    Impermeabilização e isolamento do ensoleiramento:

    - Regularização - FASSA BARTOLO MH19
    - Impermeabilização - WEBER DRY 824
    - Isolamento térmico - XPS SOPREMA 8cm
    - Tela pitonada com geotextil - DANODREN H15 PLUS
    - Geodreno com geotextil - TECPIPE DN125

    Falta por a brita em cima do geodreno...

    ISOL-ENSOL
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, ricardo.rodrigues, Wilga, OrdepOir
  1.  # 142

    Colocado por: RUIOLIImpermeabilização e isolamento do ensoleiramento:

    - Regularização - FASSA BARTOLO MH19
    - Impermeabilização - WEBER DRY 824
    - Isolamento térmico - XPS SOPREMA 8cm
    - Tela pitonada com geotextil - DANODREN H15 PLUS
    - Geodreno com geotextil - TECPIPE DN125

    Falta por a brita em cima do geodreno...

    ISOL-ENSOL
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Wilga


    Ka medo
  2.  # 143

    Colocado por: pc ferreira

    Ka medo


    Se quiser pode desenvolver sff.
  3.  # 144

    Colocado por: RUIOLI

    Se quiser pode desenvolver sff.


    Não faz sentido uma impermeabilização comenticia num “encosto de terras”
  4.  # 145

    Colocado por: pc ferreiraNão faz sentido uma impermeabilização comenticia num “encosto de terras”


    Curioso, então porque é que há um mapelastic foundation?
  5.  # 146

    Colocado por: pc ferreiraNão faz sentido uma impermeabilização comenticia num “encosto de terras”


    Obrigado pela sua resposta, não fiquei esclarecido, mas posso contextualizar:

    1 - A impermeabilização do ensoleiramento foi feita com recurso a manta bentonitica, o que exclui telas aplicadas a fogo nesta face;
    2 - Em toda a frente do ensoleiramento, vai levar (já tem parcialmente) uma "caixa" de pedra e brita com 2,5 m de largura, cuja base está uns 30 cm abaixo do ensoleiramento;
    3 - Na periferia e abaixo de toda essa "caixa" de pedra/ brita tem um dreno perimetral do ensoleiramento, que também precorre o perímetro da "caixa" pedra, escoando para o poço de bombagem das pluviais. Como vê toda esta zona tem uma óptima drenagem;
    4 - Por cima da "caixa" de pedra, vai levar massame armado e depois betonilha e possivelmente ai sim levará uma tela laranja ou similar;
    5 - Esta zona de "terraço" terá caleiras de drenagem, pelo que este paramento do ensoleiramento não estará exposto a estas águas.

    Neste momento da obra o tubo geodreno não tem saída, o ensoleiramento ainda está descoberto, portanto todas as águas que caiem por cima do ensoleiramento vão ali parar. Nas chuvadas das semanas passadas, mesmo com estas limitações, a água infiltrou-se bem no solo e nem ao nível do betão de limpeza chegou, muito menos ao ensoleiramento.

    Face ao exposto, estou confortável com a opção pela Weber Dry 824.
  6.  # 147

    Colocado por: ricardo.rodrigues

    Curioso, então porque é que há um mapelastic foundation?


    Pois não sei…e realmente não sei tendo vendido Mapei entre 1997 e 2001
  7.  # 148

    Colocado por: RUIOLI

    Obrigado pela sua resposta, não fiquei esclarecido, mas posso contextualizar:

    1 - A impermeabilização do ensoleiramento foi feita com recurso a manta bentonitica, o que exclui telas aplicadas a fogo nesta face;
    2 - Em toda a frente do ensoleiramento, vai levar (já tem parcialmente) uma "caixa" de pedra e brita com 2,5 m de largura, cuja base está uns 30 cm abaixo do ensoleiramento;
    3 - Na periferia e abaixo de toda essa "caixa" de pedra/ brita tem um dreno perimetral do ensoleiramento, que também precorre o perímetro da "caixa" pedra, escoando para o poço de bombagem das pluviais. Como vê toda esta zona tem uma óptima drenagem;
    4 - Por cima da "caixa" de pedra, vai levar massame armado e depois betonilha e possivelmente ai sim levará uma tela laranja ou similar;
    5 - Esta zona de "terraço" terá caleiras de drenagem, pelo que este paramento do ensoleiramento não estará exposto a estas águas.

    Neste momento da obra o tubo geodreno não tem saída, o ensoleiramento ainda está descoberto, portanto todas as águas que caiem por cima do ensoleiramento vão ali parar. Nas chuvadas das semanas passadas, mesmo com estas limitações, a água infiltrou-se bem no solo e nem ao nível do betão de limpeza chegou, muito menos ao ensoleiramento.

    Face ao exposto, estou confortável com a opção pela Weber Dry 824.


    Se a absorção de 0,6mm no máximo o deixa conforta, quem sou eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI
  8.  # 149

    Colocado por: RUIOLI1 - A impermeabilização do ensoleiramento foi feita com recurso a manta bentonitica, o que exclui telas aplicadas a fogo nesta face;
    2 - Em toda a frente do ensoleiramento, vai levar (já tem parcialmente) uma "caixa" de pedra e brita com 2,5 m de largura, cuja base está uns 30 cm abaixo do ensoleiramento;
    3 - Na periferia e abaixo de toda essa "caixa" de pedra/ brita tem um dreno perimetral do ensoleiramento, que também precorre o perímetro da "caixa" pedra, escoando para o poço de bombagem das pluviais. Como vê toda esta zona tem uma óptima drenagem;
    4 - Por cima da "caixa" de pedra, vai levar massame armado e depois betonilha e possivelmente ai sim levará uma tela laranja ou similar;
    5 - Esta zona de "terraço" terá caleiras de drenagem, pelo que este paramento do ensoleiramento não estará exposto a estas águas.

    Neste momento da obra o tubo geodreno não tem saída, o ensoleiramento ainda está descoberto, portanto todas as águas que caiem por cima do ensoleiramento vão ali parar. Nas chuvadas das semanas passadas, mesmo com estas limitações, a água infiltrou-se bem no solo e nem ao nível do betão de limpeza chegou, muito menos ao ensoleiramento.

    Face ao exposto, estou confortável com a opção pela Weber Dry 824.


    tivessem todas as casas metade disso....
    Concordam com este comentário: Djdasa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI
  9.  # 150

    Colocado por: RUIOLI1 - A impermeabilização do ensoleiramento foi feita com recurso a manta bentonitica, o que exclui telas aplicadas a fogo nesta face;


    Bem ou mal, também acabei por preconizar um modelo análogo (no meu caso, a manta é para a base da sapata corrida, também acima do betão de limpeza)
      Impermeabilização.png
  10.  # 151

    Colocado por: ricardo.rodrigues

    Bem ou mal, também acabei por preconizar um modelo análogo (no meu caso, a manta é para a base da sapata corrida, também acima do betão de limpeza)
      Impermeabilização.png
    Quando apresentar essa lista telefónica ao empreiteiro nunca mais o agarra:)
    • RUIOLI
    • 10 novembro 2021 editado

     # 152

    A manta bentonitica para por em paredes é difícil, aquilo pesa bastante... no pavimento é tranquilo.
  11.  # 153

    no dia que forem aplicar o dreno é melhor o fiscal estar a acompanhar os trabalhos, senão lá se vai a funcionalidade deste tubo
  12.  # 154

    Colocado por: DR1982quando apresentar essa lista telefónica ao empreiteiro nunca mais o agarra:)


    talvez:)

    mas ainda falta dizer, ali no ponto 8, que, antes do primário, o betão deve ser lavado com máquina de pressão para eliminar descofrantes e escorridos...
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
  13.  # 155

    Colocado por: Bigmouseno dia que forem aplicar o dreno é melhor o fiscal estar a acompanhar os trabalhos, senão lá se vai a funcionalidade deste tubo


    É bem verdade!

    O dreno desta face do ensoleiramento fui eu que o reposicionei porque tinha pouca inclinação, tirei os níveis, passei um fio por cima do dreno e obriguei-o a ir pelo menos a 2%. Em projeto ele até era para ficar a drenar para o sentido inverso, mas a rocha que havia na zona que ia ficar de menor cota alterou os planos...

    Antes de tapar testei e funciona.
  14.  # 156

    Colocado por: RUIOLIfui eu que o reposicionei porque tinha pouca inclinação,


    É "triste" que quem colocou o dreno não tenha sido capaz de assegurar algo tão simples como uma inclinação (mesmo que não fosse certinha a 2%).

    Faz-me lembrar as poças que fazem as minhas varandas.
  15.  # 157

    Colocado por: ricardo.rodrigues

    É "triste" que quem colocou o dreno não tenha sido capaz de assegurar algo tão simples como uma inclinação (mesmo que não fosse certinha a 2%).

    Faz-me lembrar as poças que fazem as minhas varandas.


    Duas combinações fatais nas obras:
    1- patrão fora;
    2- o aproximar das 16:30...

    Foi o que aconteceu...
  16.  # 158

    Colocado por: RUIOLI2- o aproximar das 16:30...

    são funcionários públicos?
  17.  # 159

    Colocado por: ricardo.rodriguesBem ou mal, também acabei por preconizar

    O autocad tem esse tipo de linha para representar a tela pitonada?
  18.  # 160

    Ensoleiramento Vs Sapatas

    Uma casa quase (esta não tem cave) igual à minha com fundações por sapatas. Confirma-se o que o projetista de estruturas me tinha dito, sobra tão pouca área sem sapatas, que mais vale fazer tudo ensoleiramento...

    Só o tempo que demoraram a forrar a cofragem com tela pitonada...

    sapatas
    Concordam com este comentário: DR1982, Djdasa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: OrdepOir
 