    Boas se o piso radiante for bem instalado da bem para fazer o aquecimento e arrefecimento tudo interligado com painéis bomba de calor ou maq. A pellets tem de ser tudo bem dimensionado, da para aquecimento de piscina, aquecimento de águas sanitárias, aquecimento de piso radiante, arrefecimento de piso radiante, se quiser pode enviar a planta para uma melhor análise, cumprimentos Fábio ramos
    • NPRP
    • 8 setembro 2019

     # 143

    Colocado por: david_CVou partilhar com vocês a minha experiência.
    Casa com Bom Isolamento e boa exposição solar. PRH alimentado por Recuperador de Calor; Depósito de Inércia 500L e Bomba de Calor para AQS 250L; Painéis Fotovoltaicos 1000W.
    Ficou tudo por 16500€ já com IVA.

    Optei pela Bomba de Calor só para AQS porque imaginei que não seria necessário a bomba de calor para o PRH. Como a mesma é bem mais cara, e eu tenho lenha à "borla" decidi arriscar e não colocar. É sempre um risco porque não podia ter a certeza do comportamento da habitação.
    Mas foi uma decisão acertada, só o recuperador de calor, a inércia da habitação e a exposição solar da mesma garantem conforto.
    Concordam com este comentário:Sergio Rodrigues,jorgealves,Joao Dias
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NPRP

    David, qual é a área total sob a qual o PRH está instalado?
    Quanto tempo diário funciona o RC no dito Inverno?
    Obrigado, NP.
    • Axe
    • 3 outubro 2019 editado

     # 144

    Colocado por: david_CVou partilhar com vocês a minha experiência.
    Casa com Bom Isolamento e boa exposição solar. PRH alimentado por Recuperador de Calor; Depósito de Inércia 500L e Bomba de Calor para AQS 250L; Painéis Fotovoltaicos 1000W.
    Ficou tudo por 16500€ já com IVA.

    Optei pela Bomba de Calor só para AQS porque imaginei que não seria necessário a bomba de calor para o PRH. Como a mesma é bem mais cara, e eu tenho lenha à "borla" decidi arriscar e não colocar. É sempre um risco porque não podia ter a certeza do comportamento da habitação.
    Mas foi uma decisão acertada, só o recuperador de calor, a inércia da habitação e a exposição solar da mesma garantem conforto.
    Concordam com este comentário:Sergio Rodrigues,jorgealves,Joao Dias
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NPRP,Axe

    Caro David, também estou curioso em saber mais acerca do seu sistema.

    Pretendo colocar um semelhante numa casa que estou a construir, mas sem bomba de calor (para já, estou a pensar pedir pré-instalação, para poder instalar no futuro). Já ouvi e li comentários positivos acerca dessa solução (PRH alimentado a recuperador de calor e com depósito de inércia), mas na última semana, um comercial de uma casa de venda de material de aquecimento, torceu o nariz a esta solução. Disse-me que nunca ia conseguir manter uma temperatura boa para o PRH, mesmo com depósito de inércia, se ligasse o recuperador apenas umas horas por dia.

    Qual a sua experiência? Liga o recuperador todos os dias? Qual a potência do seu recuperador? O depósito de inércia tem algum apoio elétrico? Quando fala em painéis fotovoltaicos está-se a referie a painéis solares para AQS?

    Desde já obrigado
  3.  # 145

    Colocado por: eu

    Para mim, esta é a combinação ideal.

    As caldeiras a gás natural de condensação estão baratíssimas, quando comparadas com outras fontes de calor.
    Concordam com este comentário:ASSimoes


    E se en vez da caldeira a gaz natural, for uma caldeira a pellets?
  4.  # 146

    Também estou em processo de construcao de uma moradia para a minha família.
    A principal questão/dúvida neste momento é mesmo o aquecimento. Serão +/- 180m² de area para aquecer.
    O AC não é opção.
    A escolha está a pender para o PRH, em principio aquecido por uma caldeira a pellets. Ou por uma BC.
    Terá painéis solares para AQS.
    A principal dúvida é: Caldeira a pellets ou Bomba de calor?
    • eu
    • 13 outubro 2019

     # 147

    Colocado por: Ari Santos
    E se en vez da caldeira a gaz natural, for uma caldeira a pellets?

    Também é uma boa opção, mas já é bem mais cara. Recordo que o preço das caldeiras a gás natural começam nos 750€. Uma pechincha.

    Colocado por: Ari SantosA escolha está a pender para o PRH

    E faz muito bem, não se vai arrepender.

    Colocado por: Ari SantosA principal dúvida é: Caldeira a pellets ou Bomba de calor?

    A bomba de calor é mais cara, mas não precisa de andar a comprar pellets, a carregar a máquina e a limpar a cinza. Além disso, a BC também pode fazer frio.
    Concordam com este comentário: jorgealves
  5.  # 148

    A bomba de calor é mais cara, mas não precisa de andar a comprar pellets, a carregar a máquina e a limpar a cinza. Além disso, a BC também pode fazer frio.


    O fazer frio, penso que não será necessário.
    Em termos de custo de consumo? Gosto mais em pellets ou em electricidade na bomba de calor?
  6.  # 149

    uma boa e eficiente bomba de calor tem um custo mais baixo por Kwh produzido.
    • eu
    • 13 outubro 2019

     # 150

    Colocado por: Ari SantosO fazer frio, penso que não será necessário.

    Em que zona do País é?

    Olhe que no futuro vamos ter cada vez mais ondas de calor e talvez seja boa ideia prever um sistema de arrefecimento, nem que seja só a pré-instalação.
  7.  # 151

    Colocado por: eu
    Em que zona do País é?

    Olhe que no futuro vamos ter cada vez mais ondas de calor e talvez seja boa ideia prever um sistema de arrefecimento, nem que seja só a pré-instalação.


    Viseu
  8.  # 152


    Olhe que no futuro vamos ter cada vez mais ondas de calor e talvez seja boa ideia prever um sistema de arrefecimento, nem que seja só a pré-instalação.


    Se optar por uma caldeira a pellets e no futuro vir que o frio faz falta, posso por AC ou substituir a caldeira por uma BC.
    Ou não?
    • eu
    • 13 outubro 2019

     # 153

    Colocado por: Ari Santosposso por AC ou substituir a caldeira por uma BC.

    Sim, se deixar as pré instalações feitas.

    Algo que recomendo vivamente.
  9.  # 154

    Colocado por: eu
    Sim, se deixar as pré instalações feitas.

    Algo que recomendo vivamente.


    A instalação da caldeira de pellets é igual à da BC.
    Certo?
  10.  # 155

    Colocado por: Ari Santos

    A instalação da caldeira de pellets é igual à da BC.
    Certo?
    completamente diferentes
  11.  # 156

    Colocado por: jorgealvescompletamente diferentes


    O sistema PRH é o mesmo, só a fonte de aquecimento deste será diferente.
    Pelo que me disseram, posso colocar agora uma caldeira a pellets e um dia mais tarde, se tiver necessidade disso, mudar para uma bomba de calor..
  12.  # 157

    Colocado por: NPRP
    David, qual é a área total sob a qual o PRH está instalado?
    Quanto tempo diário funciona o RC no dito Inverno?
    Obrigado, NP.


    Colocado por: Axe
    Caro David, também estou curioso em saber mais acerca do seu sistema.

    Pretendo colocar um semelhante numa casa que estou a construir, mas sem bomba de calor (para já, estou a pensar pedir pré-instalação, para poder instalar no futuro). Já ouvi e li comentários positivos acerca dessa solução (PRH alimentado a recuperador de calor e com depósito de inércia), mas na última semana, um comercial de uma casa de venda de material de aquecimento, torceu o nariz a esta solução. Disse-me que nunca ia conseguir manter uma temperatura boa para o PRH, mesmo com depósito de inércia, se ligasse o recuperador apenas umas horas por dia.

    Qual a sua experiência? Liga o recuperador todos os dias? Qual a potência do seu recuperador? O depósito de inércia tem algum apoio elétrico? Quando fala em painéis fotovoltaicos está-se a referie a painéis solares para AQS?

    Desde já obrigado


    Ligo o Recuperador todos os dias porque gosto de ter a casa entre os 20 e os 22 graus.
    Se me contentasse com os 18 graus podia acender dia sim dia não.
    A area são 220m2. O recuperador é um ADF Calida 100 duo, e o depósito de inércia não tem resistência.
    Os painéis são fotovoltaicos, produzem electricidade.
    O meu Rés do chão é todo open space, duas horas depois de ligar o recuperador tenho o andar a 22 graus. O piso de cima é que é muito mais lento. Mas de manhã quando acordo tenho o quarto mais quente do que quando me deitei.
    Ligo o recuperador lá para as 19 e deixo de pôr lenha as 23H
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP, Axe
    • Axe
    • 16 outubro 2019

     # 158

    Colocado por: david_CLigo o Recuperador todos os dias porque gosto de ter a casa entre os 20 e os 22 graus.
    Se me contentasse com os 18 graus podia acender dia sim dia não.
    A area são 220m2. O recuperador é um ADF Calida 100 duo, e o depósito de inércia não tem resistência.
    Os painéis são fotovoltaicos, produzem electricidade.
    O meu Rés do chão é todo open space, duas horas depois de ligar o recuperador tenho o andar a 22 graus. O piso de cima é que é muito mais lento. Mas de manhã quando acordo tenho o quarto mais quente do que quando me deitei.
    Ligo o recuperador lá para as 19 e deixo de pôr lenha as 23H
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Axe

    Fantástico. A área que irei ter de PRH até é ligeiramente inferior a essa e curiosamente também estou com um recuperador ADF debaixo de olho, mas de 80 e de face única. Pelo que parece é de muito boa qualidade e têm bons rendimentos mas o preço, em relação às marcas mais vendidas é consideravelmente maior. Está satisfeito com o seu?

    Já agora, verifiquei que o seu depósito de inércia é de 500L- Para as dimensões da minha casa têm-me dito que 300L será o ideal. Qual a sua experiência? Um depósito maior retém mais quantidade de água quente, mas também é verdade que leva mais tempo a aquecer...
    • NPRP
    • 18 outubro 2019

     # 159

    Confesso que o testemunho do DAVID-C me deixa indeciso.. se por um lado, equaciono um sistema todo interligado de PRH, BC e painéis solares e tb não vou deixar de ter recuperador de calor pq aprecio muito este elemento, também não é menos verdade que, aparentemente, em construção nova onde já foram acautelados todos os predicados em termos de isolamento , vidros e caixilharias, esta solução parece-me bem viável e com um custo de aquisição consideravelmente mais reduzido. Ou seja, PRH como distribuição e RC a água como fonte de calor bem como o obrigatório depósito de inércia.