Colocado por: jorgealvesconvirá frisar que somente em sistemas bomba de calor comdeposito de acumulaçãocomo referiu o Sergio Rodrigues, nos sistemas de produção instantânea é muito diferente.
Colocado por: jorgealvesconvirá frisar que somente em sistemas bomba de calor comdeposito de acumulaçãocomo referiu o Sergio Rodrigues, nos sistemas de produção instantânea é muito diferente.eu estava a falar na desinfecção termica do circuito a jusante do deposito
Colocado por: Skinkxhá um equipamento da caleffi que faz isto, mas custa 1000 paus, mas acho que isto é algo em que ninguém pensa e lá fora eles até já têm cuidado com a higiene da água...fria!!!,qual? e como garante a higiene da entrada de agua fria?
Colocado por: Sergio Rodriguesqual? e como garante a higiene da entrada de agua fria?
Colocado por: Skinkxno fundo, esse bypass à termostática faz com que a saída e entrada no depósito sejam a 100%, sem novas entradas de água fria. a água que está no circuito fica toda desinfectadaisso faz sentido para sistema de acumulação e nao de produção instantanea
Colocado por: Sergio Rodriguesisso faz sentido para sistema de acumulação e nao de produção instantanea
Colocado por: nmex2e o retorno não pode ser direcionado para uma zona de limpeza antes de voltar a entrar no circuito?
Colocado por: Skinkxpara fazer isso não precisa da tal valvula da caleffi, precisa é de temperatura, so ao fim de meia hora a uma temperatura de 60º a bacteria é eliminada, e partindo do presuposto de desisfectar a entrada de agua, num sistema de produção instantanea a agua pode nao ficar tempo suficiente á temperatura ideal para a tal desinfecção, mas isso o problema mantem-se na rede de agua fria de casa onde a solução passa não por desinfecção termica mas sim por outras soluções que tambem se pode aplicar nas aqs
Faz para todos, porque não tem a ver com a acumulação, mas sim apenas com o retorno e com o modo como a termostática injecta água fria não desinfectada na rede de AQS. Ora, se não está desinfectada, o ideal é que seja desinfectada periodicamente. O problema não é a produção de AQS (claro que sendo serpentina higiénica é melhor), é mesmo o retorno.
Colocado por: SkinkxFazendo bypass à termostática, os 100% que saem do depósito são os mesmos 100% que entram do lado do retorno, passando toda a água no depósito e garantindo uma desinfecção perfeita.como disse em cima, em aqs instantanea so garante isso com agua a 70º mais ó menos, a vantagem da instantanea é e falta de zona de agua estagnada por ser inerente ao sistema
Colocado por: Skinkx
É o próprio depósito que faz isso, só que é preciso contornar a misturadora nesse período, para não baixar a temperatura à saída do depósito. Fazendo bypass à misturadora, consegue-se elevar a temperatura do circuito de AQS e retorno para 60 ou 70 ºC, temporariamente, garantindo a desinfecção não só do depósito (se for serpentina instantânea está desinfectado por natureza) como também de toda a rede a jusante.
Se não for feito bypass à misturadora, como esta está regulada para uma temperatura inferior à da produção de AQS no acumulador, parte do retorno entra no depósito, a outra parte contorna o depósito e entra pela ligação fria da misturadora termostática e voltamos ao princípio, porque só garantimos a desinfecção perfeita daquilo que passa no depósito, a parte que circula pelo lado frio da termostática nunca é devidamente controlado. Fazendo bypass à termostática, os 100% que saem do depósito são os mesmos 100% que entram do lado do retorno, passando toda a água no depósito e garantindo uma desinfecção perfeita.
Isto pode parecer teórico, mas a caleffi tem um equipamento automático que faz isto e que faz os registos e que para mim faz todo o sentido em grandes instalações. Em moradias talvez não se justifique o investimento, mas convém ter alguns dos cuidados que o Sérgio até já referiu atrás e pelo menos perceber o mínimo destas coisas, porque a legionella é um perigo invisível.
Colocado por: nmex2mas porque não ligar directamente o retorno ha entrada do depósito (em vez de ir a misturadora - suponho) e colocar uma válvula "one-way" para impedir que possa sair pela entrada de água friaé assim que eu executo, saliento que somente uso depósitos com aquecimento instantâneo das AQS.
Colocado por: nmex2mas porque não ligar directamente o retorno ha entrada do depósito (em vez de ir a misturadora - suponho) e colocar uma válvula "one-way" para impedir que possa sair pela entrada de água fria normal (assumindo que estão unidas, para entrar no depósito)o retorno tambem pode ser ligado na saida do deposito isto em sistema de aqs instantaneo
Colocado por: Sergio Rodrigueso retorno tambem pode ser ligado na saida do deposito isto em sistema de aqs instantaneo
Colocado por: Sergio RodriguesO skinks o que falou é sobre a qualidade da água de abastecimento ou seja da água fria, mas isso é um problema a montante da instalação da casa para isso já teríamos que idealizar filtros de uv pois a situação que ele fala tanto pode acontecer na tubagem da água quente e fria
Colocado por: DR1982fica a faltar apenas um exemplo de consumos de uma casa destas dimensões com esta solução!se a maquina tem 7Kw e considerando a zona climatica moderada eu apontava para custos mensais a rondar os 30€.