Iniciar sessão ou registar-se
    • espt
    • 21 abril 2021
    A de cima agora é só "porque sim" :D
    Se não tivesse conseguido usar 2 pares vazios do cabo CAT que vem do meter para o inversor, tinha de usar o AP ligado ao inversor por ethernet (isto para lhe sacar dados em tempo real); agora como consegui, está lá para se for preciso, provavelmente nunca será...

    A de baixo é a SOS; se houver falha de energia posso desligar corte geral, ligar o "diferencial de emergência" e tenho energia só nessa tomada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo.rodrigues
  1. não há nenhum tipo de contactor que bloqueie o diferencial de emergência se o principal estiver ON?
    • hangas
    • 21 abril 2021 editado
    Colocado por: manelvcnão há nenhum tipo de contactor que bloqueie o diferencial de emergência se o principal estiver ON?


    Solax por exemplo tem uma EPS para esse fim mesmo (custa 250-300Eur)
    Existem também switchs AC (usados por exemplo em Datacenters para mudar entre rede/UPS/Geradores.
    • espt
    • 21 abril 2021
    Pois eu encontrei uns "comutadores" Hager para mudar entre emergência e modo "normal", no fundo um comutador de 3 posições (1, 0 e 2), mas só encontrei de 16A...

    A EPS box foi a 1ª opção, apesar de cara para o que é era porreiro, mas infelizmente para ficar bem tinha de ficar no quadro principal e não tinha forma de passar mais cabos pelo tubo que liga o quadro principal ao parcial onde está ligado o kit... Já para passar o cat foi um filme (mais de 30min só para enfiar a guia).
    • espt
    • 21 abril 2021
    Não percebi o funcionamento, pode tentar explicar? Obrigado
  2. Salvo o erro, aquela ligação mais pequena do lado esquerdo é uma bobine de comando que quando recebe 220v manda o interruptor abaixo.

    Na minha maneira de ver, se estiver com 220v permanentes também não deve deixar acionar o interruptor.
  3. E usar a linha de backup para ligar em permanência os equipamentos "criticos" da casa, tipo routers, alarme, portões eléctricos, CCTV, bombas de esgoto, caldeira, frigorífico, etc.

    Poderia obrigar a refazer alguns circuitos, mas num cenário de interrupção do consumo conseguir-se-ia manter um mínimo de segurança e usabilidade da casa.
  4. Não pode para não correr o risco de injectar corrente na rede geral exterior.
  5. Boa noite,

    Uma ajuda para um leigo na matéria.
    Estou a ponderar adquirir painéis fotovoltaicos para auto consumo (sem bateria).

    Estou a pensar algo na casa dos 800/900w (casa com orientação a sul), uma vez que “garantido” durante o dia apenas ligados 2 frigoríficos, 2 boxes TV e 2 televisões (estes últimos em standby). A conta da luz ronda dos 50€ mensais.

    Contudo e dada a questão do teletrabalho é muito possível que passe alguns dias por semana em casa a trabalhar no futuro (o que acrescentaria um portátil ligado, por exemplo).

    Feito o enquadramento:

    1 - acham a potência a instalar “adequada”? Caso no futuro queira aumentar o número de painéis, é possível?
    2 - da vossa experiência, para este tipo de painéis/potência seria possível por cerca de 1000€? (Ainda não tenho nenhum orçamento, estou a aguardar mas este seria o meu valor máximo a gastar).

    Obrigado desde já pela ajuda.
    • espt
    • 21 abril 2021
    Colocado por: AlexRibeiroE usar a linha de backup para ligar em permanência os equipamentos "criticos" da casa, tipo routers, alarme, portões eléctricos, CCTV, bombas de esgoto, caldeira, frigorífico, etc.

    Poderia obrigar a refazer alguns circuitos, mas num cenário de interrupção do consumo conseguir-se-ia manter um mínimo de segurança e usabilidade da casa.


    Isso ia, a ser possível porque julgo não ser porque a saída emergência está desligada quando há corrente grid, levar-me ao mesmo problema porque tenho CCTV routers, bomba poço, motores portões, no quadro principal e precisava de passar linhas no tubo que liga o quadro parcial ao geral...

    As falhas de energia normalmente são raras e curtas, até hoje a maior de umas 4 ou 5 foi de 1h e foi só na minha fase porque os meus vizinhos dos lados tinham energia por exemplo. Eu sei como usar o "sistema", talvez faça sentido um "manual de instruções" para se por algum motivo eu não puder estar presente na ativação/desativação do mesmo...
    O tal inversor haver a haver de 32A por exemplo era o ideal, mas precisaria sempre de cortar a energia no quadro geral, portanto, "perigoso" ficava sempre...

    Entretanto pedi uns kits de bloqueio destes no AliExpress que me parece já suficiente
      -15414731051936053537.jpg
      797594098-616968007.jpg
      1412591403675699296.jpg
    • espt
    • 21 abril 2021
    Colocado por: dlopes56Boa noite,

    Uma ajuda para um leigo na matéria.
    Estou a ponderar adquirir painéis fotovoltaicos para auto consumo (sem bateria).

    Estou a pensar algo na casa dos 800/900w (casa com orientação a sul), uma vez que “garantido” durante o dia apenas ligados 2 frigoríficos, 2 boxes TV e 2 televisões (estes últimos em standby). A conta da luz ronda dos 50€ mensais.

    Contudo e dada a questão do teletrabalho é muito possível que passe alguns dias por semana em casa a trabalhar no futuro (o que acrescentaria um portátil ligado, por exemplo).

    Feito o enquadramento:

    1 - acham a potência a instalar “adequada”? Caso no futuro queira aumentar o número de painéis, é possível?
    2 - da vossa experiência, para este tipo de painéis/potência seria possível por cerca de 1000€? (Ainda não tenho nenhum orçamento, estou a aguardar mas este seria o meu valor máximo a gastar).

    Obrigado desde já pela ajuda.


    2 paineis como os meus de 400w
    1 inversor Solax mini 1500w por exemplo para já ficar com margem para mais 2 painéis
    Instalação
    Julgo ser perfeitamente possível pelos valores que pretende gastar e não colocando baterias mais de 800/900w como mencionou tambem me parece demais a não ser que consiga programar consumos maiores para horas de produção maiores
    Estas pessoas agradeceram este comentário: psargaco
    • zed
    • 21 abril 2021
    Para uma instalação simples de auto consumo sem acumulação há alguma alteração específica que seja recomendado fazer no quadro para além do mínimo necessário?

    Será electricista a fazer.
    • espt
    • 21 abril 2021
    Não, é ligar só, no quadro preferencialmente ou numa tomada mesmo...

    Atenção que tem de fazer o registo na dgeg e julque que tem de ser alguém certificado para tal a fazê-lo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
    • SACS
    • 22 abril 2021
    Colocado por: dlopes56Boa noite,

    Uma ajuda para um leigo na matéria.
    Estou a ponderar adquirir painéis fotovoltaicos para auto consumo (sem bateria).

    Estou a pensar algo na casa dos 800/900w (casa com orientação a sul), uma vez que “garantido” durante o dia apenas ligados 2 frigoríficos, 2 boxes TV e 2 televisões (estes últimos em standby). A conta da luz ronda dos 50€ mensais.

    Contudo e dada a questão do teletrabalho é muito possível que passe alguns dias por semana em casa a trabalhar no futuro (o que acrescentaria um portátil ligado, por exemplo).

    Feito o enquadramento:

    1 - acham a potência a instalar “adequada”? Caso no futuro queira aumentar o número de painéis, é possível?
    2 - da vossa experiência, para este tipo de painéis/potência seria possível por cerca de 1000€? (Ainda não tenho nenhum orçamento, estou a aguardar mas este seria o meu valor máximo a gastar).

    Obrigado desde já pela ajuda.

    Boa noite.
    Eu tenho praticamente o mesmo que tu, e ainda a mulher em teletrabalho.
    Tenho instalado somente 600w de inversor, posso garantir que em dias de sol limpos no pico fica 50% para mim, outros 50 para a rede!
    Nos dias mais farruscos já não é assim, mas o investimento foi muito menor!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: psargaco, dlopes56
  6. Colocado por: espt

    Isso ia, a ser possível porque julgo não ser porque a saída emergência está desligada quando há corrente grid, levar-me ao mesmo problema porque tenho CCTV routers, bomba poço, motores portões, no quadro principal e precisava de passar linhas no tubo que liga o quadro parcial ao geral...

    As falhas de energia normalmente são raras e curtas, até hoje a maior de umas 4 ou 5 foi de 1h e foi só na minha fase porque os meus vizinhos dos lados tinham energia por exemplo. Eu sei como usar o "sistema", talvez faça sentido um "manual de instruções" para se por algum motivo eu não puder estar presente na ativação/desativação do mesmo...
    O tal inversor haver a haver de 32A por exemplo era o ideal, mas precisaria sempre de cortar a energia no quadro geral, portanto, "perigoso" ficava sempre...

    Entretanto pedi uns kits de bloqueio destes no AliExpress que me parece já suficiente
      -15414731051936053537.jpg
      797594098-616968007.jpg
      1412591403675699296.jpg


    Uma hipótese para automatizar a coisa seria um ATS (Automatic Transfer Switch), que em caso de corte abasteceria as cargas criticas a partir da linha de backup, mas claro, obriga sempre à passagem de cabos para refazer os circuitos...
    Concordam com este comentário: espt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: espt
    • espt
    • 24 abril 2021
    😳
      Screenshot_20210424-121239_Home Assistant.jpg
  7. Home assistant?
    • espt
    • 24 abril 2021
    Sim
  8. Eu vou mesmo ter que me aventurar nisso...
    Lovelace e depois o que usa para ver os dados? Telemóvel? tablet?
 
0.0544 seg. NEW