  1.  # 661

    Colocado por: BigmouseSe clicar no botão do contador um dos valores indicados e a potência máxima atingida.



    Naquele verde né? Amanhã já faço isso
  2.  # 662

    Colocado por: RcrdPrntBoas,

    Ando a medir o meu consumo com um shelly EM para ter uma noção dos meus gastos para depois analisar e ver qual a potência mais aconselhada para colocação de FV.
    Mas ontem aconteceu me uma coisa que não estava a espera.
    Tenho contratado monofasico de 6,9kw, mas ontem o shelly registou um consumo de 7,7kw durante cerca de 2 min seguido, sim tinha muita coisa ligada ao mesmo tempo, foi mesmo para testar... Mas o disjuntor do quadro não desligou...

    É possível isto? Será o shelly a medir mal? Tinha ligado, MLR, forno, secador de cabelo, um desumidificador, algumas luzes, TV, box e coloquei o microondas a aquecer durante os tais 2 min e chegou aos 7,7kw.

    Também já registei o mesmo com a mesma potência contratada, o meu contador também parece igual ao seu.
  3.  # 663

    Acho que é normal, também já registei isso, mas é um pico de potência num curto espaço de tempo, se se prolongar e efectivamente tiver a consumir isso, aí sim ele vai cortar
  4.  # 664

    Sim nesse mesmo, pode carregar à vontade que não altera configurações nenhumas.

    Se carregar de forma permanente no botão terá acesso a um menu opcional, onde tem acesso a valores instantâneos de tensão, corrente,potência.


    Colocado por: RcrdPrnt

    Naquele verde né? Amanhã já faço isso
  5.  # 665

    isto já é a EDP a contar as coisas direitas certo? o consumo e a injeção na rede:

    UPAC registada em 2019

    IMG-20220127-230702
    Concordam com este comentário: ematos, Sansoni7
  6.  # 666

    Colocado por: manelvcisto já é a EDP a contar as coisas direitas certo? o consumo e a injeção na rede:

    UPAC registada em 2019

    IMG-20220127-230702
    Concordam com este comentário:ematos


    yep... a mim tambem ja esta tudo ok agora... e aparentemente ja tenho leitura com net metering na comercializadora... vamos a ver!!
  7.  # 667

    Como verifica o NetMetering?
  8.  # 668

    No dia a que diz respeito a leitura... no site da e-redes está uma coisa, na comercializadora tem leitura mais baixa.
  9.  # 669

    Colocado por: manelvcisto já é a EDP a contar as coisas direitas certo? o consumo e a injeção na rede:

    UPAC registada em 2019

    IMG-20220127-230702
    Concordam com este comentário:ematos,Sansoni7


    Quanto tempo demora a aparecerem os dados na E-redes? Coloquei uns paneis em Dezembro com a Vimasol assumo que tenham feito a comunicação à E-Redes...

    obrigado,
  10.  # 670

    Colocado por: flavio9

    Quanto tempo demora a aparecerem os dados na E-redes? Coloquei uns paneis em Dezembro com a Vimasol assumo que tenham feito a comunicação à E-Redes...

    obrigado,


    No meu caso demorou 1 semana.
  11.  # 671

    Colocado por: ematos

    yep... a mim tambem ja esta tudo ok agora... e aparentemente ja tenho leitura com net metering na comercializadora... vamos a ver!!
    Por aqui ainda vou assim ... Já com 2 vistorias técnicas !! E, sem pagar luz vai para 3 meses :) :) :)
  12.  # 672

    Colocado por: dom123
    Veja este meutópico
    Também pode procurar vídeos noYoutube
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pepsi

    Boa tarde,
    Instalei paineis LG NeON H de 380W e inversores Enphase IQ7A, como moro num apartamento, talvez tenha sobredimensionado um pouco a potência instalada, devido á existência de muitos sombras na cobertura do prédio.
    No primeiro mês tive excedentes entre 45%/50% o que me levou a procurar formas de optimizar a gestão dos equipamentos domésticos e como estamos no inverno comprei um acumulador de calor/pedras que coloquei na parte mais fria da casa, carrega durante o dia e liberta o calor durante a noite, controlado por um Shelly.
    Com esta opção os meus excedentes são práticamente 0%, porque para carregar o acumulador são precisos 10kW e a produção,nesta época do ano, de um dia normal não ultrapassa os 9kW. Gasto mais um pouco de energia, mas evito ligar a caldeira/aquecimento e tenho maior conforto.
    Adquiri no entretanto um Gestor de Excedentes Solares, que estou a testar.
    Para o verão estou a pensar investir num termoacumulador para apoio á caldeira, assim continuo a ter aproveitamento dos excedentes e reduzo os consumos do gás.
    No seu post reparei que tinha dois esquemas de montagem. Já finalizou a mesma ? Qual o esquema de montagem final ?
    Cumprimentos
  13.  # 673

    Colocado por: Sansoni7Viva
    Recebi a informação da Eredes que não tenho contador bidireccional e, para evitar de pagar a energia produzida pelos paineis e não consumida, o melhor, até á substituição do contador( Primeiro Trimestre de 2022) seria, ou desligar a produção, ou então limitar os paineis para não injectarem na rede a produção não consumida.
    Falei com o instalador que diz desconhecer que tal seja possível de fazer nos microinversores.
    Os microinversores instalados sãoAPsystems, Modelo YC 600.
    Alguma ajuda acerca da forma como se pode limitar a produção?
    Obrigado


    Bem...
    Depois de muitas exposições, todas com feedback negativo,( a substituição gratuita estaria prevista para o 3º trimestre de 2022) um destes dias fui contactado pela ERedes para agendar a substituição do contador por um inteligente.
    A operação foi feita na passada sexta feira...resta saber se me vão, ou não, apresentar a conta.
  14.  # 674

    Colocado por: Sansoni7

    Bem...
    Depois de muitas exposições, todas com feedback negativo,( a substituição gratuita estaria prevista para o 3º trimestre de 2022) um destes dias fui contactado pela ERedes para agendar a substituição do contador por um inteligente.
    A operação foi feita na passada sexta feira...resta saber se me vão, ou não, apresentar a conta.

    Boas...
    Acho que se houvesse algo a pagar, penso que seria antes da substituição, foi o que aconteceu comigo.
    Mal a minha UPAC foi registada na DGE, de imediato recebi um email da E-Redes informando que o meu contador não era compatível e a propor soluções, todas elas a pagar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
  15.  # 675

    Boa noite,

    Em junho/2021 recebi um e-mail da e-redes a indicar que o meu contador não era adequado ao auto consumo. Ignorei e não efectuei o pagamento. Agora que já saiu a legislação que isenta de custos estes serviços contatei a e-redes. Ficaram com o registo e espero que me voltem a contatar.
  16.  # 676

    Colocado por: nhenriquesBoa noite,

    Em junho/2021 recebi um e-mail da e-redes a indicar que o meu contador não era adequado ao auto consumo. Ignorei e não efectuei o pagamento. Agora que já saiu a legislação que isenta de custos estes serviços contatei a e-redes. Ficaram com o registo e espero que me voltem a contatar.


    Colocado por: nhenriquesBoa noite,

    Em junho/2021 recebi um e-mail da e-redes a indicar que o meu contador não era adequado ao auto consumo. Ignorei e não efectuei o pagamento. Agora que já saiu a legislação que isenta de custos estes serviços contatei a e-redes. Ficaram com o registo e espero que me voltem a contatar.

    Era essa a minha intenção, mas o instalador referiu que podia ter problemas na elegibilidade para o Fundo Ambiental.
  17.  # 677

    Colocado por: jdmosorio


    Era essa a minha intenção, mas o instalador referiu que podia ter problemas na elegibilidade para o Fundo Ambiental.

    Não tive qualquer problema com o fundo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jdmosorio
    • dom123
    • 30 janeiro 2022 editado

     # 678

    Colocado por: Sansoni7No seu post reparei que tinha dois esquemas de montagem. Já finalizou a mesma ? Qual o esquema de montagem final ?
    Cumprimentos

    Ainda não finalizei o meu projeto, mas vou optar pelo segundo, ou seja, o termoacumulador a apoiar o esquentador, bem como recirculação de água quente.
    Neste momento o gestor de excedentes está a ser utilizado por um aquecedor a óleo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
  18.  # 679

    Colocado por: dom123
    Ainda não finalizei o meu projeto, mas vou optar pelo segundo, ou seja, o termoacumulador a apoiar o esquentador, bem como recirculação de água quente.
    Neste momento o gestor de excedentes está a ser utilizado por um aquecedor a óleo.

    Obrigado.
    Também estava a pensar numa solução idêntica, tenho andado a ver no mercado a compatibilidade de equipamentos.
    Quanto á recirculação tenho estado a pensar em fazer desde o ponto da água quente até ao wc mais distante, mas usando a tecnologia NESS da Prestoibérica (https://www.prestoiberica.com/presto-go-system/), que usa o sistrema de canalização da habitação para fazer recirculação da água quente.
  19.  # 680

    Colocado por: jdmosorio
    Obrigado.
    Também estava a pensar numa solução idêntica, tenho andado a ver no mercado a compatibilidade de equipamentos.
    Quanto á recirculação tenho estado a pensar em fazer desde o ponto da água quente até ao wc mais distante, mas usando a tecnologia NESS da Prestoibérica (https://www.prestoiberica.com/presto-go-system/), que usa o sistrema de canalização da habitação para fazer recirculação da água quente.

    Em termos de compatibilidade penso que um termoacumulador dos mais simples deia conta do recado, pois se for um mais avançado terá problemas em baixa tensão.
    Em relação á recirculação como vou passar tubos novos, quem passa 1 passa 2 e uma bomba recirculadora fica bem mais barato que esse sistema
 