenas do vidro (sem considerar a caixilharia e as enventuais proteções solares)?
Pergunto, porque já vi que essa solução de vidro, mas com árgon, atinge um Ug de 1,0. Gostava de perceber o real impacto de não ter árgon.
Já agora, pediu algum orçamento com árgon? Qual era a diferença percentual de incremento do custo?
Colocado por: barbeiro
1 controlo solar também
2 é um espacador
3 depende dos sombreamentos. Esse vidro é um all rounder
Colocado por: NPRP1) o que está considerado são baixo emissivos ou também tem controlo solar?
Colocado por: NPRP2) TGI é um gás?
Colocado por: NPRPos vidros devem ser todos iguais, independentemente de estarem a nascente, sul ou poente?
Obrigado
Colocado por: ricardo.rodrigues
Já agora, pediu algum orçamento com árgon? Qual era a diferença percentual de incremento do custo?
Colocado por: Paulo_Santos
Irrelevante.
€5 m2 (mais coisa menos coisa)
Colocado por: lmcaetE já agora, para o Vasco Bento ou outro(s) forista(s), para a mesma tipologia de vidros qual o preço ao m2 a mais para:
- passar de laminado 44.1 para laminado 44.2?
- passar de 6+cx16+5 para 6+cx16+44.1?
Obrigado.
Colocado por: paulosjustifica trocar para um com caixa de 16?
Colocado por: paulosViva,
Tendo no caderno de encargos um vidro Guardian Sun 4.4+14+6, justifica trocar para um com caixa de 16? Se sim qual a dif por m2?
Caixilharia da anicolor com estores de aluminio pelo exterior.
Obrigado
Colocado por: Crescêncioa- 4 + cx18 argon + 6 guardian sun;
Colocado por: CrescêncioMais uma questão:
O que devo fazer em relação aos estores? Os atuais estão velhos e pretendo substitui-los ou mesmo prescindir deles. Entra sempre algum ar, sobretudo quando o vento é forte e passa pela caixa dos estores, por mais isolamento que eu ponha. O que aconselham?
Obrigado!
Colocado por: CrescêncioMais uma questão:
O que devo fazer em relação aos estores? Os atuais estão velhos e pretendo substitui-los ou mesmo prescindir deles. Entra sempre algum ar, sobretudo quando o vento é forte e passa pela caixa dos estores, por mais isolamento que eu ponha. O que aconselham?
Obrigado!
Colocado por: Vasco Bento
Coloque estores térmicos.